35KV變電站無人值班改造
11-050變電站值班員第二版
1范圍 1.1.1本標準規定了110kV及35kV變電站正值班員的職責、基本技能、工作內容要求與方法、檢查與考核。 1.1.2本標準適用于運行工區110kV及35kV變電站正值班員的工作。 2職責2.1.1負責辦理工作票的許可和終結手續,正確布置安全措施,并擔任監護人。 2.1.2做好設備維護、監視、檢查工作及當值的技術資料管理工作協助值長做好本值工作。 2.1.3值班負責人不在時,代理其受理操作命令,審核副值班員及見習人員擬寫的操作票;并能正確監護執行,對其正確性負責。 2.1.4值班當中發現的異常和事故時有權處理,并及時報告值班負責人。
變電站值班員職業技能鑒定指導書 (11-050) 職業標準·試題庫.pdf有繼電保護的指導書的朋友請也上傳共享一下 我找了好久都沒找到 謝謝@!
276、【3】變電所的耐雷水平--使變電所絕緣閃絡的雷電流的臨界值。279、【4】間歇性電弧接地--在中性點不接系統中,當發生一相對地短路故障時,常出現電弧,由于系統中存在電容和電感,此時可能引起線路某一部分的振蕩,當電流振蕩零點或工頻零點時,電弧可能暫時熄滅,之后事幫相電壓升高后,電弧則可能重燃,這種現象為間歇性電弧接地。282、【2】電力負荷--電力系統中各用電設備消耗電功率的總稱(包括有功、無功功率)。283、【3】小接地電流系統--小接地電流系統:中性點不接地或經過消弧線圈和高阻抗接地的三相系統,稱為"小電流接地系統"284、【3】大接地電流系統--在接地電流系統:中性點直接接地的三相系統,一般110kV及以上系統或380/220V的三相四線制系統。285、【2】接地--是指電氣設備(裝置)必須接地的部分(如電氣設備的金屬外殼)與大地接地裝置作良好的連接,稱"接地"。286、【2】短路--是電力系統相線與相線或在中性點直接接地系統中發生相線與林地間的短接構成短
http://bbs.ekv.cn/dispbbs.asp?boardid=17&id=4106 名稱:11-050 職業技能鑒定指導書 試題庫 變電運行與檢修專業 變電站值班員作者:電力行業職業技能鑒定指導中心 編出版:中國電力出版社書號:155083.301 出版日期:2001.6.1 目錄:說明1·職業概況 2·職業技能培訓 3·職業技能鑒定 4·鑒定試題庫 附件1 220kV仿真變電站說明(1)1·1 職業名稱 2·1 培訓期限 3·1 鑒定要求 4·1 理論知識(含技能筆試)試題 附件2 220kV仿真變電站說明(2)1·2 職業定義 2·2 培訓教師資格 3·2 考評人員 4·1·1 選擇題 附件3 500kV仿真變電站說明(3)1·3 職業道德 2·3 培訓場地設備 4·1·2 判斷題 5·試卷樣例1·4 文化程度 2·4 培訓項目 4·1·3 簡
換點點券,不好意思。
請高手指點35kv無人值班變電站管理規范,這先謝謝了。
論文簡介:DL/T5103-2012 35kV~220kV無人值班變電站設計規程 投稿網友:lxy998 上傳時間: 2013-08-10
各位高手,小弟急需一套2X8000/35kv無人值班變電站二次圖紙;請幫幫忙!?。。∠戎x謝!?。」蚯螅?!跪求?。?!幫忙?。兔Γ?!
小弟想請問下,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,因為在做一個超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗
請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮??赡芤驗槲夜ぷ鲿r間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?
ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教
昨天,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊?!绷?。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,附近居民認為,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