国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 采暖管道這樣找坡可以嗎?

    采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]

  • 蒸汽采暖的管路如何處理?

    單位讓我設計一套蒸汽采暖系統.管路的材質我選用的是無縫鋼管.大口徑的管子我進行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口徑的我鍍鋅可以么?熱鍍鋅和冷鍍鋅什么區別呀?我該用什么?

  • taojin1314調任到采暖供熱

    taojin1314在任地板采暖斑竹期間表現出色,現調任到采暖供熱版塊與flyingbird、 lwjlwj 斑竹合作,共同創造更好的專業技術氛圍,大家支持啊參與支持的網友獎勵由lwjlwj區管和 flyingbird、taojin1314支付,呵呵

  • 關于冬季采暖遇到的一些問題

    現在正值冬季供暖期,結合這陣子在工作中遇到的一些問題,想跟大家探討一下1.供暖范圍:企業生產用汽+家屬區供暖2.供暖形式:廠區使用蒸氣,家屬區用熱水,另在家屬區供暖系統遠端進水管處設一管道泵, 家屬樓一般為上供下回式,且回水主管為同程式3.出現狀況:有部分家屬樓不熱,去現場時發現進水溫度正常,回水溫度較低,先后排除閥門吊 板,管道氣堵,懷疑是水力失調,即受系統遠端管道泵影響,致使系統內壓力不均 衡。因為我的經驗尚淺,在這里請教大家:如系統出現水力失調現象,應該采取何 種讓人信服的方法判斷,另外像這樣的情況如何在改動不是太大的情況下進行整改懇請老師們指教!

  • 蒸汽采暖的管徑選擇依據

    小弟不才,請教各位大俠兩個問題:蒸汽采暖系統,在水力計算過程選擇管徑時,主要的依據是什么?是控制比摩阻呢還是控制流速?小弟是按照手冊對蒸汽管道內熱媒的最大流速要求的0.8選擇的管徑,但是現場反饋系統不熱,凝結水回水困難迷茫中,忘不吝賜教

  • 采暖管材還是選進口的好

    采暖管材還是選進口的好

    家里新房要裝修,準備裝一套地暖系統,不用再為冬天取暖發愁,最近到處了解關于地暖管材方面的信息,在自己使用的過程中,也跟大家一起分享地暖選管材的經驗據專家介紹,目前地暖輻射采暖常用的管材主要有鋁塑管、PE-X管 、PE-RT等多種,其中鋁塑管主要用于散熱器采暖, PE-x、PE-RT等均用為地板采暖,交聯聚乙烯(PE-X)管因具有較高的性價比,并且可彎曲、施工方便、在高溫下長期耐壓性能好,被廣泛應用于“低溫熱水地板輻射采暖”領域,是目前國內地暖市場用量最大的管材。 通過這次地暖選材的經驗,經過全面比較,要選管材還是進口管材靠的住.國產普通管材鋁層采用搭接焊,厚薄不均勻,在安裝擴管過程中,容易造成鋁層破裂、焊接帶斷裂。內層薄,擴管或高壓

  • 求助:這樣的工程如何采暖

    剛剛開始做采暖通風設計,很多問題不明白現有一沈陽的工程,地下一層是人防和車庫,地上1-2層是聯排的商業網點,上邊是1棟13層的點式住宅和1棟13層的單元式住宅,住宅用地暖采暖,換熱站設置在地下一層。 請教:1.采暖系統如何分區比較好? 2.商業網點宜采用散熱器采暖還是地暖?地下一層有泵房,采暖方式采用哪種,風機盤管采暖合不合適? 3.若網點和住宅采用地暖,地下室采用風機盤管采暖,地下室的換熱站該如何設計?謝謝各位大俠!!:time:

  • 賓館的采暖項目,請教各位!

    此項目為一三星級酒店,沒有煤氣,采用燃油鍋爐作為熱源,供應采暖和房間的生活熱水,一樓為地熱采暖,二樓至五樓的房間為暖氣片采暖,二樓以上不能開地槽,只能開墻槽。請教各位,該選用多大的鍋爐,采暖系統的主管道需要多大,暖氣片采用哪種連接方法,采暖和熱水分別需要多大的循環泵!

  • 采暖方式不是一般的多!!!求救!

    建筑采暖的系統方式,什么垂直雙管,垂直單管,垂直單雙管,水平雙管,水平單管,還有單管水平跨越式。。。等等,那么多。。。。。都是看大家用語言來說。。。。能不能有圖來表示我們新手看看呢??? 這樣對于我們新手來說更是好了解,謝謝前輩各位指教!!

  • 關于采暖的水力計算問題

    這次做的采暖采用的是同程式,水力計算我只是算了一個最不利管段的,因為原來畢業設計時算過,不平衡率總是超過15%的,當時老師說實際上總是用閥門調節的大家說一下你們一般是說明用閥門調節還是不平衡了通過改管徑使它平衡?大家平時都水力計算么?

