《傳染病醫院建筑設計規范》(討論草稿).rar
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
普通用房的空調系統設置1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障
醫院工業潔凈廠房設計規范
圖紙簡介: 該工程為某醫院傳染病房及食堂建筑方案設計圖,二層建筑,采用框架結構,圖紙內容包含:各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖等。 投稿網友: guduluren 上傳時間: 2014-05-19
本資料為傳染病醫院建筑施工圖紙(多張),其包含的內容為立面圖,平面圖,剖面圖等大概15張圖紙左右,可供參考。傳染病醫院建筑設計施工圖紙(多張)
最近做醫療建筑 所以可以多多討論
綜合醫院建筑設計
普通用房的空調系統設置
醫院潔凈手術部設計規范
綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,如受條件限制,下列用房應有自備電源供電。急診部的所有用房;監護病房、產房、嬰兒室、血液病房的凈化室、血液透析室;手術部、CT掃描室、加速器機房和治療室、配血室,以及培養箱、冰箱,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓、頻率允許波動范圍和線路電阻,應符合設備要求,否則應采取相應措施。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,應從變電所單獨進線。第5.4.4條 放射科、核醫學科、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,應分別設置切斷電源的總閘刀。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房、監護病房 15-30 侯診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫學科、理療室 50-100 診查室、檢驗科、病理科、配方室、醫
圖紙簡介: 本圖紙為某五層傳染病醫院潔凈區通風暖通設計,圖紙包括設計總說明、一層通風平面圖、一層通風平面圖、三、四層通風平面圖、五層通風平面圖、屋頂通風機房、電梯機房通風平面圖等。 投稿網友: madengyi 上傳時間: 201
圖紙簡介: 本工程為某醫院的一幢二層傳染病房電氣設計,圖紙內容包括:照明、插座、弱電系統圖、平臺,防雷接地設計。與大家交流學習。 投稿網友: cdxylj 上傳時間: 2014-08-06
來源:暖通南社 如有侵權請聯系刪除
如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考
現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:[email protected] 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡?。。。。。。。。。。。。。。。。。?!急需阿?。。。。∫悔s不上畢業答辯了?。。?555555555555555555
爆炸和火災下的設計規范
請教關于醫院設計的適用規范有哪些:《綜合醫院建筑設計規范》JGJ49-88,《醫院潔凈手術部建筑技術規范》GB50333-2002,其他的還有沒有,特別是對于醫院污水排放的相關規范和標準,在網上查了醫院污水排放標準 GBJ48—83,但是不知道作廢沒有?