国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層框支-剪力墻結構問題~

    請教在框支梁(二樓)上的單片剪力墻(三樓)是否以框支梁為基礎形式,剪力墻插{縱}筋是否伸到框支梁底加彎折.還是滿足1.5lae.依據什么規范.請高手指教

  • 我這算框支剪力墻結構嗎?

    手上有一高層,上部為純剪力墻的住宅,底層一面臨街,建筑要求做商鋪,所以有1~2段剪力墻需要用框支梁柱轉換處理。請問,這種形式的結構屬于帶轉換層的復雜高層結構嗎?需要嚴格按照框支剪力墻的要求進行設計嗎?從概念上看,仿佛這種情況沒必要完全遵照框支剪力墻的規范執行。請指教!

  • 關于高規:部分框支剪力墻結構

    高規3.3.1條 注2 部分框支剪力墻這個地方和抗規不同 沒有寫上個別轉換 不大于總面積10%可以當成剪力墻體系那么 是否可以理解為 高規3.3.1條 注2 部分框支剪力墻 是不是轉換掉的墻再少也要屬于 部分框支剪力墻 嚴格來說按規范是這樣。朱總的書中也提到 可以考慮抗規少數墻用剪力墻結構考慮,也只是注明了編者建議。想問問大家在實際設計中是怎么考慮的?

  • 框支剪力墻結構薄弱層定義

    高規4.4.4抗震設計時,結構豎向抗側力構件宜上下連續貫通. 5.1.14條中有某樓層豎向抗側力構件不連續 符合該二條時框支層即轉換層均應該定義為薄弱層也就是說不管抗側剛度和抗側力結構的承載力均滿足5.14條4。4。2條4.4.3條結構計算分析應符合5.1.13條規定本人在看一些資料及PKPM新天地2006上看到框支剪力墻結構把轉換層和轉換層上一層(該層為純剪力墻結構)都人工定義為薄弱層,本人認為在滿足抗側剛度和抗側力結構的承載力的前提下只要人為定義轉換層為薄弱層就OK啦,把上一層剪力墻結構也定義為薄弱層太過浪費了.規范并沒有要求上轉換層上一層也要定義不薄弱層.

  • 請教框剪結構和框支剪力墻的區別

    已經知道這兩種結構體系的概念,但是現在很多高層住宅下部都會設商業裙房,要求大開間,框剪結構在這種情況下還要設剪力墻嗎?如果不設的話是屬于框架剪力墻還是框支剪力墻?框支剪力墻在抗震方面是不利的,在西安8度設防,還是能見到很多的框支剪力墻,為什么?ps.小弟今年大四,這些最近是做畢設想到的問題

  • 帶框支結構短肢剪力墻的計算

    ⑴結構體系的選擇:復雜高層結構還是短肢剪力墻結構?⑵規范規定①抗震等級:a)復雜高層:當轉換層的位置設置在3 層及3 層以上時,其框支柱、剪力墻底部加強部位的抗震等級宜按表4.8.2 和表4.8.3 的規定提高一級采用,已經是特一級的不再提高。對于轉換層的位置設置在3 層及3 層以下時,不要求提高抗震等級;b)短肢剪力墻:其抗震等級,應比表4.8.2 規定提高一級采用。注意,這里不含表4.8.3,這是因為B 級高度的高層建筑和9 度抗震設計的A 級高度的高層建筑,不應采用短肢剪力墻結構。②剪刀墻軸壓比:a)復雜高層:剪刀墻軸壓比限值不要求降低;b)短膠剪力墻:當抗震等級為一、二、三級時,分別不宜大于0.5、0.6、0.7;對于無翼緣或端柱的一字形短肢剪力培,其軸壓比限值相應降低0.1。③內力計算:a)復雜高層:特一、一、二級落地剪力培底部加強部位的彎矩設計值,應按墻體底截面有地震組合的彎矩值乘以增大系數1.8、1.5、1.25;其剪力設計值,應按規程第7.2

  • 關于框支剪力墻結構的一個問題

    有一個關于框支剪力墻的結構問題,不知道大家遇見過沒。層號塔號 柱剪力 墻剪力 柱剪力百分比 1 1 X 118.8 1721.1 6.46% Y 127.1 2149.7 5.58% 2 1 X 114.8 2069.9 5.26% Y 20.1 2314.2 0.86% 3 1 X 261.0 1918.4 11.97% Y 176.7 1963.4 8.26% 4 1 X 104.2 1935.0 5.11% Y 157.4 1973.3 7.39% 5 1 X 548.8 1389.4 28.31% Y 189.9 1957.5 8.84% 6 1 X 0.0 1704.5 0.00% Y 0.0 1855.1 0.00% 7 1 X 0.0 1648.7 0.00% Y 0.0 1767.4 0.00%。。。。。。。。 36 1 X 0.0 41.2 0.00% Y 0.

