国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼結構防火涂料施工方案

    鋼結構防火涂料施工方案 1 工程概況X X核電站一期常規島和B0P設施的工程中,鋼結構防火等級為二級,防火保護涂料選用常州市凱星涂料有限責任公司生產的SC室內超薄型鋼結構防火涂料,進行鋼結構的防火工程施工。2 編制依據2.1 鋼結構防火涂料應用技術規范(CECS24:90)2.2 鋼結構工程施工質量驗收規范(GB50205-2001)2.3 鋼結構防火涂料通用技術條件(GB14907-2002)2.4 根據甲方進度安排計劃和工地現場實際情況。3 涂覆部位根據施工圖紙的要求對各子項工程及指定部位鋼構件涂刷防火涂料。若對具體鋼構件是否應涂膨脹漆有疑間,承包商應向業主書面征求意見。4 主要項目4.1 材料審批 向業主提交所用防火涂料的全部細節。購買材料或現場使用之前,應得到業主的書面認可,方可施工

  • 鋼結構防火涂料施工方案?

    由于小組弟是做消防工程的,現有一個投標文件中要求鋼結構防火涂料也要求和消防水系統和泡沫消防系統等一起承包。現因小弟要寫一份施工組織設計方案,其中關于鋼結構防火涂料的不知如何下手,故希望各位幫個忙,給我一份詳細的鋼結構防火涂料的操作說明。先謝謝了!!另外鋼結構防火涂料施工的主要程序又有哪些步驟呢?倒如消火栓系統的施工主要程序是:消火栓系統:安裝準備→配合土建預留預埋→干管安裝→立管安裝→消火栓及支管安裝→管道試壓及沖洗→系統綜合試壓及沖洗→消火栓配件安裝→系統通水調試。

  • 鋼結構防火涂料施工方案編制說明

    鋼結構防火涂料施工方案編制說明 鋼結構防火涂料施工編制依據是什么,施工條件又是什么,鋼結構防火涂料施工工藝,注意事項分別是什么,帶著這些問題,武立涂料就來告訴大家,鋼結構防火涂料施工方案編制說明。 一、鋼結構防火涂料施工方案編制說明 1、編制依據:1)鋼結構防火涂料應用技術規范(CECS24:90)2)鋼結構工程施工質量驗收規范(GB50205-2001)3)鋼結構防火涂料通用技術條件(GB14907-2002)4)建筑設計防火規范(2001年版)5)甲方進度安排計劃和工地現場實際情況。 2、施工條件:1)甲方提供現場材料堆放場地。2)甲方保證現場具備必要的施工條件。3)施工用水、用電接至現場。 二、施工目的 按照鋼結構防火涂料產品說明書中的施工規范要求,嚴格施工操作規程,確保施工質量,創優質施工樣板工程。按照鋼結構防火涂料施工方案,確保安全、環保前提下文明施工,按時竣工。 三、鋼結構防火涂料施工工藝

  • 厚型鋼結構防火涂料施工要點

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-24 09:23 編輯 施工要點: 1、基層處理:施工前先將結構表面徹底除銹,涂刷兩道防銹漆,已涂刷防銹的鋼結構應將表面除塵、除油污等(要求防銹漆實干、漆膜無損壞確保漆膜的完整性),保持基材表面的清潔。

  • 鋼結構防火涂料施工流程

    防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工、不流淌、粘結牢固為宜。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防涂料脫漏或分離。采用噴涂方式涂裝時,用凹凸斗式噴槍,空氣壓力為0.6~0.8MPa,噴槍口直徑宜為6~10mm。噴槍垂直于被涂裝構件表面,以40~60cm為宜。噴涂施工第一遍不亦過厚,待干后再進行下一遍施工,以不流淌為宜,直到達到標準規定厚度。采用抹涂方式涂裝防火涂料的涂裝方法與抹水泥的方法基本一致。 使用厚型鋼結構防火涂料時的注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于85?%,空氣應流通。當構件表面有結露時,不宜施工。施工過程

