通過對圖紙的分析,本工程施工部位位于在成昆鐵路右下方,公路左側下方邊坡坡腳長230m范圍設置抗滑樁,共37根,樁長16m~30m,樁間距均為6.0m,樁截面采用均為2m×3m,樁截面為矩形截面,樁身均采用C30鋼筋砼灌注。全孔才用人工開挖,但這個是我第一次做這種標書施工組織設計,做的不好,施工工藝也不完善,我已經在準備做成沉井,做好了在上傳給大家,請大家多多指導!寫的不好請大家多多指導!
人工挖孔樁挖到6m,遇溶洞,地下水位也很高,一直冒水,溶洞頂巖層已有部分破壞,從里面冒流塑狀土,現在該如何處理呢?離設計埋深還有4、5m。溶洞高2m,樁徑2m。之前是業主要求用人工挖孔~~現在不知怎么處理:Q ,工人已不敢下去挖:L ~~請各路高手指點迷津~~小女子將感激不盡:)
我現在做的一個工地的灌注樁土方開挖后樁的情況,目前我猜測的原因有以下幾種:1、商品混凝土配合比存在問題,粉煤灰加多了(我們總工說也可能是減水劑加多了)2、澆筑混凝土時孔內水沒有抽干?但現場工長說誰都抽干了再打的混凝土3、竄筒長度不夠,這個我在現場看到的:21m左右的樁長,竄筒長度只有7m左右,而且澆筑時振動棒只有9m,工人都沒有下井振動。另外整棟樓一共67根樁,有十幾根這種情況,現在叫專業爆破的已經打到樁頂標高下2m多了,只有2-3公分的細骨料,監理不同意做動測試驗。我都不知該如何是好了各位前輩多多指導!!!
挖臺階、機械人工開挖的區分
1.人工挖孔樁基坑支護結構設計圖紙.2.計算書(最好手算).3.定位樁(人工挖孔樁基坑支護)的設置原則.在此先謝謝大家了!!!
供大家參考
基坑深十二米,挖好后三天,出現管涌,很大,如何處理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 18:28 編輯 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-3 23:20 編輯 挖基槽,是不是基坑底部以上的混凝土灌注樁都要挖斷,這個正常嗎?如果不正常應該怎么做?
關鍵詞:鐵路 明挖隧道 施工監測優化分析 1 工程概述 某新建客運專線鐵路站前工程DK798+360~DK798+750段為敞開明挖四線隧道基坑,隧道基坑寬度約為32.0m,開挖深度為4.00m~8.50m,兩側邊坡根據地質不同按1:1.00~1:1.50進行放坡開挖,基坑邊坡采用φ22@1500*1500 mm土釘+100mm厚C20噴射砼護面作為臨時支護形式;其中DK798+360~DK798+700開挖深度范圍土層主要為泥質粉砂巖,邊坡按1:1.00設計;里程段DK798+700~DK798+750開挖深度范圍內主要為粉質粘土,邊坡按1:1.50設計。平時少雨季節時,該段隧道基坑地下
項目是主樓和副樓外加一個地下室 主樓16層,副樓4層。主樓有地下室,北面有地下人防,采用的是獨立基礎,基礎頂標高為-5.1m 主樓是人工挖孔樁,基礎頂標高也是5.1 副樓是人工挖孔樁,基礎頂標高為0.75.。。。場地平整在±00000.現在的問題是,先挖地下室土方呢,還是先打樁??
人工挖孔灌注樁和旋挖鉆孔灌注樁都是比較常用的成孔工藝,那到底該選用工藝簡單的人工挖孔?還是施工高效的灌注樁成孔?相信很多朋友費解。那今天巖聯小編從施工工藝,經濟成本等方面對兩者進行對比,希望大家能給大家一點建議。 目前,人工挖孔效率與工人數量是成正比的,多開工作面來實現。但隨著工人的增多,施工成本的增加,也增加了施工現場的安全隱患,使安全管理難度加大。 旋挖鉆機就不一樣,它是以柴油作為燃料,不需要用電,因此在電不足的地方照樣可施工,這無疑就大幅度地提高了適用性。 人工挖孔的優勢
我現在正在進行一個水電站的廠房開挖,但是巖石相對比較破碎,爆破施工根本無法進行邊坡控制,超挖量因此相當大,而業主對此并不進行工程量的增加,請問哪位仁兄能幫助提供這方面的資料,以便我能對這部分工程量進行索賠。
各位,這兩題該選什么?我選的:吊車軌道處; 水頭不變。有沒有巖土大師進來看看測壓管水頭這題?[ 本帖最后由 qwertylam 于 2010-9-21 21:21 編輯 ]
本帖最后由 asdfg1990 于 2013-7-18 09:42 編輯 剛剛畢業的,才來上班幾天,然后就給布置了一個任務叫我研究基坑自護方式,自己看資料看了3,4天,才略懂一二,基坑圖片與地質資料大概如下,地質資料顯示:“本次勘察所得的場地地下水位埋深為0.30-2.90m(鉆孔內靜止水位,測量時為雨季)”,但是在最后那里又說“開挖前應認真做好坑壁支護和防滲工作,因場地地下水較貧乏……(我不太懂為什么地下水位那么高,但是又說是貧乏呢??)”我看完資料以后,我自己是覺得在8m深的地方用錨桿或者拍樁,然后20m的地方用地下連續墻+內支撐,但是好像看到地下連續墻的造價說很貴,對于挖20m的地方,除了用地下連續墻還有其他更便宜的做法嗎?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-11 20:26 編輯 最近我們一工程,在挖樁的過程中,挖出了有毒氣體,十五秒內一民工就在坑底死亡了,因為在小縣城,附近的挖孔工人都不敢挖了。請教大家結構的處理方案 一、地質概況: 1.素填土層:1.30m~5.3m厚,承載力80Kpa; 2.粉質粘土:層厚0.70m~1.50m厚,頂板埋深1.30m~5.30m,承載力1