我們公司最近開發了一個樓盤,地下三層,地上4層裙樓,四層以上是兩個塔樓,一棟是5~22的住宅,一棟是5~29的寫字樓.老大原來把地下一層和四層的裙樓做商場,設計了集中式中央空調系統.寫字樓原來沒考慮中央空調.現在老大發話,要我把寫字樓改成戶型中央空調,商場系統不變,但是要加節能系統!寫字樓還好辦,這個商場節能把我郁悶壞了,商場的經營目標是裝飾商城!各位師兄有高見盡管說哦!謝謝先
圖紙簡介: 商場冷熱源由室外水源熱泵機房提供,設計熱冷負荷為1000/1500KW,室內空調系統采用吊頂式空調機的空氣-水系統。 投稿網友: lxd1986416 上傳時間: 2014-05-26
負荷是由暖通還是中央空調廠家提供,電氣還要設計哪些內容:需要畫控制原理嗎?中央空調對選變壓器有什么值得注意的問題嗎?誰有這方面的經驗,分享一下,有中央空調設計的資料更好。謝謝!
先要確定什么?比如冷量還是建筑面積?冷量又是怎么來算的?是按建筑面積來算的么?冷量和建筑面積之間的換算公式是什么?一般說幾匹幾匹,匹這個單位是怎么得來的,指的是什么?一般建筑面積在五萬左右配什么樣的機型比較適合?VRV還是水系統?離心式的相對于哪種類型的建筑比較適用,還有變頻式,螺桿式,活塞式呢,分別適用于哪些建筑物?
圖紙簡介: 本圖為施工用圖:包括設計及施工說明、系統原理圖、施工平面圖、設計說明、圖例、一層風管平面圖、各層平面圖等等。圖紙僅供參考! 投稿網友: tkh771011 上傳時間: 2014-01-21
圖紙簡介: 水系統中央空調包含平面布局圖、系統圖等等工地上一整套圖紙,制圖嚴謹。 投稿網友: ai345003 上傳時間: 2013-12-21
正所謂“三分設備,七分安裝”,可見中央空調工程的安裝時多么的重要。下面,說說商場中央空調安裝的八個步驟。 1,內機就位: 施工隊進場第一步就是吊裝內機,這里只要注意2個點就可以避免后續問題。內機離房頂距離不得小于1公分,避免機器運行時與墻頂產生共振。 2,內機必須吊裝與水平位置,安裝后需要用專用工具測量,機器是否水平。冷媒銅管的安裝:安裝完內機即可安裝冷媒銅管,這是中央空調安裝過程中最重要的一個環節。 3,所有的焊接點應該是銅管與分歧管的連接處進行焊接,不存在銅管與銅管焊接,在焊接過程中必須在銅管內沖入氮氣(充氮焊接工藝),這使銅管內部沒有空氣避免了產生焊接使內壁結炭從而在正式運轉時入壓縮機而產生故障,焊接完成后應該用高壓氮氣進行管內吹灰,保持銅管內清潔。 4,充氮保壓:這是焊接完成后必須對銅管進行的壓力測試,往銅管內充入一定壓力的氮氣進行保壓,一般壓力測試時間為24小時。 5,冷凝水管的安裝:冷凝水管從內機接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。質量較高的安裝則是從室內
小弟現手上有個城市商業綜合體的項目,共六層,總建筑面積接近4萬㎡,其中包括商場,超市,影院,地理位置在湖南岳陽。我知道像商場這種大空間應該做全空氣系統。岳陽地區夏季計算干球溫度34.1℃,濕球溫度28.2℃,焓值91.28 kj/kg。室內設計溫度25~27℃,相對濕度《65%,取焓值58.54 kj/kg.根據Q=m*h=ρv(h1-h2),式中h2是室內空氣焓值58.54 kj/kg,卻不知道送風狀態點的焓值h1是怎樣確定的?還有新風量是怎樣計算的?排風應該取新風的多少比例?煩請各位大俠解答小弟心中疑惑,小弟在此拜謝了!