  • 厚型鋼結構防火涂料的施工工藝

    厚型鋼結構防火涂料噴涂于鋼構件的表面后,遇火時依靠涂層自身的不燃性和低導熱性形成耐火隔熱保護層,遲緩火勢對承重構件的直接侵襲,從而有效提高鋼結構的耐火極限。由于厚型鋼結構防火涂料具有不腐蝕鋼材、不與任何防腐底漆起化學反應、無刺激性氣味、涂層質量輕(結構荷載重量相對也輕)、單位涂覆面積大、遇火時不產生煙氣、不釋放有害氣體等特點,因此適用于各種新建、擴建和改建的工業與民用建筑工程中鋼結構承重構件的防火涂裝及防火保護。 厚型鋼結構防火涂料的施工工藝 1、防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。 2、防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。 3、噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工、不流淌、粘結牢固為宜。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防

  • 薄型鋼結構防火涂料涂層性能影響

    薄型鋼結構防火涂料涂層性能影響

    不同的被涂鋼件和涂料品種,對應不同的施工工藝。它是使用最早、最簡單的一種涂裝方法,適用于涂刷任何形狀的物件,絕大多數防火涂料可以用此種方法施工。刷涂法涂刷很容易滲透金屬表面的細孔,可增強涂料對金屬表面的附著力。缺點是生產效率低、勞動強度大,有時涂層表面留有刷痕,影響裝飾性。施工工藝包括工藝流程、工藝條件和參數、施工方法和使用設備等。鋼基材經機械打磨后,所得涂層的附著力、初期干燥抗裂性等性能比化學洗液處理方法要好。這是由于鋼基材經機械打磨后增大了基材的粗糙度,使防火涂層牢牢地鑲嵌在鋼基材表面。

  • 室內薄型鋼結構防火涂料的防火原理

    室內薄型鋼結構防火涂料的防火原理

    室內薄型鋼結構防火涂料的防火原理大致可歸納為以下五點:⑴、薄型鋼結構防火涂料本身具有難燃性或不燃性,使被保護基材不直接與空氣接觸,延遲物體著火和減少燃燒的速度。⑵、防火涂料除本身具有難燃性或不燃性外,它還具有較低的導熱系數,可以延遲火焰溫度向被保護基材的傳遞。⑶、薄型防火涂料受熱分解出不燃惰性氣體,沖淡被保護物體受熱分解出的可燃性氣體,使之不易燃燒或燃燒速度減慢。⑷、含氮的鋼結構防火涂料受熱分解出NO、NH3等基團,與有機游離基化合,中斷連鎖反應,降低溫度。⑸、薄型鋼結構防火涂料受熱膨脹發泡,形成碳質泡沫隔熱層封閉被保護的物體,延遲熱量與基材的傳遞,阻止物體著火燃燒或因溫度升高而造成的

  • 厚型鋼結構防火涂料的特點及施工工藝

    厚型鋼結構防火涂料的特點及施工工藝

    厚型鋼結構防火涂料噴涂于鋼構件的表面后,遇火時依靠涂層自身的不燃性和低導熱性形成耐火隔熱保護層,遲緩火勢對承重構件的直接侵襲,從而有效提高鋼結構的耐火極限。由于厚型鋼結構防火涂料具有不腐蝕鋼材、不與任何防腐底漆起化學反應、無刺激性氣味、涂層質量輕(結構荷載重量相對也輕)、單位涂覆面積大、遇火時不產生煙氣、不釋放有害氣體等特點,因此適用于各種新建、擴建和改建的工業與民用建筑工程中鋼結構承重構件的防火涂裝及防火保護。

