發電機為600MW,額定電壓為22kv,6個出線,為星型接法。絕緣1G左右,吸收比2左右,做發電機表面電位試驗時,我們將6個出線短接,加22kv直流電壓,然后在汽端和勵端用高壓探頭測量手包絕緣的表面電位,手包絕緣上面包有錫箔紙,但是測得手包絕緣表面電位普遍很高,大多數在4kv以上,明顯超標。在這里向各位高手求教,我們的試驗方法是不是有問題?如果有有這方面的資料,可以提供一下,十分感謝。希望高手不吝賜教
發電機檢修規程
在通水300MW發電機匯水管絕緣測試過程中,用數字萬用表測的數據和指針式萬用表測的數據差別很大,感覺用數字萬用表測的數據還和表筆正負有很大關系,用表筆正測匯水管對地可能合格,但用表筆負測匯水管對地可能不合格,我也知道可能和水的極化有關,但哪個數據是準確的呢?謝謝指點
本文由工控行業網為你詳細介紹發電機交流阻抗測試儀的相關知識,包括發電機交流阻抗測試儀分類,發電機交流阻抗測試儀使用方法,發電機交流阻抗測試儀原理等內容。交流阻抗測試儀,全稱:發電機轉子交流阻抗測試儀。英文名稱:AC Impedance Tester。 交流阻抗測試儀主要用于測量各種同步發電機的轉子交流阻抗,并可兼做電力變壓器單相短路和空載特性試驗以及電壓互感器、電流互感器的伏安特性試驗可迅速測量各種同步發電機轉子靜態、動態交流阻抗同步測量交流電壓、交流電流、有功功率、頻率等參數全漢字菜單顯示,光標提示,界面友好,簡單直觀,操作方便完善的過壓、過流保護功能具有存儲和打印測試報告功能,存儲數據可保存10年以上,全功能不掉電日歷,時鐘,可做電力變壓器單相短路和空載特性試驗(阻抗量程范圍內),可做電壓互感器、電流互感器的伏安特性試驗(阻抗量程范圍內)。 交流阻抗測試儀功能與特點: 1、全自動采集、測量、顯示、存儲、打印所有測量參數和阻抗特性曲線(電壓、電流、阻抗、功率、頻率、設備編號、時間等)。 2.、超大量程,能
一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網
小弟想了解發電機的工作過程,請大哥們幫忙科普一下!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,是否在不同的位置,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0。就是說,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎?4:發電機能否做成往復運動的發電機,就像直線電機那樣,往復運動。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津!謝謝!
知識點:發電機空氣冷卻
本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖
有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!!!
發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越小?為什么?
在我們的一些發電廠存在這發電機失磁的故障,故障出現以后我們的運行人員就的解列發電機了給我們帶來了很多麻煩請大家說說我們應該怎么做呢
8KW柴油三相備用發電機,額定電流14.5A.請問出線該配多大開關來保護發電機,什么型號好用???打算供二至三臺1.75KW供氧泵和十盞0.1KW紅外保曖燈使用.是否采用30A四極四線漏電開關,可否直接采用瓷底閘刀開關.
我現場現將安裝一臺臨時柴油發電機,以備市電停電時應急用。我準備如圖接線,當市電停電時,低壓進線開關QF2自動脫扣跳閘,然后搖出QF2,再啟動柴油發電機送電(QF2型號為CW1型的三極抽屜式斷路器)。當市電恢復時,變壓器出線開關QF1直接送電到變壓器,發電機的零線與變壓器的零母排就是相連的,我認為這樣也應該是沒有問題的,因為低壓進線開關已經斷開,不知這樣接是否正確?另外,我認為應該把發電機的中性點和變壓器的中性點接地系統連起來,為什么發電機廠家說不要連,他們要單獨接地。