我公司有幾個35kV變電站想上綜合自動化系統.想請教各位,目前35kV變電站綜合自動化系統的主流廠家有哪些,哪幾個廠家的品質較好一些.
摘要:科學技術的不斷發展,變電站綜合自動化系統取代傳統的變電站二次系統,已成為電力系統的發展趨勢。本文就變電站綜合自動化系統的概念,在工業項目中的應用進行了闡述。 關鍵詞:變電站 綜合自動化系統 應用 隨著科學技術的不斷發展,計算機已滲透到了世界每個角落。電力系統也不可避免地進入了微機控制時代,變電站綜合自動化系統取代傳統的變電站二次系統,已成為當前電力系統發展的趨勢。 1 變電站綜合自動化系統的概念 變電站綜合自動化系統以其簡單可靠、可擴展性強、兼容性好等特點逐步為國內用戶所接受,并在一些大型變電站監控項目中獲得成功的應用。 1.1 系統概念 1.1.1系統設計思想 完整的變電站綜合自動化系統除在各控制保護單元保留緊急手動操作跳、合閘的手段外,其余的全部控制、監視、測量和報警功能均可通過計算機監控系統來完成。變電站無需另設遠動設備,監控系統完全滿足遙信、遙測、遙控、遙調的功能以及無人值班之需要。從系統設計的角度來看有以下特點: (1)分布式
河北省衡水供電公司 王智卜 趙志辰 王津 摘要: 近年來,隨著“兩網”改造的深入和電網運行水平的提高,大量采用遠方集中監視、控制等變電站綜合自動化系統,既提高了勞動生產率,又減少了人為誤操作的可能。采用變電站綜合自動化技術是計算機和通信技術應用的方向,也是電網發展的趨勢,但同樣也不可避免地帶來了一些問題,如變電站綜合自動化系統的技術標準問題,以及運行和檢修的管理體制等問題。基于運行經驗,該文介紹了變電站綜合自動化系統,從技術、管理、人員素質等方面闡述了當前變電站綜合自動化系統實際應用中存在的若干問題,并針對這些問題提出了一些建議。 關鍵詞: 變電站綜合自動化系統;站內監控功能;通信規約;設備選型中圖分類號:TM743 文獻標志碼:B 文章編號:1003-0867(2006)09-0040-03變電站綜合自動化系統自20世紀90年代以來,一直是我國電力行業中的熱點之一。它既是電力建設的需要也是市場的需要,我國每年變電站的數量以3%~5%的速度增長,每年有千百座新建變電站投入運行;同時根據電
0 引言 經過十多年歷史的變電站自動化技術已經達到一定的水平。城市電網和農村電網建設改造項目已全面鋪開,在現代電力系統的各種技術發展十分迅速的情況下,建設高度可靠、有效可控的現代化無人職守變電站已勢在必行。無人職守變電站的測量、控制及電量采集均應由自動化系統來完成,應能方便地在遠方完成對變電站的自動監控。變電站綜合自動化系統具有功能綜合化、系統結構微機化、測量顯示數字化、操作監視屏幕化、運行管理智能化等特征。 1 變電所自動化系統的結構 在高壓或超高壓變電所中,將保護裝置,測控裝置,故障錄波及其它自動裝置的I/0單元割裂出來,把它作為作為智能化一次設備的一部分。反之,智能化一次設備的數字化傳感器,數字化控制回路代替了;而在中低壓變電所則將保護、監控裝置小型化、緊湊化,完整的安裝在開關柜上,實現了變電所機電一體化設計。從邏輯上可分為 “過程層”、
變電站自動化系統接口模型
