(1) 摩擦系數:,其中F為抗滑移試驗所測得的使試件產生初始 滑移的力,nf為摩擦面數, 為與F對應的高強螺栓擰緊預拉力實測 值之和。(2) 扭矩系數:,其中d為高強螺栓公稱直徑(mm),M為施加扭矩值(N﹒M ),P為螺栓預緊力。10.9級高強度大六角螺栓連接必須保證扭矩系數K的平均值為0.110~0.150。其標準偏差應小于等于0.010。(3) 初擰扭矩:為了縮小螺栓緊固過程中鋼板變形的影響,可用二次擰緊來減小先后擰緊螺栓之間的相互影響。高強螺栓第一次擰為初擰,使其軸力宜達到標準軸力的60%~80%。(4) 終擰扭矩:高強螺栓最后緊固用的扭矩為終擰扭矩。考慮各種預應力的損失,終擰扭矩一般比按設計預拉力作理論計算的扭矩值大5%~10%。鋼結構的清理 鋼結構拋丸機,清理過程中由電氣控制的可調速輸送輥道將鋼結構件或鋼材送進清理機室體內拋射區,其周身各面受到來自不同坐標方位的強力密集彈丸打擊與磨擦,使之其上的氧化皮、銹層及其污物迅速脫落,鋼材表面就獲得一定粗糙度的光潔表面,在清理室外兩邊進
在使用鋼結構建筑的時候,雖然這種結構的使用具有很多的優勢。但是在安裝的時候,卻需要一定的清洗工作。對于建筑師來說,介紹一些主要清洗的部分。 鋼結構房屋拋丸機,清理過程中由電氣控制的可調速輸送輥道將鋼結構件或鋼材送進清理機室體內拋射區,其周身各面受到來自不同坐標方位的強力密集彈丸打擊與磨擦,使之其上的氧化皮、銹層及其污物迅速脫落,鋼材表面就獲得一定粗糙度的光潔表面,在清理室外兩邊進出口輥道裝卸工件。落入鋼材上面的彈丸與銹塵經吹掃裝置吹掃,撒落下來的丸塵混合物由回收螺旋輸送到室體漏斗、縱橫向螺旋輸送機匯集于提升機下部,再提升到機器上部的分離器里,分離后的純凈彈丸落入分離器料斗中內,
為確保鋼結構施工過程能有一個良好的、安全的施工環境,針對鋼結構施工過程中普遍存在的安全隱患,經過公司多年的鋼結構工程施工安全防護技術措施的實踐和經驗積累,以及為切實把安全技術防范措施落實到位,杜絕重大安全事故的發生。現特制訂以下鋼結構施工過程中必須遵守并強制執行的安全技術措施作為公司的企業標準,由各項目部依據要求參照并強制執行。 1. 鋼結構工程施工安全的基本要求1.1 所有鋼結構工程開工前應按公司有關管理文件的要求,針對本鋼結構工程施工的特點編制施工組織設計及施工危險部位、關鍵工序、臨時用電等專項安全方案。施工組織設計及專項安全方案應經公司工程管理中心的審核,公司主管領導的審批并應經業主或監理的批準后
網架鋼結構,是由多根桿件按照一定的網格形式通過節點連結而成的空間結構。具有空間受力、重量輕、剛度大、抗震性能好等優點;可用作體育館、影劇院、展覽廳、候車廳、體育場看臺雨篷、飛機庫、雙向大柱網架結構距車間等建筑的屋蓋。以其高效的受力性能、新穎美觀的形式和快速方便的施工受到人們的歡迎。
鋼結構雨棚是可以建造在建筑物的出入口門頭上方,建筑通道的出入口等各種建筑類型上,還可以是作為單獨的建筑所使用。可以遮陽擋雨,同時還可以防止高空落物砸傷人時間的出現,是一種保護式的建筑。
[詳細]鋼結構的現場安裝
一、首先看是否具有安裝條件,在條件允許的情況下,有安排的進入施工現場。
近來有個較大構件的安裝,需要借助胎架(類似腳手架結構,用鋼管)進行空中對接,但是本人以前沒進行過這樣的計算,請哪位高手賜教。謝謝!!
