設備的底部隔振臺座一般有鋼筋混凝土結構,或者型鋼臺座。看到標準上面說是多支點板或者多支點梁設計,但是不知道該參考什么資料?對結構不是太懂,有沒有專業的推薦幾本資料呢?
本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 編輯 基于性能的抗震設計理論(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美國科學家和工程師提出的,它是指對結構進行抗震計算分析和采取構造措施,使結構在未來不同的抗震設防等級地震作用下達到預期的抗震性能目標。基于性能抗震設計的目的是在建筑物的整個壽命期內,在“一定的條件”下,花在抗震上的費用最少,即追求建筑物在服役期內的“最佳經濟效益”。這里的“費用”是指增加抗震能力的投資和因地震破壞造成的損失,包括人員傷亡、經營中斷、重復修建等 ; “一定的條件”是指所謂的性能目標 (Performance objectives)
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
石油化工鋼制設備抗震設計規范 (SH 3048-1999)
圓形設備重550噸,10米高,基礎直徑9米,地質從上至下情況為:雜填土厚0。7~1。2米 ,粉質粘土厚1。0~1。5米,粉土厚1。0~2。0米。粉粘承載力130KPA,粉土承載力110KPA,考慮做整體鋼筋混凝土基礎,將基礎放在粉質粘土上,基礎厚約1。5米,這樣設計是否可行?請教需要計算哪些內容?底板配筋應如何計算?
[分享]砌體結構抗震設計
本帖最后由 yxy531253671 于 2015-9-18 18:13 編輯 朱總在《高層建筑混凝土結構技術規程應用與分析》p7頁中對抗震概念設計進行了介紹1.提到了結構布置應把握:剪力墻的合理間距、結構的協同工作、上部結構與地基基礎的協同變形。2.提到了應注意加強以下部位:豎向構件的加強部位、樓面結構的加強部位、地基基礎的加強部位。請問以上紅色的這些項如何控制?
我國是一個多地震國家,地震中,橋梁的破壞將導致交通中斷,這不但會影響人們的正常生活和經濟運行,造成嚴重的經濟損失,而且將嚴重影響震后救災工作,使人員不能安全順利疏散,并阻礙向災區緊急輸送救援人員和救災物資,從而加劇地震災害。為了保障公路橋梁設施的完好,就需要在橋梁設計中對橋梁抗震設計有充分的重視。 1 橋梁抗震分析方法 人類對地震的研究也不斷地獲得進步,特別是近半個多世紀以來,人們對地震的破壞機理已有了深入的認識,并發展了各種抗震分析方法。橋梁結構地震響應分析方法可以分為確定性方法和概率性方法兩大類。確定性方法是以確定性的荷載作用于結構,求解該確定性荷載作用下結構動力反應的方法。概率性方法將地震作用視為隨機過程,以此隨機地震作用于結構,求出結構動力響應統計量
一、建筑幕墻的抗震要求 建筑幕墻的抗震性能應滿足GB 50011的要求。 建筑幕墻應滿足所在地抗震設防烈度的要求。對有抗震設防要求的建筑幕墻,其試驗樣品在設計的試驗峰值加速度條件下不應發生破壞。幕墻具備下列條件之一時,應進行振動臺抗震性能試驗或其他可行的驗證試驗:①面板為脆性材料,且單塊面板面積或厚度超過現行標準或規范的限制;②面板為脆性材料,且與后部支撐結構的連接體系為首次應用;③應用高度超過標準或規范規定的高度限制;④所在地區為9度以上(含9度)設防烈度。二、建筑幕墻抗震設計原則建筑幕墻的抗震設計遵循“小震不壞,中震可修,大震不倒”的設計原則。按照《建筑抗震設計規范》進行抗震設計的建筑,其基本的抗震設防目標是:①當遭受低于本地區抗震設防烈度的多遇地震影響時,主體結構不受損壞或不需修理可繼續使用;②當遭受相當于本地區抗震設防烈度的設防地震影
《高層抗風抗震設計》課件,大家看一看
