鋼結構防火涂料涂裝技術交底 收錄于話題
鋼結構工程施工技術交底!
防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工、不流淌、粘結牢固為宜。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防涂料脫漏或分離。采用噴涂方式涂裝時,用凹凸斗式噴槍,空氣壓力為0.6~0.8MPa,噴槍口直徑宜為6~10mm。噴槍垂直于被涂裝構件表面,以40~60cm為宜。噴涂施工第一遍不亦過厚,待干后再進行下一遍施工,以不流淌為宜,直到達到標準規定厚度。采用抹涂方式涂裝防火涂料的涂裝方法與抹水泥的方法基本一致。 使用厚型鋼結構防火涂料時的注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于85?%,空氣應流通。當構件表面有結露時,不宜施工。施工過程
本帖最后由 筑城 于 2015-4-29 11:13 編輯 簡要說明:內容翔實,語言簡潔,重點突出,力求做到圖、文、表并茂,表述準確,取值有據,具有較強的指導性和可讀性,是建筑工程項目各級工程技術人員、施工操作人員、工程建設監理人員、質量監督人員等的必備工具書,也可作為大中院校相關專業及建筑施工企業職工培訓教材,有助于提高建筑施工企業工程技術人員的整體素質及業務水平。
由于小組弟是做消防工程的,現有一個投標文件中要求鋼結構防火涂料也要求和消防水系統和泡沫消防系統等一起承包。現因小弟要寫一份施工組織設計方案,其中關于鋼結構防火涂料的不知如何下手,故希望各位幫個忙,給我一份詳細的鋼結構防火涂料的操作說明。先謝謝了!!另外鋼結構防火涂料施工的主要程序又有哪些步驟呢?倒如消火栓系統的施工主要程序是:消火栓系統:安裝準備→配合土建預留預埋→干管安裝→立管安裝→消火栓及支管安裝→管道試壓及沖洗→系統綜合試壓及沖洗→消火栓配件安裝→系統通水調試。
word格式,自己編輯的啊!!大家看看有用嗎?
鋼結構防火涂料施工方案 1 工程概況X X核電站一期常規島和B0P設施的工程中,鋼結構防火等級為二級,防火保護涂料選用常州市凱星涂料有限責任公司生產的SC室內超薄型鋼結構防火涂料,進行鋼結構的防火工程施工。2 編制依據2.1 鋼結構防火涂料應用技術規范(CECS24:90)2.2 鋼結構工程施工質量驗收規范(GB50205-2001)2.3 鋼結構防火涂料通用技術條件(GB14907-2002)2.4 根據甲方進度安排計劃和工地現場實際情況。3 涂覆部位根據施工圖紙的要求對各子項工程及指定部位鋼構件涂刷防火涂料。若對具體鋼構件是否應涂膨脹漆有疑間,承包商應向業主書面征求意見。4 主要項目4.1 材料審批 向業主提交所用防火涂料的全部細節。購買材料或現場使用之前,應得到業主的書面認可,方可施工
原創 針對中小型鋼結構項目所擬定的施工技術文件,通用本。提供給大家分享![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-29 06:47 編輯 ]
隧道防火涂料施工技術方案一、基本規定1.隧道防火涂料產品合格證齊全、產品通過國家防火建筑材料質量監督檢驗中心的性能檢測,材料的品種、規格、性能應符合國家現行有關標準和設計要求。2.隧道防火涂料進場后,應按國家現行有關標準或本施工組織方案的規定抽樣復檢,并提出試驗報告。不合格的材料,不得使用。 3.隧道防火涂料的施工應在細部構造施工完畢,并驗收合格后進行。4.隧道防火涂裝的基層應平整、堅固、潔凈、不起皮、不起砂、不疏松。5.隧道防火涂料應在干燥、通風、陰涼的場所貯存,貯存時間不得超過6個月。6.隧道防火涂裝應由經資質審查合格的涂裝或涂料專業隊伍進行施工。7.隧道涂裝涂料施工前,施工負責人應向班組進行技術交底,內容包括:施工部位、施工順序、施工工藝、工程質量標準、保證質量的技術措施、成品保護措施和安全注意事項等。8.隧道防火涂裝的施工單位應有專人施工管理和質量控制。9.隧道防火涂裝的施工應建立各道工序的自檢、交接檢驗和專職人員檢驗的“三檢”制度,并由完整的檢查記錄。未經監理(或業主
論文簡介:本工程是馬鋼首次將生產的H型鋼運用于民用住宅建筑的一個樣板工程,它的實施對馬鋼H型鋼銷售及H型鋼住宅設計、施工產業化與非鋼的發展都有著極大的 投稿網友:magangggzyc 上傳時間: 2013-06-19
鋼結構防火涂料技術應用規范
安裝焊接前的準備工作 本工程使用的高層建筑結構用鋼板在國內應用并不多,針對其中數量較多且具有代表性的接頭形式進行了相應焊接方法的工藝評定試驗。試驗鋼材包括Q345GJC-Z15(壁厚70mm)、Q345GJC-Z15(壁厚40mm)、Q345C(翼緣厚28mm),焊接位置為柱—柱橫焊、柱—梁平焊(包括桁架梁上下翼緣平焊)、T型角立焊。坡口形式及尺寸按設計要求。焊后外觀及超聲波檢查合格后取樣進行了力學和物理試驗。試驗結果接頭的抗拉強度達到母材抗拉強度標準值,接頭彎曲180°無裂紋。采用的焊接材料和焊接設備技術條件應符合國家標準,性能優良。清渣、氣刨、焊條烘干保溫等裝置應齊全有效。 5.2.2手工電弧焊及CO2氣保焊焊材和設備 (1)焊條應在高溫烘干箱中烘干,焊條烘干次數不得超過兩次。 (2)焊絲包裝應完好,如有破損而導致焊絲污染或彎折、紊亂時應部分棄之。 (3)CO2氣體純度應不低于99.9%(體積比),含水量應低于0.05%(重量比),瓶內高壓低于1MPa時應停止使用。 (4)焊機電壓應正常,地線壓緊牢固,接觸可靠,電纜
一、安裝準備:
一、減少熱橋數量 熱橋的數量與熱橋的熱負荷損失成正比。熱橋的數量越多,熱橋的熱負荷損失就越大。高層鋼結構立柱的鋁板幕墻選用鋼方管承載,鋼方管與用鋼角碼直接接觸,則形成了熱橋。減少熱橋數量的條件是在滿足幕墻的要求下,采取外伸簡支梁施工技術,可以有效地減少熱橋的數量。
1、現場管理人員需要確保深基坑開挖和支護控制的合理,避免基坑位移、側滑或變形狀況的發生,并對于集成的穩定性和強度做出保證,還需要對基坑防水進行處理。 2
一、一般規定 1、鋼結構防火涂料是一類重要的消防安全材料,防火噴涂施工質量的好壞,直接影響防火性能和使用要求。應由專業隊伍施工,或由研制該防火涂料的工程技術人員指導施工,以確保工程質量。
鋼結構工程施工技術交底記錄詳解.pdf
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
鋼結構防火涂料施工技術交底
鋼結構防火涂料施工技術交底專題,為您提供鋼結構防火涂料施工技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構防火涂料施工技術交底 相關的專業交流討論,更多鋼結構防火涂料施工技術交底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題