人工挖孔樁基礎施工專項方案
人工挖孔樁基礎,拿出來和各位同行交流交流
請問 一高層剪力墻結構建筑28層,地下室一層 ,采用人工挖孔樁基礎,單樁承載力特征值為4000,本人想采用800直徑狀身C30混凝土,之后擴大頭把樁身承載力用足,基本保證了墻下布樁,可是筏板厚度如何取值呢,是否還用考慮樁沖切影響呢,要是考慮筏板取到800也不夠 還要提高混凝土標號,要是不考慮 還有點擔心 要取多少 希望大家給點意見,拜托。
2層社區服務用房,建筑面積850㎡左右,6度地區,框架結構,最開始的方案是工程位于深回填區(20m左右),采用D1000人工挖孔樁基礎,后因方案調整,場地發生變化,地質條件很好,持力層為中風化砂巖,持力層以上覆土約0.8m左右,甲方要求改為獨立柱基礎,實際上本人以為做墻下條形基礎結構形式改為磚混結構更為經濟;其后發生矛盾。。。省略。。。 我說若改為獨立柱基礎實際上比D800直徑挖孔樁(嵌巖深度0.5m)也經濟不了多少,甲方說樁基礎樁的埋置深度需為樁直徑3倍左右,不知這點是從哪里來的?以前看到的高層建筑樁基埋置深度為建筑物高度的1/18或1/15或1/10的依據在哪里? 請各位為新手釋疑,不甚感激!
簡析人工挖孔樁基礎質量控制要點摘要: 幾年來,筆者所在的城市建成的高層建筑全部采用人直徑人工挖孔樁基礎,目前在建的一些超高、超大建筑也是采用人工挖孔樁基礎。在高層建筑中,基本上有用的是同一種基礎形式,無可厚非,這大多是由地域等因素形成的。但由此提出的抓好質量控制要點,則應該是確保整個工程質量與安全的關鍵。 關鍵詞: 樁 基礎 現場施工 一、成孔質量控制 1、樁位定位質量控制,根據建設單位的測量基準點和測量基線放樣定位,經監理復核,用十字交叉法定出孔樁中心。 2、垂直度質量控制,且底部擴大段要按設計挖成圓臺狀,保證尺寸。 筆者認為,在實施“智能化”的過程中,事先要聽取各級管理部門的意見,研究“智能化”要實現什么管理職能,這是制定方案的核心;其次要多聽聽專業人員的意見,在充分發揮硬件設備功能的基礎上,注重在管理手段上,現有設備、方案能夠對管理工作提供哪些數據,對具體管理工作有哪些補充和提高……目的明確,切忌“長官意志”、“想當然”辦事。
一、前言 在地貌形態上屬低山丘陵區,沖溝、河流發育,因而建筑物基礎多位于斜坡上或沖溝內。位于斜坡上的建筑物其地基為半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔樁基礎。位于沖溝內的建筑物一般均采用挖孔樁基礎。 在挖孔樁基礎的監理過程中,不論施工人員,還是監理人員,經常提出相同的問題:挖孔樁樁底達到設計標高后,取多少個巖樣進行力學性能試驗?樁身砼試塊取多少組?樁身砼質量抽查(動測)多少組?是否進行單樁豎向承載力檢測?等等。本文對挖孔樁基礎施工及驗收中的幾個問題從勘察、設計、施工質量驗收幾個方面進行了系統的分析,重點討論了規范中的技術要求。文中所引用的規范條文(楷體字)為國家現行勘察、設計、施工質量驗收規范中的原條文(或條文說明),監理人員可根據工程的具體情況直接引用。 二、挖孔樁基底巖樣取樣數量的確定 挖孔樁樁底達到設計標高后究竟取多少組巖樣進行力學性能試驗,現行的樁基規范、質量驗收規范中沒有明確的、定量的規定。但設計規范中的規定較明確,且為強制性條文。勘察規范對每一土(巖)層取樣的數量也有具體要求。各規范的具體要求如下:1.《建筑地基基礎
大家好,我在做一個工程,需要做預應力管樁基礎。我在考慮,管樁承臺頂面應該放在正負零還是室外地面呢?這個選擇要考慮那些方面因素呢啊?在這里謝謝大家了。
現有一個工程,高度將近100M,地下兩層,地上26層(塔樓部分)。帶轉換層。初步確定使用人工挖孔樁基礎,但是甲方覺得太浪費,不知根據以上情況,還有比較經濟的可行方案么?
