企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
公司有面玻璃幕墻朝西,約600平方米,6-9-6的,現在打算貼隔熱膜,膜的遮陽系數為0.43,太陽能總組阻隔率63%,誰能告訴我,貼膜后,一平方米的幕墻能節約多少空調用電,謝謝啊!!!坐等求助
請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川。空調冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?
大家都知道空調器的清洗、維護是空調保養的關鍵,是還有一些朋友對這些方面不是很了解,那么有對空調機維護 洗重視不夠, 在應當加強這一領域工作, 進空調行業發展面志高空調維修點張師傅為大家講解關于空調關閉后的維護工作有哪些? 氣轉暖,空調機開啟,天氣轉涼,空調機關閉,這是常年規律。我們應當注意空調機關閉前應對室外機、 內機作一次全面仔細的檢查。志高空調維修中心的張師傅指出保養、維護、清洗要一環扣一環,不能脫節,易漏環節更應扣緊,嚴格檢查,完成上述環節后,要套好空調機機罩,防止灰塵污染,防止空調機滴水與進水,要保持潔凈,準備來年再用,這樣做到清潔能延長空調設備的使用壽命。對知名品牌的優質分體機,柜機要重點保護,充分發揮節能效果。
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?
凈化空調與一般空調系統的設計相比,有下述幾方面的特點: (1)‘凈化空調系統所控制的參數除一般空調系統的室內溫度、濕度之外,還要控制房間的潔凈度和壓力等參數,并且溫度、濕度的控制精度較高。 (2)凈化空調系統必須對空氣進行預過濾、中間過濾、末端過濾等。凈室為了有效、經濟地對送入潔凈室的空氣進行處理,采用集中新風處理,便設有多級過濾。當嚴格要求靄涂去分子污染物時,有的高級別的潔僅新風處理系統還應設置各類化學過濾器。 (3)潔凈室的氣流分布、氣流組織要盡量限制和減少塵粒的擴散,流,使潔凈的氣流不受污?以最短的距離直接送到工作區。 (4)為確保潔凈室不受室外污染或鄰室的污染,潔凈室與室外或鄰室必須維持一定的(正壓或負壓),最小壓差在5Pa以上,要求一定的正壓風量或一定的排風。 (5)凈化空調系統的風量較大大,系統造價高。(換氣次數一般每小時10次至數百次),相應的能耗也 (6)凈化空調系統的空氣處理設備、都有一定的要求:風管材質和密封材料根據空氣潔凈度等級的不同風管制作和安裝后都必須嚴格按規定進行清洗、擦拭和密封處理等。凈化空調系
步驟/方法 空調不制冷的原因一:氟利昂不夠(又稱“雪種”不夠) 這屬于正常的情況,一般是出現在使用三至四年的老空調,空調不是完全不制冷,而是制冷的效果不夠好,這是因為老式空調都是使用氟利昂做制冷劑,長時間的使用會揮發掉,此外不排除安裝不當造成氟利昂泄露和機器本身的問題。 空調不制冷怎么辦:補加雪種即可以解決空調不制冷的問題空調不制冷的原因二-供電的電壓不夠 供電電壓不穩定,經常達不到正常的電壓,特別是用電高峰時比較容易出現這種現象。當然,這種問題就顯然不是一個有技術的空調維修師傅能夠解決的了,我們必須從提供穩定的電壓方面入手來解決問題。 空調不制冷怎么辦:保持正常的供電電壓空調不制冷的原因三-空調的功率不夠以致于不制冷這也是一種常見的不制冷的原因之一,但引起這種不制冷的原因又是多種的,比如:小功率空調管大面積的房間,而有的雖然空調功率與房間面積看起來是匹配的,但由于房間相對不密閉(如門窗大開等),或者房間內有發熱的熱源(如電腦多也會)當然
空調不制冷原因之一:氟利昂不夠(俗稱“雪種”不夠 環境溫度35攝氏度左右時1、低壓0.45MP2、高壓2.5MP以上3、靜止壓力1.1-1.2MP 這屬于正常的情況,一般是出現在使用了三到四年的老空調。空調沒有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。這是因為Ｏ式空調都是使用氟利昂作為制冷劑,長時間的使用會揮發掉。因此用戶只要到正規的空調維修點添加一點就行了。此外不排除安裝不當造成氟利昂泄露和機器本身的問題。 空調不制冷原因之二:供電電壓不夠 空調正常啟動電壓是220V+-10%。在我國相電壓220V,線電壓在380V的供電系統中,200V以上幾乎所有的壓縮機都能啟動。在180V以上時,有70-80%可以啟動,在160V以上時,只有個別的能啟動。我本人親自做過實驗。低于160V幾乎沒有可能啟動。根據經驗,在190V以上時,壓縮機啟動電壓比較靠譜。 空調不制冷原因之三:空調功率不夠 一般的選擇原則為:制冷時150-250W/平方米,制熱時250-350W/平方
按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家?guī)兔獯鹨幌拢x謝!
