室外給水排水和燃氣熱沥程抗震設計規范
最近在做一個水池抗震設計,在老師那里拿到的,不知道對大家有沒有用
這個規范比較冷門,對要用的人提供方便
有做管網震害分析的朋友嗎? 在本網站搜索到的<室外給水排水和燃氣熱沥程抗震設計規范>中,"10 管道"部分的地震作用計算,具體算式為何不見了? 是掃描的時候省略了,還是原規范就沒有,要到舊規范找嗎? 哪位好心人寄份給我......謝謝..... [email protected]
室外給水設計規范50013-2006
建筑給水排水設計規范GB50015-2003
室外給排水設計規范軟件
本帖最后由 zhangweiyi653222 于 2013-8-6 15:45 編輯 把自己收集到的全部規范上存,希望對大家有用??!
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-15 12:05 編輯 建筑給水排水設計規范強條
《室外給水設計規范》宣講5(GB50013-2006)
室外給水設計規范
1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量、按滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。
有誰知道在哪里能下載建筑給水排水設計規范2009?
[規范]建筑給水排水設計規范(一) 作者:本站搜集 文章來源:本站搜集 點擊數:5370 更新時間:2004/11/29 8:39:49 前 言工程建設國家標準局部修訂公告第6號 國家標準《建筑給水排水設計規范》GBJ15-88由上海建筑設計研究院會同有關單位進行了局部修訂,已經有關部門會審,現批準局部修訂的條文,自1998年1月1日起施行,該規范中相應的條文規定同時廢止?,F(xiàn)予公告。中華人民共和國建設部 1997年9月1日關于發布國家標準《建筑給水排水設計規范》的通知(88)建標字第196號 根據原國家建委(81)建發設字第546號文的要求,由上海市建設委員會會同有關部門共同修訂的《室內給水排水和熱水供應設計規范》已經修訂完畢。經有關部門會審,現批準修訂后的《建筑給水排水設計規范》GBJ15-88為國家標準,自1989年4月1日起施行。原《室內給水排水和熱水供應設計規范》TJ15-74同時廢止。 本規范
建筑給水排水設計規范-2009
< >3.5.1: 居住小區的室外給水管網,宜布置成環狀網,或與市政給水管連接成環狀網。 環狀給水網與市政給水管的連接管不宜少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的連接管應能通過不小于70%的流量。 那么請問:這個環狀管網如何理解?是從兩個水廠來的嗎?還是只要有兩個碰頭點就可以了?望有經驗的設計師們賜教。
給水排水工程構筑物設計規范.pdf
GB 50013-2006 4.0.1設計供水量中包含第6項消防給水,但是4.0.2條水廠規模按1~5款的最高日用水量確定,4.0.5條消防用水量又是個強條。消防用水到底由哪里提供?該怎么考慮?是否會影響各小區,企事業單位室外消防給水管網的設計呢?還能否按照室外消防用水由市政管網提供進行設計呢?
住房城鄉建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》局部修訂的公告 現批準《室外排水設計規范》GB50014-2006(2011年版)局部修訂的條文,經此次修改的原條文同時廢止。 局部修訂的條文及具體內容,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上。 住房城鄉建設部 2014年2月10日 <
2011版室外排水設計規范,不知道有人發過沒
室外給水排水和燃氣熱沥程抗震設計規范
室外給水排水和燃氣熱沥程抗震設計規范專題,為您提供室外給水排水和燃氣熱沥程抗震設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外給水排水和燃氣熱沥程抗震設計規范 相關的專業交流討論,更多室外給水排水和燃氣熱沥程抗震設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題