  • 住宅電梯井道尺寸最小要多少?

    如題。有沒有規范特別要求尺寸的?我沒有找到。還請高人指導。跟層數有關系么?越高越寬?我現在這個項目住宅電梯井道尺寸是2200*2000,33層住宅,可以么?

  • 電梯井道照明該如何布置~

    《民用建筑電氣設計規范》JGJ 16-2008第9.4.5條2款規定應在距井道最高點和最低點0.5m以內各裝一盞燈,中間每隔不超過7m的距離應裝設一盞燈,并應分別在機房和底坑設置控制開關;疑問:1:井道最高點就是電梯機房放曳引機的地面,最低點是井道的底坑,此燈是安裝在井道側壁,至于哪一側有沒有要求?2:在所在位置布置燈具,需要在預埋階段就得預埋86暗盒?我所經歷過的幾個項目好像沒見過預埋暗盒供井道照明用的。此工作屬于水電施工班組做還是電梯施工單位3:至于燈具的形狀有沒有規定呢~是側吸燈還是什么等呢

  • 電梯井道用加氣塊可以嗎?

    六層框架結構,電梯井用加氣塊可以嗎?用粘土磚是不是太重了?再說也不符合墻改政策呀?用砼墻會影響結構計算的模型,造成剛度中心偏心問題。

  • 關于電梯井道照明設置的疑問

    《民規》:應在距井道最高點和最低點0.5m以內各裝一盞燈,中間每隔不超過7m的距離應裝設一盞燈,并應分別在機房和底坑設置控制開關。后面條文說明里又說,開關的安裝高度可以按照1m設置。我的疑問:一般的電梯基坑約1.4m,是要做集水坑使用的,可是燈具,開關安上這么低,豈不是一旦有水進入就把燈具都淹了!!還是說我們的集水坑設置,水位就不會上到0.5m的高度,比如說坑內的潛水泵功率足夠大!郁悶中!

  • 關于電梯井道問題的咨詢

    我做了一個設計,現在基礎已施工完畢,發現客梯的井道尺寸只做到了2100*2100,我查了下電梯資料要求的凈空是2150,這樣的電梯能否裝進去,若無,請問有無這樣的標準電梯可以裝進去:Q

  • 電梯井道內的線纜是否得是阻燃型的?

    根據《民用建筑電氣設計規范》(JGJ16-2008)第9.4.5條第4款:井道內敷設的電纜和電線應是阻燃和耐潮濕的,并應使用難燃型電線導管或電線槽保護,嚴禁使用可燃性材料制成的電線導管或電線槽。以上規范條文要求“井道內敷設的電纜和電線應是阻燃和耐潮濕的”,根據《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-2011)第3.3.6條 ———在電梯井道內的明敷電纜應采用阻燃型。明敷線路的穿線管、槽應是阻燃的。——以上規范條文僅規定明下敷的電纜才應采用阻燃型的各位同行怎么看?

  • 電梯井道照明加雙控開關控制?

    今天看到個圖紙,里面的電梯井道照明設計提到一句:“在頂層和底坑設置一雙控開關”,這有必要嗎?而且如果是高層建筑的話,36伏十幾個燈的井道照明,得用多大的開關啊,有這么大電流的雙控開關嗎?

  • 求教電梯井道內的設計一個疑問

    一住宅樓層高28.8M,電梯井道內設置兩部電梯,兩電梯間未做隔墻.導軌依附在用鋼梁制作的骨架上.鋼梁刷防銹漆.請問該做法是否合適.

  • 請指教:電梯井道的隔震做法

    ·頂層住宅早已入住,離電梯機房較近;·分析:主要是“固體傳聲”,大家看看以下做法是否能解決“根本”問題:1。能否在井道內作處理,本人沒有想到有什么方法------請問誰有好的方法;2。以下是在室內處理的方法,分別在墻(200厚砼)、頂均作處理-----請多多指教,最好有實例介紹。一、隔聲墻體做法如下(109厚):1.內墻裝飾面 2.24厚(12厚二層,容重≥9kg/㎡)輕鋼龍骨紙面石膏板,與原墻體接縫處密封膠嵌牢;(兩層石膏板應錯縫安裝,里層可以不勾縫,外層必須勾縫)3.50厚巖棉(容重≥80kg/m³)均勻填于龍骨檔內,用建筑膠點粘結于墻體上;(點粘結要牢固,巖棉厚度要保持均勻,避免棉體下墜)4.75x50 Z型減振龍骨,邊框四周與原墻體連接的U型龍骨的四周墊入彈性膠條(或選用10厚玻璃棉薄氈);5.聚合物水泥砂漿修補墻面找平;二、隔聲頂棚做法如下(84厚):1.頂棚裝飾面 2.24厚(12厚二層,容重≥9kg/㎡)輕

  • 求助鋼結構電梯井道的設計

    求助鋼結構電梯井道的設計

    本人還沒接觸過鋼結構電梯井道的設計,所以問題或許有點幼稚,請高手們原諒。首先我把電梯井道的建筑圖紙以及電梯本身對土建的技術要求圖傳上來。我的疑惑:1、建筑圖紙要求,底層層高4.5m,二層3.3m,3-5層2.9m,而電梯的導軌支架距離為2.5m,我自己布置的鋼結構井道圖見附件。支架與門洞處的主梁有錯層,這樣子好不好,是否有更好的方案。2、鋼框架能否用加氣混凝土砌塊填充,這樣子砌塊能和鋼框架很好的連接嗎?3、用PKPM建模時,門洞處的框柱要建嗎。4、門洞處梁上的荷載如何加,要換算成均布荷載嗎?要不要考慮人踩上去的荷載,如何考慮?請高手幫幫忙,非常感謝!!!

