国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 各位前輩求助啊~~底框結構基礎

    各位前輩求助啊~~底框結構基礎

    底框兩層,上部砌體四層,半地下室,設了半圈擋土墻,柱子最大軸力pkpm算了最大的將近3000,抗震墻最大的部分5000,用JCCAD生成住下獨立基礎和抗震墻的條基后,尺寸好大,有四到五米,而且好多基礎部分重合沖突,求助啊~~~

  • 重慶某底框結構開發項目

    圖紙簡介: 一層底框,共7層。采用沙石換填做持力層,獨立柱基礎。梁加腋大樣,圖紙內容非常詳細 投稿網友: yfan1989 上傳時間: 2013-10-17

  • 這樣算砌體結構,還是底框結構?

    我設計6層住宅,底層為車庫,橫都能落到底,縱墻都落不下來這樣算砌體結構,還是底框結構?如果算底框,根據合《抗震規范》7.1.8條的要求: 1 上部的砌體墻體與底部的框架梁或抗震墻,除樓梯間附近的個別墻段外均應對齊。 2 房屋的底部,應沿縱橫兩方向設置一定數量的抗震墻,并應均勻對稱布置。6度且總層數不超過四層的底層框架-抗震墻砌體房屋,應允許采用嵌砌于框架之間的約束普通磚砌體或小砌塊砌體的砌體抗震墻,但應計入砌體墻對框架的附加軸力和附加剪力并進行底層的抗震驗算,且同一方向不應同時采用鋼筋混凝土抗震墻和約束砌體抗震墻;其余情況,8度時應采用鋼筋混凝土抗震墻,6、7度時應采用鋼筋混凝土抗震墻或配筋小砌塊砌體抗震墻。 本樓為六層,一層的橫墻不能采用磚墻,必須變成底框+剪力墻。 我感覺這樣很不合理,從抗震的角度,橫墻落到一層越多越好,如果都落下來,這樣的建筑更接近砌體結構,抗震更合理,但若死套規范,認為這樣的情況屬于底框(縱墻方向),按抗震規范就必須把一層變成底框+剪力墻。 請高手指教

  • 什么是結構自防水,有何優點?

    自愈合防水系統通過強化混凝土本身,提高混凝土的抗滲、抗壓強度,“內摻外涂”水泥基滲透結晶防水材料,為地下防水工程提供了科學、完美的防水解決方案,達到五十年不漏的防水的目標。 混凝土結構自防水優勢 一、提高地下防水保證度 傳統的防水材料,通常為有機材料,使用年限有限,FR剛性復合防水技術系統為無機結構自防水體系,即“軀體”式防水,受環境因素影響小,與結構同防水壽命。 二、減少施工工序與周期 結構防水一體化施工,相比傳統柔性防水技術減少了找平層、界面層、保護層等三道工序,使得施工更加簡捷;防水與結構的同步施工,弱化了施工條件要求,減少了施工工序,縮短建筑施工周期,節約施工管理成本,從而縮短投資周期,提升投資回報率。 三、降低地下防水成本 通過施工工序的減少、工期的提前、加之無需專業防水施工人員、材料成本的降低

  • 底框結構抗震墻能否這樣布置?

    底框兩層,上面有五層砌體,按照規范應布置混凝土抗震墻,那么在混凝土抗震墻段之間能否布置砌體抗震墻參與工作?請同行的各位大師賜教?

  • 請教;是底框還是轉換層結構

    坡地建筑,根據坡度的不同,底層做3.6米層高的車庫,車庫面積86*124米,上部做兩棟磚混的五層住宅,類似大底盤多塔結構,現請問,主樓按底框還是轉換層設計?謝謝

  • 底框結構超筋怎么判斷及解決?

    底框結構超筋怎么判斷及解決?

    我現做一個5+1的一層底框結構.里面有好多的梁出現紅色數字,知道是超筋,但不知道到底是什么鋼筋超筋(是面筋,還是底筋,箍筋),是怎么判斷的,有怎么解決呢?是不是只要加大截面可以解決了呢.希望大家針對下面的梁超筋說說自己的看法.謝謝!

  • 兩層底框結構剛度比問題

    兩層底框結構剛度比問題

    最近做一兩層底框結構,《抗震規范》7.1.8條第四款,底層與底部第二層側向剛度應接近,在SATWE總信息中如圖如果不滿足,如何調整

  • 關于底框結構建模的一些探討

    對于底框結構的建模,本人詢問過多方意見,但未得到統一的答復,現將一些問題提出,望各位發表自己的見解第一,底框結構建模,(1)先用框架結構來計算托墻梁后,再加上剪力墻來進行抗震計算,這樣做的話,剪力墻是完全脫離主體結構的,也即是抗震墻并沒有起到豎向承重構件的作用,而且抗震墻上的梁截面很大,完全起的是框架梁的作用,(2)還有一種建模的方法是剪力墻一開始就放到模型中來進行計算,對于這種方法建模,假如基礎是樁基的話,不知道剪力墻下的梁是應該做多大?假設一個數據250×500(這個是作為一般地梁來計算),350×800(這個是作為托墻梁來計算,即上部墻荷載通過剪力墻傳到了基礎地梁上)?第二,關于剪力墻的布置。規范上說需要在兩個方向布置一定數量的剪力墻,這個大家都應該知道,關鍵是剪力墻的位置?大多數情況下,剪力墻最好是布置在兩根柱之間,這樣做的話,就不存在上面(2)中所說的基礎梁問題,因為在這種情況下,整個剪力墻可以看作一根“深梁”,那基礎梁就可以做得很小了;我們現在討論一下剪力墻只占了柱距一部分的情況,在這種情況下,很可能出現剪力墻上梁顯紅的情況,不知道這種情況大家是怎么處理

  • 見過這么高的磚混底框結構嗎?