  • 框支剪力墻結構的設計.pdf

    框支剪力墻結構的設計.pdf

  • 框支剪力墻結構的剪力墻

    高規10.2.22-3條對框支梁上的剪力墻配筋進行了限制,請問pkpm計算軟件里怎么實現這條?有沒有其他的計算軟件可以考慮這條的?大家在日常設計的時候這條是怎么考慮的?

  • 求助!!!什么是部分框支剪力墻結構

    部分框支剪力墻的定義?????是看高規范里的哪一條?總不是抬了一片墻就定義成部分框支剪力墻結構,抗震等級不一樣了。。。謝謝大家。

  • 關于框支剪力墻結構的兩個問題

    框支剪力墻結構計算時,1、satwe的調整信息里有條“是否調整與框支柱相連的梁內力”這條對應規范的那一條?2、《高規》10.2.22條在satwe軟件計算時有沒有自動考慮?需不需要調整其他系數?

  • 關于部分框支剪力墻結構的問題

    關于部分框支剪力墻結構的問題

    1,、由于上部剪力墻長度較長,經常出現有一部分短墻肢直接支承在下面的框支柱上面而另一部分支承在框支梁上面,由于框支梁的變形,使得上部墻體在豎向力的作用下受力不均勻,翼墻一邊的軸壓比明顯大于長墻肢方向(見圖),請問這種情況如何解決比較好?2、框支層的板厚較大,上部對應有填充墻的位置是否可以不用設梁呢3、電梯井的位置是否需要在剪力墻端部設置框架柱

  • 大底盤多塔框支剪力墻結構

    圖紙簡介: 大底盤多塔框支剪力墻、高位轉換、典型的商業住宅結構模式、機動車道、二層人防地下室 投稿網友: chjhou 上傳時間: 2013-11-01

  • 部分框支剪力墻結構中的“部分”

    部分框支剪力墻結構中的“部分”到底是什么概念,下午翻遍了規范就是找不到答案,記得規范是有給出范圍的,哪位好心人給指點一下?

  • 框支結構落地剪力墻的距離求解……

    《高規》10.2.16-5-(2)抗震設計時,當?shù)撞靠蛑訛?~2層時,l不宜大于2B和24m;當?shù)撞靠蛑訛?層及3層以上時,l不宜大于1.5B和20m;此處,B為落地墻之間樓蓋的平均寬度。此處B如何理解呢? 我的理解:剪力墻之間樓板的寬度,如果樓板連續,那豈不是B=l。徹底暈了。求大神解答。 謝謝大家了!

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!

  • 部分框支剪力墻結構設計

    部分框支剪力墻結構設計

  • 框支-剪力墻結構鋼筋問題!!!

    請教---1.框支梁(二樓)上的單片剪力墻(三樓)是否以框支梁為基礎形式,剪力墻插{縱}筋是否伸到框支梁底加彎折.還是滿足1.5lae.依據什么規范.請高手指教

  • 住宅框支_剪力墻結構的設計措施

    住宅框支_剪力墻結構的設計措施

點擊加載更多

框支剪力墻結構

框支剪力墻結構專題,為您提供框支剪力墻結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框支剪力墻結構 相關的專業交流討論,更多框支剪力墻結構相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 黑山县| 申扎县| 江都市| 濉溪县| 通山县| 泗水县| 德安县| 咸宁市| 枣庄市| 新绛县| 泾阳县| 湟源县| 甘德县| 正宁县| 黄龙县| 墨竹工卡县| 甘泉县| 洛南县| 黔江区| 梧州市| 化州市| 东乌珠穆沁旗| 广州市| 连城县| 米泉市| 武定县| 莱芜市| 板桥市| 长泰县| 会理县| 高清| 穆棱市| 正安县| 申扎县| 阿图什市| 泰宁县| 正镶白旗| 油尖旺区| 葵青区| 普安县| 新民市|