是采用方格網法計算的,大家可以看一下界面一般不過比較實用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
問:室外工程中,例:計算排水管600挖土方,是上寬下窄,下是要挖多寬?上是要挖多寬?下到上之間的那個斜坡坡度是多少呢? 哪個有這方面的資料呢?望能傳下,在下不剩感激.
1、要考慮放坡的情況2、是人工挖孔樁又是怎樣的計算?還有就不是關于這個的問題了,是有關在挖土的時候有時會不同深度的土類不一樣,定額上就提到了加權計算的方法。加權法如何計算????
本人是個造價新手,請各位指教我再看深圳2003定額時,書上說“本章子母未包括地下水位以下施工的排水費用,發生時另行計算。”請問,在做預算時如何考慮這個問題?結算時,是否有現場簽證?[ 本帖最后由 sunny-0214 于 2012-3-13 13:15 編輯 ]
問題補充:獨立基礎是挖基坑土方,基礎梁是挖溝槽土方,基礎梁面標高與獨立基礎不在同一標高上,問基礎梁的土方如何定義?重疊部分軟件是如何計算的?
現在正在做鋼筋混凝土框架畢業設計柱是按內廊式布置邊柱用獨立基礎,中間兩柱由于太靠近了故采用雙柱的獨立基礎(只有一階)。這種情況應該怎么計算?做設計做到頭痛,望高手指點迷津。
我們一般都知道擴展獨立基礎要計算局部承壓,抗沖切,最小配筋率0.15%等等。原來我們做多層框架時,獨基都沒有考慮其抗剪。最近用到morgain做基礎時,發現計算了抗剪。結果,基礎高度普遍偏大,幾乎搞成剛性基礎了(fak=380KPa)。我平時手工計算時也從來沒想過獨基抗剪。我問老總,說要計算的。以前的老總可是說不用計算的。大家來討論一下,你們平時考慮了沒?(混凝土規范GB50010-2002之7.5.3條)
最近在用pkpm算柱下獨立基礎,聽說拉梁需要手算,而且比較難算,想請問大俠拉梁的計算方法。
最近做畢業設計,遇到一個問題:五層框架長x寬:37x17m,采用柱下獨立基礎,有地基梁,土方開挖的時候我選擇大開挖,結果開挖出來是700多方土,而回填就需要近700方土,豈不是有點浪費,個人覺得這是不是不合理呢?當然大開挖要好計算得多,而且開挖起來也很方便,請問如果放到實際工程中,這樣開挖能行嗎?謝謝了
各位老師 小弟剛在設計院實習想請教大家問題哦 用tssd 計算柱下獨立基礎 荷載值應該怎么輸入?看過一些書上說的只輸入N 其他不用管 我看的是satwe里面的底層柱最大內力圖 ,如過把這個里面的數值都對應輸入進去計算 是否需要對輸入的內力變符號?謝謝
結構新手。一個兩層框架,獨立基礎用PKPM計算出來以后,發現軸力更大的基礎反而沒有小基礎的高度要高。獨立基礎高度除了滿足錨固要求以外,不是應該由抗沖切來決定么?那么照理說軸力更大的部分沖切力不是應該更大么?下面是兩個基礎的截圖‘求高手幫助啊。
本帖最后由 星系小狼 于 2013-11-4 19:16 編輯 現在做一個框架,有三個柱子的需要做一個錐形獨立基礎用理正只能算出來雙柱的求教三柱獨立基礎的計算方法!!能講解手算方法的最好!謝謝啦(不用PKPM計算)
最近手算獨立基礎時遇到一個費解的問題,如圖基礎有x、y兩個方向的彎矩和剪力,我看Morgan的計算書中為什么計算x和y方向基底的彎矩時用的這個公式呢?如下:繞X軸彎矩: M0x = Mx-Vy·(H1+H2) 繞Y軸彎矩: M0y = My+Vx·(H1+H2),根據下圖好像可以判定是x方向的剪力產生了y方向的彎矩,這是為什么呢?好像還與右手法則有關,不知道這個右手法則又在哪個力學中出現的呢?點都沒印象了,還請前輩些不吝賜教啊。謝謝了
本帖最后由 xhx1995 于 2015-7-16 08:21 編輯 今天我發現我公司算獨立基礎的時候是不考慮彎矩和剪力的,用軟件算的時候只輸軸力,總工跟我說是因為地梁平衡掉了彎矩,我建模的時候已經把地梁建進去了,讀取的柱底力應該是地梁下的,所以搞不清楚總工說的是否可行,但是公司其他人基本上都是這么設計的,審圖的都沒有提出意見。不知道其他公司是怎么算的,時候有這種算法。
PKPM計算獨立基礎,非常精確
今天我發現我公司算獨立基礎的時候是不考慮彎矩和剪力的,用軟件算的時候只輸軸力,總工跟我說是因為地梁平衡掉了彎矩,我建模的時候已經把地梁建進去了,讀取的柱底力應該是地梁下的,所以搞不清楚總工說的是否可行,但是公司其他人基本上都是這么設計的,審圖的都沒有提出意見。 不知道其他公司是怎么算的,時候有這種算法。