  • 電纜、鋼結構防火涂料的施工方法和要求

    一、電纜防火涂料 涂覆于絕緣電纜的表面,能形成具有防火阻燃保護及一定裝飾作用涂膜的防火涂料。 分類 一般分為溶劑性電纜防火涂料和水性電纜防火涂料 技術要求

  • 一套很全的鋼結構施工方案

    一、綜合說明 本工程為××××××工程,總建筑面積約2平方米,主體為三層鋼框架結構局部四層,檐口總高度為19米。框架鋼柱為焊接箱型柱,鋼梁為焊接H型鋼梁,樓面為壓型鋼板與混凝土疊合樓板,外墻面為壓型彩板。主鋼構件材質為Q345,檁條采用Q235 C型薄壁型鋼。本工程施工范圍包括鋼結構系統的制作與現場安裝施工。 二.施工準備 1. 組織有關工程管理和技術人員對設計圖紙進行會審。對圖紙不明確及施工中有困難的地方,要與設計單位作好變更鑒證手續。 2. 根據施工圖紙結合本單位的設備和技術條件,制定出工程的主體施工方案,并提出材料計劃。 3. 對鋼結構工程所使用的機械和檢測設備的性能進行檢驗,保證施工過程中各種設備的工作狀態良好,使用功能齊全。 更多內容詳見附件!希望對大家有幫助!

  • 鋼結構施工方案審查要點

    1、工程概況和技術特點 在此一節中可以看出施工方對施工圖紙的消化程度,同時也可反映出施工方的工程施工經驗和技術保障系統的強弱。因此,在審查這一節時應注意施工單位對工程施工技術特點、難點的分析是否切中要害,是否有他們自認為施工困難的方面或應注意的事項,對此應分門別類作記錄,在施工過程中重點監控 2.施工作業工藝及主要技術措施 本節是“鋼結構施工組織設計”的核心內容。由于鋼結構工程涉及到制造和安裝兩個施工現場,因此本本節內容應涵蓋兩現場的工藝內容。施工組織設計不如施工技術方案或施工技術措施對施工工藝的描述那么詳實,但要求主干明確,邏輯性強,工藝特征要切中要害,因此,對此節審查時應注意以下幾點: 2.1制造加工工藝程序有無矛盾與前后倒置現象。一般來說其加工工藝是:①確認進場材料;②電腦或1:1實樣出落料尺寸零件圖;③落料矯正、編號、堆放;④零部件成型、刨邊矯正;⑤1:1拼裝胎模組合確認及拼裝檢驗;⑥焊接、檢驗及矯正;⑦制孔、端面加工;⑧預組裝、檢驗;⑨編號拆開堆放;⑩表面除銹及表面處理,涂裝作記、檢驗;⑾出廠。 2.2審查工藝順序中是否有

  • 厚型鋼結構防火涂料的特點

    不一樣的被涂鋼件和涂料種類,對應不一樣的施工技術。它是使用最早、最簡略的一種涂裝辦法,適用于涂刷任何形狀的物件,絕大多數防火涂料可以用此種辦法施工。刷涂法涂刷很簡單浸透金屬外表的細孔,可增強涂料對金屬外表的附著力。缺點是出產效率低、勞動強度大,有時涂層外表留有刷痕,影響裝飾性。施工技術包含技術流程、技術條件和參數、施工辦法和使用設備等。厚型鋼結構防火涂料的特點鋼基材經機械打磨后,所得涂層的附著力、前期枯燥抗裂性等性能比化學洗液處理辦法要好。這是因為鋼基材經機械打磨后增大了基材的粗糙度,使防火涂層牢牢地鑲嵌在鋼基材外表。空氣中的塵埃對涂裝作用影響格外大,有必要采納防塵辦法,不一樣涂層請求不一樣的防塵規范。通風作用既影響涂層質量,又影響施工場合的安全衛生。施工環境對防火涂料涂裝作用有相當大的影響。通常請求施工場合環境亮堂、不受日光直曬、溫度和濕度適合、空氣清洗、風速適合、防火條件好。施工場合除應具備一定亮度或照明條件外,還請求防止日光直曬,厚型鋼結構防火涂料在烈日下施工很易形成涂膜缺點。大氣的溫濕度與涂料施工和枯燥性能聯系很大。