變電所實現綜合自動化的目的是提高供電系統運行的安全性和可靠性,提高供電質量,減輕運行值班人員的勞動強度。變電所自動化的主要功能包括變電所電氣量的采集和電氣設備(如斷路器等)的狀態監視、控制和調節。通過變電所自動化技術,實現變電所正常運行的監視和操作,保證變電所的正常運行和安全。當發生事故時,由繼電保護和故障錄波等完成瞬態電氣量的采集、監視和控制,并迅速切除故障,完成事故后的恢復操作。此外,變電所綜合自動化系統還具有監視高壓電氣設備本身的功能(如斷路器、變壓器和避雷器等的絕緣和狀態監視等),并將所采集的信息傳送給調度中心,以便為電氣設備監視和檢修提供依據。1.集中組屏式集中組屏式結構的變電所綜合自動化系統采用不同檔次的計算機,擴展其外圍接口電路,集中采集變電所的模擬量、開關量和數字量等信息,集中進行計算和處理,分別完成微機保護、自動控制等功能。在集中組屏式系統中,按功能劃分為高壓保護單元、低壓保護單元、遙測單元、遙信單元、遙控單元、電能單元、電壓無功單元、交流和直流電源等單元。這些單元由一個總控單元加以控制,總控單元以串行通信(RS-232、RS-
變電站綜合自動化,是今后變電站發展的趨勢,但是現在由于施工與安裝以及運行、維護上的一些問題,使其實際使用并不理想,總是存在這樣那樣的問題。我所在的220KV變電站剛進行過綜合自動化改造,對于綜自系統,過去我只是聽說過,但還是第一次使用,用過或正在使用的朋友們,給談談綜自系統在使用中遇到的一些問題嗎?有什么特別要注意的地方嗎?也好讓我有個心理準備。我在這里先謝過了。
變電站綜合監控自動化系統IP誤動技術分析 資料
由于保護監控裝置采用工業以太網,變電站自動化系統的網絡結構十分簡單,統一了間隔層的連接介質,調試運行、維護變得十分簡單。網絡結構如圖
原帖轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/27/0812270ED899733.html摘 要:從運行維護的角度,對東莞地區變電站所使用的變電站綜合自動化系統與常規遠方終端單元(RTU)的結構、特點、運行情況進行比較分析,指出各自的優缺點,并對存在的問題提出了一些改進措施。關鍵詞:變電站綜合自動化;遠方終端單元;運行分析 目前,東莞地區已投入運行的變電站有80多座,其中,無人值班變電站29座。這些變電站都采用了自動化系統(設備),就變電站遠動而言,綜合自動化系統與常規遠方終端單元(RTU)的使用數量大約各占一半。多年的運行表明,各類設備基本上可以滿足運行要求,但也存在一些可靠性問題。本文通過對東莞地區已投運的這兩類系統(設備)的運行情況和存在的缺陷分析,提出了一些提高變電站自動化系統(設備)可靠性的方法。
自己隨便弄的一個:110kV變電站綜合自動化系統典型網絡示意圖大家幫看看,有不足之處,請大家指出。
070912-變電站綜合自動化系統基本概念
一、變電站綜合自動化研究的主要內容 對110kv及以上電壓等級變電站,以服務于電力系統安全、經濟運行為中心。通過先進的計算機技術、通信技術的應用,為新的保護和控制技術采用提供技術支持,解決過去能解決的變電站監視、控制問題,促進各專業在技術上、管理上配合協調,為電網自動化進一步發展提供基礎,提高變電站安全、可靠和穩定運行水平。如,采集高壓電器設備本身的監視信息,斷路器、變壓器和避雷器等的絕緣和狀態等;采集繼電保護和故障錄波器等裝置完成的各種故障前后瞬態電氣量和狀態量的記錄數據,將這些信息傳送給調度中心,以便為電氣設備的監視和制定檢修計劃、事故分析提供原始數據。對新建變電站取消常規的保護、測量監視、控制屏,全面實現變電站綜合自動化,實現少人值班逐步過渡到無人值班;對老變電站在控制、測量監視等進行技術改造,以達到少人和無人值班的目的。
變電站綜合自動化原理及應用
請問:變電所綜合自動化系統改造是否需要增加臨時用電措施,如:租用臨時變壓器?原有的變電所綜自保護系統癱瘓,需要更換一套新的綜自,初步方案采用集中組屏的方式保護。除了這些還需要考慮什么?先謝謝啦!