小弟在一家中央空調公司,公司生產空調主機、風柜、新風設備等產品,小型項目我一般會提供設計圖紙,但是遇到大型項目比如醫院、寫字樓等項目,經常是幾萬平米,銷售人員也要我設計圖紙,由于任務量比較大,我很不樂意提供,但是又說不出很合理的理由,一些疑問還望高手指教!1、空調廠家出的圖紙是否能夠直接使用,是否可不經過設計院?2、空調廠家出的圖紙拿到設計院蓋章是否可以使用,大概多少錢?3、空調廠家是否有義務一定要提供設計圖紙,如果廠家必須提供,那設計院起什么作用?4、如果甲方請了設計院,甲方要求按照我們公司的產品來設計,那我們公司是否還要給設計費,是否還要提供設計圖紙?諸如此類的問題,希望有經驗的人士幫忙解答一下,拜謝!!!
我們在日矷钪惺褂每照{(diào)的幾率是越來越頻繁。除了回家隨時開啟,上班、坐公交,逛商場、甚至去銀行等都得無時無刻的不呆在空調房內。 但是,隨著頻繁的使用空調,空調病也就越加的困擾著不少用戶,腰酸腿疼、頭暈、惡心等情況時有發生,甚至有的朋友關節炎等病情都再犯,這樣的情況著實是讓不少朋友頭疼。 我們究竟如何才能正確使用空調,如何才用的健康? 今天,開利中央空調售后維修電話 就給大家簡單的講解下,在夏季使用空調,不同的人群需要注意哪些。 上班一族白領 注意事項:上班一族的白領朋友長期的在空調房內辦公,
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
每年,空調支架都會鬧幾次事故,上幾次頭條。作為業內人士,完全不希望空調支架以這種方式被人們記住。 為什么空調支架質量、安全問題年年被詬病呢? 廣州雄菱制冷分析以下幾點: 一是行業門檻低,導致很多人進入試水,通過價格戰來獲取客戶,攪亂市場,導致競爭異常激烈; 二是品質參差不齊,相同的產品不同的價格,不同的價格相同的產品,甚至有的產品突破了材料成本價,這種產品品質可想而知; 三是安全重視度不夠,有的安裝工認為支架能裝就行,沒出過事故就不考慮安全,一味地要求低價格,提高單個空調安裝利潤,直接導致上游廠家對支架安全與價格的取舍; 四是代理商把支架當成引流產品,通過低價格吸引客戶,導致行業的批發利潤不高,支架行業變成雞肋; 五是行業缺乏遠見,很多廠家為了銷量一味地迎合市場需求,不注重產品使用周期,導致很多支架的實際使用時間很短,更換成本很高。 對此,廣州雄菱呼吁整個行業,重視起支
本文來源:李龍(IDAJ VE工程師 李龍)
窗機空調
窗機空調專題,為您提供窗機空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與窗機空調 相關的專業交流討論,更多窗機空調相關內容請?jiān)L問