——學習《建筑抗震設計規范》GB5001—2001有關條文的體會 3.4.3條 平面或豎向不規則的建筑結構,其計算模型有特別要求,計算工作量大,計算難度提高;而且,雖然計算手段增多了,但并不能保證其計算結果“準確”,造成結構安全度難以控制。因此,設計中(特別是建筑設計)應盡量避免采用不規則的設計方案,尤其不應采用嚴重不規則的設計方案,除非該方案的使用功能特殊需要或建筑效果是唯一最好的。 3.4.5條 設置防震縫是解決體型復雜、平面立面特別不規則的建筑結構由于變形復雜而避免碰撞的一種好方法。但對于高層,尤其是超高層建筑宜選用合理的建筑結構方案而不設防震縫,同時采用合適的計算方法和有效的措施,以消除不設防震縫帶來的不利影響;此外,要注意由于設置了防震縫而形成結構高寬比超限問題。防震縫同時又能兼作溫度縫,對于超長建筑則是比較理想的選擇。 3.5.3條 “結構在兩個主軸方向的動力特性宜相近”,體現在具體設計中,一是注意建筑平面的長寬比不宜過大,二是對于矩形平面,在剪力墻的布置、柱截面bh的擺向以及樓層結構布置中,應采取增強結構橫向(短方向)剛度
1. 砌體結構(不包括加筋砌體結構)是否只有抗震設防烈度 而沒有抗震等級的劃分?2.如果沒有 那砌體結構中的梁和構造柱是否沒有加密區的要求?3.在用pk計算砌體中的連梁時抗震等級應該設置為幾級?謝謝
鋼材基本屬于各向同性的均質材料,且質輕高強、延性好,是一種很適合于建筑抗震結構的材料,在地震作用下,高層鋼結構房屋由于鋼材材質均勻,強度易于保證,所以結構的可靠性大;輕質高強的特點使得鋼結構房屋的自重輕,從而所受地震作用減小;良好的延性使結構在很大的變形下仍不致倒塌,從而保證結構在地震作用下的安全性。但是,鋼結構房屋如果設計和制造不當,在地震作用下,可能發生構件的失穩和材料的脆性破壞或連接破壞,使鋼材的性能得不到充分發揮,造成災難性后果。因此高層鋼結構房屋的抗震設計就顯得非常重要和必要。
請教:高塔設備基礎,最初考慮基礎埋深2.5m,由于地質堅硬,很難將基坑挖到設計標高,考慮將基坑挖到一定深度后在基礎下打錨栓,請問應怎樣考慮錨栓的長度,型號,錨入地基深度等?或是有沒其它方法,謝謝
橋梁抗震分析與設計例題
論文簡介:就基于性能的建筑結構抗震設計的幾個關鍵環節進行了討論,給出了結構整體設計的總框圖及設計中各關鍵環節的子框圖,較為清晰地展現了基于性能的建筑結構抗震設計的基本過程。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-28
(1)熟悉PVC管道掌握有關圖紙、資料。在進行設備布置設計前,通過有關圖紙資料(工藝流程圖、廠房建筑圖、設備一覽表等),熟悉工藝過程的特點,設備的種類和數量、設備的工藝特此那個和主要尺寸、設備安裝高低位置的要求、廠房建筑的基本結構等情況,以便著手設計。 (2)確定廠房的整體布置(分離式或集中式)。根據設備的形狀、大小、數量確定廠房的輪廓、跨度、層數、柱間距等,確定生產用廠房及部位。 (3)認真考慮設備布置的原則,應滿足各方面的要求。(4)繪制設備布置草圖。先從每一層的平面布置入手。首先繪出廠房外形輪廓,再在輪廓內進行布置。在設備較多時用硬紙剪成裝置外形,以便隨意移動,反復布置,也可采用立體模型布置法。在進行設備布置時,可搞出幾個方案,反復評比,選出較理想方案。繪出設備草圖。(5)根據設備布置草圖,考慮以下加以修改。 ①考慮總管排的位置,做到管路短; ②檢查各設備基礎大小,設備安裝、起重、檢修可能性; ③考慮設備支架的外形、結構,
論文簡介:從89規范就提出抗震性能化設計,現行的抗震規范、高規對其進一步闡述,本文論述如何應用到結構設計中。 投稿網友:sunpepe 上傳時間: 2013-12-03
環保設備-設計、原理、應用
抗震設計規范附錄A里面,只有9度以上分類,沒有說那些是9度,而前面條文里面都是說的9度抗震,就是那些是9度抗震,那些9度以上抗震,這個怎么區分?另外9度以上抗震該如何考慮呀