近幾年來,智能建筑在我國發展很快,一些醫院在籌建新業務樓時提出了智能化的要求,把它看作是現代醫院的標志之一。為此,我們在做醫院的弱電設計時,如何根據醫院的特點及投資,把握標準,優化設計,為醫院提供一個安全、高效、舒適、便利的建筑環境,便成了一個值得探討的問題。現就我參與的幾家醫院病房樓的弱電設計,談一點粗淺看法。 智能建筑主要是由建筑設備自動化系統(BAS),通信自動化系統(CAS),和辦公自動化系統(OAS)三大系統構成。 1建筑設備自動化系統(BAS)該系統主要是為樓宇提供安全保證和舒適的環境溫度及濕度,實現全系統的節能,提高系統運行的經濟性。就醫院病房樓而言,其監測及控制系統包括: (1)對中央冷熱源系統的監測、記錄和控制。 (2)對空調、通風、給排水系統的監測、記錄和控制。 (3)對變配電系統的監測、記錄(可選擇配有RS232或RS485通信接口的智能型開關)。 (4)對醫用“五氣”系統的監測、記錄。 (5)對電梯的運行監視。
某醫院弱電系統工程施工組織設計
圖紙簡介: 電氣設計說明、圖例、低壓配電系統、低壓配電干線系統圖、配電箱系統圖(一)、配電箱系統圖(二)、配電箱系統圖(三)、配電室平面布置、、基礎電氣接地平面圖、地下室照明平面圖、、地下室電力平面圖、地下室火災報警平面圖、一層照明平面圖、、電鈴控制箱接線圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、四層照明平面圖、五層照明平面圖、局部六層照明平面圖、屋頂層弱電.火災報警平面圖、屋頂防雷平面圖、綜合布線系統圖、閉路電視系統圖、火災報警控制系統圖、監控系統圖、一層電力.弱電平面圖、強電豎井大樣圖、弱電豎井大樣圖、二層電力.弱電平面圖、三層電力.弱電平面圖、四層電力.弱電平面圖、五層電力.弱電平面圖等等,圖紙可供參考!
圖紙簡介: 醫院新建片區弱電系統圖,包括:目錄、說明、綜合布線、安防、有線電視、樓控、醫療、門禁一卡通、停車場管理、BAS系統等 投稿網友: alllovecheng 上傳時間: 2013-07-16
某醫院弱電系統工程施工組織設計
圖紙簡介: 本工程為15層醫院綜合樓,設計范圍包括:建筑設備監控、有線電視、門禁、醫用呼叫、電話、廣播等系統。共47張圖紙。 投稿網友: xubohua 上傳時間: 2013-07-09
圖紙簡介: 一本工程為;整形醫院電氣施工圖,層數為6層 二設計內容;插座平面圖,照明平面圖,應急照明平面圖。 三本工程負荷等級:除熱水器、空調及部分非重要的動力設備用電為三級負荷外,其他用電設備均按二級負荷考慮。 投稿網友: renxinjun <
圖紙簡介: 本工程為衢州市柯城區人民醫院住院樓弱電工程,本住院樓共6層。圖紙內容包括:綜合布線,電視系統,閉路監控,視頻教學,背景廣播的平面圖和系統圖。 投稿網友: booktea 上傳時間: 2014-08-21
隨著生活水平的日益提高,社會對于個人健康關系息息相關的醫療空間要求日漸提高。隨著社會進步,醫院空間朝著更先進,更整潔,更便利,更人性化的方向發展。醫療空間是一個以患者為中心的空間,所有設施、設計都是為患者服務,由于這一群體的特殊性,需要更關注細節,應分別從以下幾方面進行考慮。1 裝修材料的選用1.1 安全性 注意防火要了解材料是否對空氣和人體有污染與傷害;要注意裝飾部位如果靠近電源就應選擇非導電材料;靜電積累過多可能吸附灰塵,甚至可能導致放電引起火災,因此,要盡量選用不積靜電的無機類陶瓷裝飾材料;對于內墻墻面材料要考慮到材料是否耐臟、易擦洗和防火。特別要引起注意的是選擇吊頂材料必須是阻燃的材料。1.2 舒適性 以人為本1.2.1 地面盡量使用有彈性的防滑材料由于醫護人員長期步行于各個功能區之間,對腳踝有一定的損傷,所以地面盡量使用有彈性的防滑材料。1.2.2 避免使用大理石裝飾內墻面如使用紙面石膏板,可調節室內空氣的相對濕度;如使用泡
從某種意義上說,設計是工程的成敗之本,是一項非常重要而充滿挑戰性的工作,一個優秀的弱電設計更是如此。然而,目前國內的弱電設計工作現狀還不容樂觀,究其原因,我認為主要是:(1)弱電系統的子系統多,所牽涉的高新技術多,現有的理論體系,規范不很完善,有些焦點問題還未形成定論,目前成功的、值得借鑒推廣的工程建設經驗寥寥,這些是造成目前弱電設計難度大的客觀原因。(2)優秀設計人員的匱乏及其廣大設計者的素質亟待提高則是人為原因。現在的一些弱電設計者往往是閉門造車,嚴重脫離實際和用戶需要,一味地追求高標準、高檔次,設計千篇一律,毫無特色與新意,這些設計造成許多弱電工程"先天不足"。弱電的高科技性與復雜性需要設計者(特別是總設計師)有高素質,他至少具有廣博的計算機、通信、
由于本人現在在做畢業設計,求助各位大神,誰能給我發一份醫院的電力設計給我做為參考呢,如果有醫院的規范也給我發一份吧,謝謝各位了。
收錄于話題
一、普通用房的空調系統設置 1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側。 2、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,必須設機械排風。 3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數、設備概況、衛生學要求、使用時間、空調負荷等要求合理分區。 4、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統。 5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置
醫院景觀,不同于別的類型景觀,它需要更多關愛。
深圳的做法,留個40平米,預埋點進出管線,剩下的由壟斷部門設計確定并負責施工。 (某些地區做法也許不同,這部分不是重點) 但是,有誰知道,這外網部分的系統是什么結構?對“建、結、水、電、風”各有什么要求。 以一個:5萬平米的小區多層住宅為例,大概有1500戶。弱電部分:電視、電話、寬帶。我的設計一般就是每棟設總箱,總箱留幾個預埋管到戶外。外面就不管了。 這樣的外網,會是一個什么狀況? 以前參與過一個電話機樓的設計,但是真正里面的東西也沒有讓我們搞,搞的只是一般的土建、配合,那是一個十幾萬門的程控交換機樓。 小區用的容量不算太大,用不用設程控交換機呢?程控交換機這部分是不是我們控制的? 一個程控交換機站可以供多大范圍?(面積、容量)電話交接箱有沒有必要一定設在室內? 電視系統的前端,怎么過來的?一個前端可以
本人設計的一棟辦公大樓,大約有十幾個門禁機,一個考勤機,一個POS機(售賣飯菜),請問如何設計一卡通系統?如果為一個一個考勤機,一個POS機各設一條總線,一套考勤系統和一套售賣系統似乎太亂費.能否將一個考勤機,一個POS機和十幾個門禁機掛在一條485總線上? 如果你設計該系統將如何考慮? 謝謝!
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
我在做一個住宅的電氣設計,不知道一般弱電的設計深度是怎樣的??是不是只做預留管子,和簡單的系統?我把線型和管徑都選了,還作了詳細的系統圖。可是我們院的高工說沒有必要,你選了人家也不一定用。如果弄錯了,還要重復施工。我有些疑惑....請各位指教~!
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少