  • 別墅采暖施工圖這樣可以嗎

    這里有一套別墅采暖施工圖,是本人設計的。按照實用供熱空調設計手冊設計,選取的管徑很小,請各位大俠看完圖紙之后,提一些改進的意見吧。其次這次設計之中,三層與其余兩層的水利平衡很難解決,請各位提供一下解決方案。再次先謝謝!

  • 花房大棚的采暖怎么計算?

    請教一下:最近接了一個花房大棚的采暖,12500平方的面積,地處在江淮之間。現在要上熱水鍋爐,鍋爐怎么選型?選多大的合適?還有就是這種花房大棚的外維護結構是玻璃的。保溫不好的對采暖是否有影響。

  • 熱泵采暖與鍋爐采暖一樣吧?

    不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!

  • 關于采暖收費方式的討論

    前段時間在網上調查了一下我國采暖地區的采暖收費方式,發現大部分城市還是按照面積收費的,盡管有分戶熱計量的設計,甚至是部分試點在推行,我深深地感覺到推廣的難度很大,總結了以下幾點原因:1、分戶計量的成本高,國家補貼落實不到位。2、住宅分戶計量居民還沒感覺到實惠,至于實行兩部制后,費用改變不大,意義還是不很明顯!3、低收入人群一個是用不起暖氣,另一方面是改造費用承擔不起,高收入人群不在乎這點暖氣費的增加還是減少,他們要不就是收入高,要不就是有公司或者國家補貼,根本沒把采暖節能當回事。4、公共節能跟不上,那是花的國家的或者公司的錢,大家的節能意識不強。權衡利弊,我有以下幾個建議,1、對于現有采暖設計實行嚴格的標準,并且提高標準,比如只要是采暖建筑或者廠房,窗戶的傳熱系數不能大于2.0W/m2.K,墻體也

  • 采暖方案選擇---求助

    我是設計方面的新手 剛接到一個工程11層的樓1-3層為商鋪 4-11層為住宅甲方要求商鋪用散熱器 住宅用地暖請問大家 用什么方案好一些啊 能幫忙分析一下嗎 謝謝啦。。。

  • 關于計算采暖面積的問題

    請教眾大蝦: 地暖工程中,計算采暖面積有什么規定呢?這兩天我在算地暖面積的時候有很多問題,比如:1、在圖上算面積的時候,關于入口門洞、廚房的一些部位(圖上基本上都畫出廚臺的邊線),室內臺階,躍層中的樓梯部分等。

  • 高區采暖用什么供暖方式好

    1。有一個十層的辦公樓,一--五層利用集中供熱供暖,采用下供下回式,五~十層采用高層直連設備加壓供暖,請教各位五~十層采用上供下回供暖方式好,還是下供下回好(位于東北地區)。

  • 【請教】關于直埋采暖管的問題?

    【請教】關于直埋采暖管的問題?

    暖氣管道開始注水了,發現有一組直埋管打開閥門后,旁邊的上水井內有淤水,下午采暖井內有淤水,請問各位大師怎樣才能快速判斷出管道破損的準確位置。

  • 請教個鍋爐采暖的小問題

    各位暖通大師好,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖。現在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,現在想在周一到周五的時間只供一層,二層三層想停供,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,不供的時候把這個閥門關閉,用的時候再打開,這樣可以實現嗎?如果不能的話,請問怎么做才能實現呢?謝謝各位...

  • 關于埋采暖管的墊層的問題

    住宅項目 原采暖、給排水管路 都敷設在樓板墊層內 墊層為70mm輕集料。由于土建的樓板有問題要加厚,需要把輕集料替換成C20混凝土,把墊層改成板。這個變動需要設備安裝專業怎么配合?這種做法有什么問題?符合規范要求么?解決需要什么措施么?請高人指點 謝謝

點擊加載更多

明管采暖

明管采暖專題,為您提供明管采暖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與明管采暖 相關的專業交流討論,更多明管采暖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水暖定額

預算裝修

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 桐梓县| 五华县| 双辽市| 呼和浩特市| 昌图县| 洛宁县| 永春县| 德令哈市| 文水县| 仙桃市| 梓潼县| 曲周县| 北票市| 玉门市| 曲靖市| 合江县| 西华县| 巴林右旗| 和政县| 阳东县| SHOW| 邵阳市| 睢宁县| 若尔盖县| 福清市| 新乡市| 禄丰县| 宁波市| 恭城| 北票市| 鲁山县| 静安区| 孙吴县| 安图县| 仙游县| 浦东新区| 右玉县| 彝良县| 青岛市| 吴忠市| 浦江县|