請教高手: 1、門式鋼架中剛性檁條和普通檁條的區別?剛性檁條都設在哪些部位? 2、門式鋼架的柱基礎大家是怎么算的? 希望高手賜教!
我鋼學習PKPM-STS門式鋼結構設計,對上部份鋼架設計熟悉比較快,但是對與基礎設計,則比較陌生,不知道如何把地質報告對應到軟件中,如何對不同地區的門式鋼架進行基礎設計成了我最搞不懂的地方.如何輸入地質資料,如何對不同土質輸入不同數據等等,都很模糊,同事中也沒有明白的人,因為我門是鋼結構制造公司,沒有專門搞設計的人.希望有大蝦能給予指點.
這個定額是公司承包給安裝隊的計算定額,大家學習下,并且可以參照公司報價清單與此定額的比較,模糊得出公司在安裝這一塊上的利潤!
門式鋼架輕型房屋鋼結構
1、支持從cad圖紙上提取工程量數據2、工程量數據和圖紙上的圖元關聯,標記的功能(方便結算對數) 3、支持讀取塊和圖元組數量的功能 4、自定義定額和計算公式; 5、增加了工程量輸入(公式+注釋)的功能 6、支持畫多條測量線 7、在圖紙顯示和工程量數據顯示窗口增加了右鍵菜單 8、方便的過濾功能 9、工程量匯總,分析,統計,計算明細表 安裝算量下載地址:http://co.163.com/r_sd_38079456_0.htm鋼結構算量下載地址:http://co.163.com/r_sd_38134148_0.htm
請教:工程為五層住宅鋼構安裝,1-3層為一節柱,4-各樓層為一節柱,安裝時兩根柱拼裝焊接,立柱,問:拼裝時梁、柱需焊接,主梁高強螺栓緊固到位后還需焊接,次梁(如陽臺處)在螺栓緊固到位后還需焊接嗎?
正在施工一鋼結構設備平臺,高強度螺絲,永久螺栓,安裝螺栓幾萬套。因現場制作安裝,大量的安裝螺栓可否取消掉。能取消的依據還真找不到。[ 本帖最后由 zgkdhq 于 2011-8-10 20:43 編輯 ]
安裝焊接前的準備工作 本工程使用的高層建筑結構用鋼板在國內應用并不多,針對其中數量較多且具有代表性的接頭形式進行了相應焊接方法的工藝評定試驗。試驗鋼材包括Q345GJC-Z15(壁厚70mm)、Q345GJC-Z15(壁厚40mm)、Q345C(翼緣厚28mm),焊接位置為柱—柱橫焊、柱—梁平焊(包括桁架梁上下翼緣平焊)、T型角立焊。坡口形式及尺寸按設計要求。焊后外觀及超聲波檢查合格后取樣進行了力學和物理試驗。試驗結果接頭的抗拉強度達到母材抗拉強度標準值,接頭彎曲180°無裂紋。采用的焊接材料和焊接設備技術條件應符合國家標準,性能優良。清渣、氣刨、焊條烘干保溫等裝置應齊全有效。 5.2.2手工電弧焊及CO2氣保焊焊材和設備 (1)焊條應在高溫烘干箱中烘干,焊條烘干次數不得超過兩次。 (2)焊絲包裝應完好,如有破損而導致焊絲污染或彎折、紊亂時應部分棄之。 (3)CO2氣體純度應不低于99.9%(體積比),含水量應低于0.05%(重量比),瓶內高壓低于1MPa時應停止使用。 (4)焊機電壓應正常,地線壓緊牢固,接觸可靠,電纜
鋼結構螺栓在生產上全稱叫鋼結構螺栓連接副,一般不簡稱為高強螺栓。