  • 求助!辦公樓電梯如何選型

    各位大蝦:我現急需了解辦公樓電梯選型的幾個原則,現將該樓大概地上三十三層、地下三層,總高度為地上136米左右、地下深度13米左右,共十部電梯、二部消防電梯。肯定是分區控制,想配置額定荷載為1000kg、1350kg兩種電梯,請問該如何選擇電梯的最高速度?

  • 新增電梯井道剪力墻能否從一半施工?

    我的一個工程現在因為設計增加的要求,需要在原結構樓板新增加電梯剪力墻,電梯井道洞口已開完洞口,新增剪力墻從地下四層開始。 考慮到工期、其他因素,我們計劃地下、地上同時對剪力墻施工,地下從地下四層,地上從地上一層開始施工,請給幫我看看這種情況能夠實現嗎,哪位有此類的施工經驗嗎? 請各位專家、大俠提出寶貴的意見和見解,小弟不勝感激啊!

  • 科瑞樓宇內、電梯井道施工電梯

    科瑞井道內施工升降機是利用建筑物中既有電梯井道安裝施工升降機的模式。 升降機可隨樓層升高而升層,并且吊籠尺寸可根據井道的實際尺寸靈活調整大小。井道內施工升降機較傳統的外掛式升降機更安全、更效率、更增收、更環保。

  • 電梯井道照明設計審圖意見

    今年碰到以下審圖意見與大家分享:配電采用以下形式:斷路器+變壓器+導線各參數為:C3A+220V/36V/300VA+BV 2x6審圖要求采用以下方式:斷路器+變壓器+斷路器+導線理由為:為防止開合井道照明回路時,隔離變壓器產生的激磁電流所帶來的危害。小弟查資料后發現,激磁電流確實很大可以為變壓器額定電流的10倍,但時間很短。我的疑問:1、該處的變壓器激磁電流對電梯井道燈的影響超出允許范圍了嗎?因為激磁電流是在變壓器空載狀態下投入運行才會出現最大值,如果變壓器后端不設斷路器的話,該變壓器投入運行時的激磁電流是多大?對井道燈的影響超出允許范圍了嗎?2、兩個斷路器的保護范圍和整定配合?

  • 請問:電梯井道照明何時用(SELV),何時用(PELV)?

    電梯井道照明電源采用局部照明變壓器時,其二次側線路為2根,還是3根?當局部照明變壓器采用安全特低電壓系統(SELV)時,其二次側線路應為2根(L、N),此時N線要對地絕緣;當局部照明變壓器采用保護特低電壓系統(PELV)時,二次側線路應為3線(L、N、PE),此時一、二次的N線應彼此連通。請問:電梯井道照明何時用安全特低電壓系統(SELV),何時用保護特低電壓系統(PELV)?如果圖紙上是三根,如何判斷是對還是錯?

  • 電梯井道照明敷設方式選擇問題探討

    知識點:電梯井道照明敷設

  • 求高手指點電梯井道洞口問題

    求高手指點電梯井道洞口問題

    那個洞口是干什么用的?高3500,寬1500,每層都有。

  • 電梯機房照明/電梯井道照明問題求助

    電梯機房照明/電梯井道照明問題求助

    新手來求教,關于電梯機房照明(井道照明)的問題。我是專設機房照明箱子的。從下一層的應急照明箱引出的回路,專門帶的這個機房照明箱子。兩個機房是貼鄰的,由一面墻隔開。具體系統圖如下疑問一:消防電梯機房照明,插座和普通客梯機房的照明插座能否合一。消防電梯井道照明(插座)和普通客梯井道照明(插座)回路能不能從一個箱子出?還是說必須分開箱子

  • 砌體結構電梯井道圈梁間距設置問題

    電梯井道圈梁間距要一致還是可以不一致?按電梯公司要求圈梁設置在一個數值范圍內,實際間距都要相等還是只要在這個范圍內間距不一致都可行?

點擊加載更多

辦公樓電梯井道尺寸

辦公樓電梯井道尺寸專題,為您提供辦公樓電梯井道尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與辦公樓電梯井道尺寸 相關的專業交流討論,更多辦公樓電梯井道尺寸相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

醫院標志設計

醫院設計裝修

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 新疆| 泰和县| 临城县| 衡水市| 湟源县| 大姚县| 察哈| 伊吾县| 夏邑县| 安仁县| 内乡县| 青神县| 东辽县| 太白县| 宣恩县| 南城县| 红安县| 武山县| 辽阳市| 当涂县| 清原| 乐业县| 民丰县| 定远县| 定边县| 手游| 额尔古纳市| 焦作市| 浦北县| 新闻| 河津市| 神池县| 香港| 修水县| 石屏县| 柳江县| 社会| 郎溪县| 雷山县| 乌兰察布市| 遵化市|