住宅設計規范中6.5.3中提到:住宅的公共部分應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關.小弟疑問是高層的樓梯間公共部分設置的照明都是采用的帶電池的照明燈具,作為應急照明,那這個部分又算是公共部分,但是又是作為應急照明,請問開關是設置節能自熄的還是一般的開關就可以了期待中......
做法一高層住宅樓梯間備用照明與普通樓梯照明共用,采用節能自熄開關,三線控制。做法二高層住宅樓梯間備用照明與普通樓梯照明完全分開設置。哪種做法比較好?我一般采用做法一,但前段審圖意見說消防線路應與普通照明線路分開,也就是說應急照明與普通照明不能共用。我認為沒有道理,規范上說的是指消防的設備不是指照明,應急照明與普通照明是可以共用的,新規范也說了應急照明也可采用節能自熄開關,只要應急時能自動點亮就可以了,請大家談談自己的做法及理解
手頭一工程,一梯2戶9個單元12層商住樓,每單元電梯按消防電梯供電,住宅按三類負荷供電,但樓梯間照明,消防用電是否必須按二類負荷供電?從每單元電表柜引回路簡單但又不能保證消防用電,予盾.請大家指明.
最近很迷惑,不知道二類高層住宅樓梯間內是否該設置火災報警探頭。好多地方的做法、說法都不一樣,不知道有沒有什么準確的說法!希望大家給個方向!
高層住宅剪刀樓梯間可以兩步樓梯每層都開窗嗎? 我師父的做法是奇數層開窗,偶數層用固定窗,這樣隔層設置 我覺得沒必要,每層開啟不是更好嗎 請教一下大家是怎么做的
各位大俠: 請問條式11層住宅樓梯間是不是要封閉前室?規范上好像說在11層以下的條式住宅不用做的.是不是這樣?還有9層的住宅不應套高層住宅防火設計規范,是不是??
圖紙中有的高層住宅樓梯間要求安裝感煙探頭; 有的高層住宅樓梯間不要求安裝感煙探頭. 請問:規范中是如何要求的.并請提供相關最新版本規范名稱;規范編號. 謝謝! 求助技術貼,對不起,謝絕無意義回答!
根據《高規》的規定,普通的一、二類高層住宅不用設火災報警控制系統,那么樓梯間的應急照明應該怎樣設計呢?1:采用自帶蓄電池的燈具,聲光控節能開關控制2:集中設置EPS應急電源,或采用兩路市電配電至應急照明箱,采用普通燈泡,聲光控節能開關控制。由于沒有火災報警控制聯動系統,這兩種方式都不能保證火災時應急照明持續的點亮。請問應該怎么做呢?
需要設火災自動報警系統的高層住宅樓梯間要設感煙探測器嗎?以前都沒設過,審圖也沒問題。后來看規范有這么一條:(4.2.3.1樓梯間屬于獨立探測區域)4.2.3 下列場所應分別單獨劃分探測區域:4.2.3.1 敞開或封閉樓梯間;4.2.3.2 防煙樓梯間前室、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室;4.2.3.3 走道、坡道、管道井、電纜隧道;4.2.3.4 建筑物悶頂、夾層。所以糾結要不要設呢?
高層住宅樓梯照明可不可以用自熄式延時開關,火災時強制點亮?還是就不能用延時開關?請教現高層樓梯照明用那種方法控制比較好?
一個18層的高層住宅,地下一層,樓梯間為防煙樓梯間,按高規應在地下室樓梯入口處設防火門,《技術措施》中提到樓梯位置相同是加壓送風量均應滿足,那麼是按兩個樓梯計算風量還是按一個樓梯計算,如按兩個樓梯應如何計算?地上和地下的樓梯在同一個位置,而實際又是不連通的(通向地下室的樓梯入口設防火門),可它們還要共用一個加壓風井,那我的風機風量如何確定,是20000還是20000+20000,愁啊!!
有一個十一層住宅,樓梯間照明及疏散標志由專用雙電源供電,但消防審查時提出沒有應急照明系統。請教各位這個應急照明系統要不要做;要做又怎么做。
高層民用建筑設計防火規范9.2.1 高層建筑的下列部位應設置應急照明:9.2.1.1 樓梯間、防煙樓梯間前室、消防電梯間及其前室、合用前室和避難層(間)。住宅設計規范6.5.3 住宅的公共部位應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關。上海市住宅設計標準12.5.2高層住宅的公用部位應設公共照明,照明電源均由設置在總配電間的雙電源自切箱供電,電梯廳照明控制不應采用節能自熄開關,其他照明控制可采用節能自熄開關。看了幾份本站中下載的圖紙,都是用節能自熄開關,是否違反住宅設計規范
二類高層住宅(18層以下),有消防電梯間前室,樓梯間要不要設置消火栓,我看過好多圖,只是在消防電梯間前室設置了雙閥雙出口的消火栓,樓梯間沒有設置,但是有另外一種說法,在樓梯間設置雙閥雙出口消火栓(滿足每層均設置的要求),在電梯間前室設置單閥消火栓(因為電梯間前室必須要設置),不知道大家怎么看待這個問題.
在30多層住宅的樓梯間燈具電源想用EPS電源做為應急電源,燈具平時為正常照明,停電時EPS電源工作提供照明,可燈具類型和控制方式如何選擇?
但愿對你的設計有所幫助
24層高層住宅樓梯間及電梯前室這樣設計合理嗎?
沒有報警系統的高層住宅樓梯間應急照明采用何種控制方式?若采用采用單控或者雙控則會形成長明燈,不滿足節能要求若采用延時開關則不滿足民規要求?單獨設置雙頭應急燈,因火災時不能切斷電源也無法點亮?
本帖最后由 wsry988 于 2015-1-20 17:22 編輯 目前多層框架結構住宅多是200寬的框梁,在樓梯間處框梁寬仍為200寬時,會造成樓梯小立柱寬度也是200mm,而樓梯平臺梁在小梯柱的施工應為框梁的施工構造,那么問題來了,按普通4級抗震,三級鋼,c25砼,鋼筋的錨固長度應為40d,彎折后錨固的水平長應滿足0.4La,一般梯梁配筋≥d14,則水平段需要:40*14*0.4=224mm,此時梯柱200寬并不滿足最低錨固要求,因此本人都是將梯間處框梁寬定為250mm,梯小立柱可做到250mm寬,可以基本滿足規范梯平臺梁縱筋錨固要求,個人認為樓梯是框架結構中的重中之重應盡量滿足規范要求。但這個問題在本單位僅本人這樣要求建筑配合處理(梯間處填充墻改為250mm厚),還并未看到有人看重此問題,但僅個人堅持,亞力山大,不知大家有何看法,歡迎討論。
高層住宅地上16層地下一層儲藏間,地上樓梯間自然排煙,消防電梯前室設加壓送風,地下室樓梯間(與地上部分在同一位置)沒有外窗不能自然排煙設不設加壓送風