本文發表于《建筑結構》2011年增刊(第三屆全國建筑結構技術交流會論文集,2011年4月,深圳) [摘要] 某小區2幢28層剪力墻結構高層住宅原設計采用人工挖孔灌注樁基礎、按端承樁設計,試挖后發現持力層埋深過大、樁長過長,難以滿足施工要求,原設計單位嘗試改用沖(鉆)孔灌注樁也沒有成功。經研究分析,確認詳勘報告未準確反映實際地質情況、導致按其設計的基礎方案難以實施,并判斷出補勘報告提供的設計參數偏于保守、尚有潛力可挖,相應補充了基樁靜載試驗,獲得了比較準確可靠的人工挖孔灌注樁設計參數;考慮了樁側阻力對豎向抗壓承載力的貢獻,變更了樁端持力層,優化了樁長和樁身配筋,在滿足承載力的前提下減少了人工挖孔灌注樁的施工難度、降低了造價,使本工程恢復了正常施工;總結了本工程的經驗教訓,供類似工程參考。 [關鍵詞] 人工挖孔灌注樁;基礎優化設計;樁側阻力;巖土工程勘察;基樁靜載試驗 [博文地址] h
圖紙簡介: 該圖紙為某廠房人工挖孔灌注樁基礎部分,圖紙內容包含樁及承臺平面布置圖,挖孔樁及基礎設計說明。 投稿網友: bing7788 上傳時間: 2014-06-06
我最近設計了一棟剪力墻小高層住宅,基礎采用了人工挖孔灌注樁,沿剪力墻單排,樁上設承臺梁,考慮到挖孔樁徑大于等800,我在設計承臺梁時寬度沒有按建筑樁基技術規范第4。2。1。1條承臺梁邊緣要寬出75mm的要求,而是窄于樁經(詳見4。2。1條條文說明)。但是承臺梁的高度滿足了抗沖切、抗剪的要求,請問我這樣做是否可以,歡迎大家參與、支招。
本帖最后由 勞武 于 2016-4-24 18:19 編輯 本工程1#樓采用人工挖孔墩或獨立基礎,持力層為中風化花崗巖;2#、3#樓采用人工挖孔樁(墩),持力層為中風化花崗巖;4#樓人工挖孔墩或獨立基礎,持力層為微風化花崗巖;5#采用人工挖孔樁或獨立基礎,持力層為中風化花崗巖。
圖紙簡介: 該資料是浙江某項目的基礎施工圖,基礎形式是人工挖孔樁,該項目規模較大,基礎設計合理。包括樁位圖,基礎平面圖,樁身大樣,樁基說明等。 投稿網友: xffang 上傳時間: 2014-09-03
手上一工程,6層磚混結構,采用PHC管樁+條形承臺梁,而對于計算模型有些疑問,還望高手指點一二!! 做法一:1、先用JCCAD進行基礎導荷載,讀磚混荷載,根據地基基礎規范來確定是否計算地震荷載,取墻下均部線荷載。2、計算基礎梁截面大小及配筋,可以用MORGAIN、理正結構工具箱或者其他的計算軟件,按連續梁計算。3、根據上面的計算結果,確定作用在承臺上的集中荷載,進而確定樁型、樁數以及樁徑。做法二:計算時按照底框模型來計算,但程序中的中梁剛度放大系數取1.0,根據柱底內力設計值簡圖確定所需樁,條形承臺梁配筋取用模型計算的底框梁配筋(混凝土保護層厚度改變)不知道上述兩種做法哪個更合理些??還望高手指點!!
各位建筑行業的前輩,小弟在施工中遇到一承臺樁破損的問題,請教一下,希望各位能多多指點。我們建筑物施工按照行業高標準執行,施工單位在做抗拔樁檢測后,截樁頭時不注意,將承臺管樁打裂,詳見圖示裂縫。請問,承臺這種施工質量問題應該如何處理,施工過程中應如何防止,可以參照那本規范。多謝各位行業專家指點迷經。多謝。
框架結構,人工挖孔樁基礎的基礎梁怎么算,沒有承臺,基礎梁即是承臺梁又是連梁,配筋是按構造配嗎?還是取KZ軸力的0.07倍按受拉構件計算,電算用PKPM里的什么算望各位大俠多多指教
人工挖孔樁,樁徑700,樁長3米,樁底持力層為卵石層,埋深4.2米~4.9米,樁周土為粉土夾砂,層厚為2.5米~3.8米,該基礎能否按樁基礎計算承載力。