    見過這么高的磚混底框結構嗎?

    XX市XX大道西側,兩棟兩層底框結構傲然屹立,因行程急,沒來得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家賞鑒!

  • 底框結構一梯四戶 25X28M

    圖紙簡介: 2013年新鮮方案前面門市底框,后面磚混結構。布局合理,方案圖。2013年新鮮方 投稿網友: xy520liling 上傳時間: 2013-07-16

  • 底框結構梁柱最小配筋率問題

    抗規7.5.6 (3) 柱的縱向鋼筋最小總配筋率,當鋼筋的強度標準值低于400MPa時,中柱在6、7度時不應小于0.9%,8度時不應小于1.1%;邊柱、角柱和混凝土抗震墻端柱在6、7度時不應小于1.0%,8度時不應小于1.2%。砌體規范10.4.9(2)條,托梁上、下

  • 關于底框結構布置剪力墻的問題

    底框結構布置墻,如果某個柱子不布置剪力墻,該柱子的配筋就特別大,需要每個柱子都布置剪力墻嗎?甲方老反映配筋過大

  • 如何用PKPM計算底框結構

    我是個新手,第一次做底框結構,想請教一下大神門,我的步驟是:1、建模后,“砌體結構輔助設計”來計算上部砌體部分,驗算了抗震、受壓、軸力、剪力和高厚比后,又進行“底框計算”;2、然后我就用下面的一個菜單“底框-抗震墻結構三維分析”來計算。我的問題是:1、我之前的步驟有沒有問題?2、如果之前沒有錯誤,那之后我要看哪些參數?我進入計算結果后,看到只有一層底部框架的數據,怎么看側向剛度(就是檢查是否滿足抗規7.1.8-4);3、還有些什么需要注意的問題?急急急,在線等大神解答

  • 測試6+1底框抗震墻結構施工

    圖紙簡介: 本工程是小區一期工程,包括地下室一層和地上6層,采用底框結構,鋼筋混凝土樓蓋,樁承臺基礎,圖紙包括建筑施工圖和詳細結構施工圖 投稿網友: w765138898 上傳時間: 2013-12-11 <

  • 底框結構 荷載要手工輸入?

    底框結構 荷載要手工輸入? 就底框這一層要輸入上一層梁上荷載嗎?看了STWE說明說,說自動導入到底框結構。這么說的話,底框梁上恒載就不要輸入了對嗎?

  • 底框結構中托梁的抗震問題

    底框結構中的托梁,在豎向荷載作用下,托梁和上部的墻體形成墻梁組合作用,計算時按墻梁進行內力計算;在水平地震作用下,托梁按框架梁進行內力計算,然后進行二者內力組合,計算配筋。不知道對不對,若是這樣,水平地震作用下,托梁的荷載怎么算?若取墻梁的荷載,墻梁組合作用能起到抵抗水平地震作用嗎?跪求前輩指點!!

  • 某地砌體底框結構施工圖

    圖紙簡介: 本圖為某地X底框結構施工圖,包括:基礎平面圖、一層柱配筋平面圖、一層梁配筋平面圖、一層板配筋平面圖等 投稿網友: cjccjj 上傳時間: 2014-02-26 <

  • 追加一個問題,關于底框結構的?

    請問底框結構中,邊框柱(柱兩個方向均有剪力墻)是否應該按框架柱設計,框架抗震等級為二級,剪力墻三級,如果按框架,那么此柱就應該按二級配箍筋最小8且全長加密么?那么為什么PKPM計算出來卻只需要6@200的箍筋,GDZ,是程序錯誤還是說我理解有問題?

點擊加載更多

什么是底框結構

什么是底框結構專題,為您提供什么是底框結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是底框結構 相關的專業交流討論,更多什么是底框結構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 张家口市| 池州市| 岳阳市| 阜新市| 阿拉善盟| 平顶山市| 灵丘县| 东阳市| 金门县| 蓬安县| 固原市| 酒泉市| 墨脱县| 阳西县| 利辛县| 山东| 元阳县| 阳东县| 双峰县| 天长市| 乌鲁木齐县| 福州市| 呼伦贝尔市| 台北市| 高密市| 麻江县| 宽城| 克什克腾旗| 精河县| 喀喇| 宽甸| 西吉县| 岳普湖县| 天气| 乃东县| 峡江县| 宝坻区| 金溪县| 盈江县| 开化县| 台湾省|