綜合醫院建筑設計規范(2014報批稿)最新
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
綜合醫院建筑設計
綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,如受條件限制,下列用房應有自備電源供電。急診部的所有用房;監護病房、產房、嬰兒室、血液病房的凈化室、血液透析室;手術部、CT掃描室、加速器機房和治療室、配血室,以及培養箱、冰箱,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓、頻率允許波動范圍和線路電阻,應符合設備要求,否則應采取相應措施。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,應從變電所單獨進線。第5.4.4條 放射科、核醫學科、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,應分別設置切斷電源的總閘刀。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房、監護病房 15-30 侯診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫學科、理療室 50-100 診查室、檢驗科、病理科、配方室、醫
中華人民共和國建設部 中華人民共和國衛生部 標準綜 合 醫 院 建 筑 設 計 規 范JGJ 49-88 (試行) 主編單位:上海市民用建筑設計院 批準部門:中華人民共和國建設部 中華人民共和國衛生部 試行日期:1989年4月1日 關于發布部標準《綜合醫院建筑設計規范》的通知 (88) 建標字第 263 號 根據原城鄉建設環境保護部(83)城科字第224號文及原城鄉建設環境保護部、衛生部(83)城設字第154號文的要求,由上海市民用建筑設計院負責編制的《綜合醫院建筑設計規范》,經審查,現批準為部標準,編號JGJ49-88,自1989年4月1日起實施。在實施過程中如有問題和意見,請函告上海市民用建筑設計院。 中華人民共和國建設部
2005年Word版1
本資料為2015年8月開始實施的綜合醫院建筑設計規范(2014報批稿),可能會與最終紙質版有出入,按需下載。
綜合醫院建筑設計規范(防火與疏散
醫療工藝設計
綜合醫院用房
原來很多資料下載下來發現是PDF版得,不知道是不是我安裝軟件問題,打開了也看不清楚。特共享綜合醫院建筑設計規范(GBJBJ49-88)word版本。陸續還會整理不少潔凈資料word版共享,希望大家支持!
普通用房的空調系統設置1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障