大型商場中央空調安裝新風系統節能問題
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一個商業綜合體,SHOPINGMALL,總負荷2800RT。請教大家主機怎么配運行最經濟?目前考慮是大離心加小螺桿,但怎么配置最合理還想聽聽大家意見
大、中型商場用中央空調來調節商場一年四季的溫、濕度和補充新鮮空氣,優化購物環境。然而中央空調系統若不加維護保養,會導致空調的制冷效果越來越差,一年不如一年。耗電也越來越多,成本隨之越來越高,設備損壞很嚴重,有些用戶的空調系統使用一年多就基本癱瘓。那么,大、中型商場的中央空調到底該怎樣維護和保養呢? 商場中央空調特點
圖紙簡介: 本空調工程為一商場空調工程。根據業主要求,空調區域為一至三層,建筑面積為15000平米,空調面積約為11000m2。總負荷約為3200KW;本建筑一至三層商場空調設計,夏季計算冷負荷約為3200kw,選用螺桿式冷水機組,冬季熱源選用常壓燃油鍋爐。風系統采用全空氣低壓送風系統,因整個空調區域為一個大空間,空調末端為吊裝式空氣處理機組,不設回風管。設計內容為各層風系統及水系統設計圖紙,圖紙主要包含各層風系統及水系統設計圖紙。
隨著社會的發展,公共建筑在逐年增加,其能耗也在不斷增大,耗電占建筑總耗電量的 20%~25%,占我國供電總量的5%,其中空調系統的能耗占到50%以上。大型商場作為公共建筑的一個重要組成部分,也面臨著能耗大的問題。日前,北京制冷學會公布了一項對北京市60余家大商場能耗的調研結果。結果顯示,大型商場在大型公共建筑中單位面積能耗最高。該調研項目負責人、北京制冷學會副理事長李先庭告訴記者,以商場為代表的大型公共建筑雖然面積只占北京市民用建筑總面積的5%,其電耗卻占到了全市民用建筑總用電量的25%,與全市居民生活用電的一半相當。 調研還顯示,在商場的總耗能中,空調能耗與照明能耗所占比例最大,其中空調能耗就占了總能耗的50%左右。李先庭表示,空調系統的節能設計、優化運行控制、科學運行管理對于降低商場總能耗,提高舒適度具有重要意義。“經過改造,大型商場中央空調系統實現25%以上的節能目標是完全可行的。”李先庭說。 空調設計千篇一律 北京目前大型商場超過100個,總建筑面積在400萬?以上,且單
圖紙簡介: 地源熱泵、戶式風冷熱泵、VRV三種系統,包括圖紙、中央空調設計計算書、冷熱負荷詳 投稿網友: design1314 上傳時間: 2013-04-11
中央空調是大型建筑中不可或缺的能耗運行系統,已經成為現代化建筑技術的重要標志之一。中央空調系統通常是按建筑物最大負荷設計安裝的,且有一定的余量,但實際運行狀態下,實際運行負載經常遠低于設計負載,平均一年中負載在 50%以下的運行時間約占總運行時間的 50%以上,致使系統運行效率低,能量浪費現象嚴重。在中央空調系統用電能耗中,冷水機組運行能耗約占 50%~60%,水泵的輸送能耗約占 25%~30%,大約 15%~20%的能耗消耗于各種風機的輸配能耗上,從以上數據可以看出,優化冷水機組運行,減少空調水系統及各種風機的運行能耗,對于降低中央空調系統的運行能耗起到非常重要的作用。實現中央空調系統節能的根本途徑,在于巧妙地利用室內外條件、維護結構和空調設備的相互作用關系,分析設計滿足建筑節能要求的方案,在制造出舒適、高效的室內環境的同時 ,又達到系統大幅度節能的目的。 我國中央空調系統用能基本以電力為主,其能耗因氣候區、建筑年代以及建筑類型等的不同有很大差異。在設計建筑的中央空調系統時,就應該注重其管路結構、設備選型、控制策略等,對于已經建成的空調系統,應評估其節能空間,確定是否進
中央空調是由哪些系統組成的呢?徐州天瑞制冷設備貿易有限公司給大家簡要介紹一下。 組成部分之一、中央空調機組
如何維護保養中央空調系統,建議: 1、水冷式冷凝器銅管易受水質不佳之影響,產生結垢,每年至少必須清洗一次。 2、冷凍油的油質顏色變黑或有雜質,則宜立即換新。 3、壓縮機馬達每年須定期實施絕緣測試。 4、隨時注意冷媒量是否正常,倘有不足,應即檢漏后并充灌。 5、定期檢查水泵軸承,并添注潤滑油,水泵軸封處若有漏水的現象,應盡速修復;進出口壓力表損壞時,應予以更換。 6、冷卻水塔宜每月清洗一次。 7、隨時檢查冷卻水塔水位、浮球開關及灑水頭是否正常。 8、冷卻水塔入風口之保護網如有脫落現象,應立即裝上,以免冷卻水大量散失及雜物掉入,影響散熱效果。 9、小型冷風機及空調箱之過濾網應每月定期清洗,并每月檢查傳動皮帶松緊度及控制系統是否正常。 10、電動機應定期保養(潤滑加油),可減少電動機的摩擦損失。