  • 自學鋼結構施工方案,方便

    自學鋼結構施工方案,方便

    檁條安裝1、檁條的地面運輸從原材料堆放場地用卡車或平板車將檁條運輸至吊機位置,然后用鋼絲繩捆綁結實。2、垂直運輸將捆綁結實的檁條采用現場吊機將檁條吊運至其安裝部位。因為檁條單重小,且為線性桿件,綁扎容易,吊裝時主要耗時的是起鉤和落鉤,為提高安裝速度,采用一鉤多吊的方法來提高工作效率。3、檁條安裝總體順序檁條和檁托的安裝順序如下:檁托安裝→檁條安

  • 鋼結構夾層專業施工方案

    鋼結構夾層是屬于二次結構制作安裝,按照“建設部重點推薦的鋼結構夾層”標準搭建。夾層的鋼結構主梁結構,選用Q345B材質的H型鋼。主體結構上面應鋪設鋼樓板、再鋪設鋼筋最后120-200毫米厚度的澆筑混凝土。 鋼結構施工前測量好整體結構水平高度(此步操作采用國內先進的激光水平儀測量準確位置)在墻上彈出水平線,如有找平層,要先除去,目的為了讓邊框梁緊密貼近承重墻,有利于受力,然后畫出每個螺栓孔的準確位置,用沖擊鉆鉆出合適的孔后,清空孔內陳余灰土,植入化學膠管,用電動工具鉆入化學螺桿,等待化學反應、凝固、本時間段一般需30min以上最為適宜。帶固化時間后,緊固邊框,上緊螺口后,螺絲受力點點焊上,防止邊框松懈。 鋼結構中工鋼作為主承重梁,連接主梁兩端支撐點,工鋼搭建要合理,是整個結構施工中受力最大部分;主梁搭接過程首先要先除去預埋鋼板的位置找平層水泥墻皮,而后再固定預埋鋼板同時步驟與邊框施工流程基本一致,主梁測量很關鍵,做到一梁一測量,誤差不大于4mm,主梁搭接上一定水平,先電焊后加固再滿焊,主梁兩端做到滿焊360℃焊接,工鋼擺放垂直,受力相同。

  • 鋼結構防火涂料施工工藝

    一、一般規定 1、鋼結構防火涂料是一類重要的消防安全材料,防火噴涂施工質量的好壞,直接影響防火性能和使用要求。應由專業隊伍施工,或由研制該防火涂料的工程技術人員指導施工,以確保工程質量。

  • 天津某鋼結構便橋施工方案

    天津某鋼結構便橋施工方案

  • 分享鋼結構施工方案(含圖)

    時間關系只能發布這些,更多精品請關注:(被管理員編輯) 柳州卷煙廠鋼結構施工圖(全套) http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_7a660a119e88f8b.rar 鋼結構施工圖http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_92d08d41674193a.rar 山東輕鋼廠房建設工程施工組織設計 http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_99026928ddd0af9.rar 框架結構施工組織設計 http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_373dceb2d72cc5e.rar 懷化鋼結構工程—技術標 http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_6fafa2f8f3bf883.rar

點擊加載更多

薄型鋼結構防火涂料施工方案

薄型鋼結構防火涂料施工方案專題,為您提供薄型鋼結構防火涂料施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與薄型鋼結構防火涂料施工方案 相關的專業交流討論,更多薄型鋼結構防火涂料施工方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

薄殼結構的建筑

保溫結構一體化

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 阳城县| 徐闻县| 宁陕县| 定州市| 颍上县| 元阳县| 长葛市| 九寨沟县| 惠东县| 孟津县| 安国市| 宁波市| 温泉县| 商水县| 墨竹工卡县| 张家川| 土默特右旗| 福海县| 留坝县| 海林市| 朝阳市| 葵青区| 南丹县| 平安县| 克拉玛依市| 扶余县| 航空| 平安县| 开化县| 鲁山县| 肥乡县| 上林县| 新营市| 山东省| 浏阳市| 德庆县| 曲水县| 龙胜| 花莲市| 通江县| 西峡县|