一個變電站,肯定在投運送電之前,要對所有設備進行調試,請問有沒有這方面的調試規程或調試說明書?作為電建論壇,肯定搞調試的人不少,請大家幫忙。謝了220KV、110KV或35KV的綜合自動化調試書都可以。
一、變電站自動化系統介紹 變電站綜合自動化控制系統是建立在計算機硬件技術、數據通訊技術、模塊化軟件技術上發展起來的,是一種集控制、保護、測量及遠動等功能為一體的微機控制系統。系統主要是由多個微機保護單元,通訊網絡,后臺管理機,打印機組成,接線非常簡單,可方便解決傳統的變電站二次系統存在的問題,提高了電力系統的供電可靠性,適應了現代生產發展和能源管理的要求。主要有以下特點: (1) 功能綜合化:微機保護單元具有完善的保護、測量、控制功能,自動化系統就是利用了保護單元的這些功能,將根據保護需要配置的獨立的保護單元,通過一定的結構形式,用一個通訊網絡連接起來。 (2) 結構微機化:系統的主要元件實現了微機化,所有功能都是通過微機來實現,實現了將微機保護、數據采集、數據傳輸、遠方控制等環節同時并列運行,各類運行參數、歷史記錄等均可以通過打印機打出。還可以根據需要,實現于以太網的連接,實時的將數據上傳到調度自動化系統。 (3) 操作監視屏幕化:系統將所有的監視和操作功能,均通過一臺后臺管理機來實現。操作人員面對彩色顯示器進
綜合自動化變電站二次系統防雷措施的探討摘要:從綜合自動化變電站的二次設備入手,分析雷電入侵設備的路徑,結合九江妙智變電站具體情況提出了相應的防雷防護措施。關鍵詞:雷擊 過電壓 防雷措施 變電站二次設備1、 引言隨著電力設備自動化改造的深入,綜合自動化變電站的不斷增多,雷電對變電站二次系統設備的危害越發突出,2004年九江地區妙智變電站二次設備多次遭受雷擊,造成二次系統設備的繼電保護誤動、拒動的事故,嚴重威脅電網的安全運行。本文針對九江地區妙智變電站的二次設備的實際情況,通過分析雷電波入侵途徑的分析,結合當今防雷的新技術,探討變電站二次系統的防雷措施。2、 雷電危害及雷電入侵變電站建筑物內弱點設備途徑分析2.1雷電的危害雷電從形式上可分為直擊雷和感應雷。直擊雷是雷云之間或雷云對地面上某一點(如樹木、建筑物等)直接放電,感應雷是雷云放電時,在附近導體上產生的靜電感應和電磁感應,其中對地雷擊由于距雷擊點較近,產生的感應浪涌電壓較大,作用半徑也大,作用范圍內的電子設備均是破壞對象。雷擊對電力系統的危害是非常巨大的,直擊雷可以
作者:河南省許昌市電業局 管保良 1 裝置說明書不詳細目前,微機保護在安裝調試、整組試驗及說明書的編排上還有不足之處,影響到裝置的正確使用、調試與安全運行,主要表現為以下幾個方面。1.1 微機型保護的優點之一是一旦硬件確定下來,軟件修改非常方便,功能的增加也很容易。但軟件的隨意修改會造成軟件管理的混亂,甚至造成軟件本身的潛在缺陷。例如,部分廠家的主變壓器保護軟件版本繁多,改動頻繁,造成到貨設備與說明書定值清單不符,影響調試進度。1.2 在裝置的說明書中,一些必要的內容如保護原理、動作邏輯、調試方法等編入較少,且不詳細,即使認真細致讀過說明書后也無法獨立進行調試。為便于調試和運行維護,建議裝置本身應配置大屏高亮度液晶顯示屏,并配備后臺機接口用于綜合管理。正常時可顯示裝置所接電氣量的實時數據和相位關系,并根據需要顯示其他信息;裝置異常或動作后,能顯示自檢報告或動作信息,能自動或手動翻頁,循環顯示。后臺機的人機界面應采用Windows風格的圖形化界面。2 抗干擾電容的位置微機保護的抗干擾電容既
變電站綜合自動化系統
變電站綜合自動化系統專題,為您提供變電站綜合自動化系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站綜合自動化系統 相關的專業交流討論,更多變電站綜合自動化系統相關內容請訪問