人工挖孔樁工程量的計算,有很多造價工作者為之煩惱,業主方與施工方各站立場不一樣,公說公有理,婆說婆有理,到底誰有理?其爭論焦點我總結了一下,有這樣幾點:一是計算樁身砼時,樁長如何確定,是從自然地面標高算至設計樁底,還是從設計樁頂標高算至設計樁底?二是鑿樁頭工程量,是從自然地面鑿至設計樁頂嗎?還是有其它計算工程量?三是挖孔樁的土方工程量,挖孔樁定額里本已含挖土方工程,但余土外運僅考慮50米以內運距,是否還需另計余土外運部分費用?愿造價同仁勇躍發言。。。。。。
適用于單柱單樁人工挖孔樁的計算,包含孔樁負摩阻力計算。東西雖小,樁的計算也簡單。不過有了表格相對手工計算來說還是方便了很多,而且可以直接打出來作為審查用的計算書。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-7-13 15:50 編輯 ]
這個公式對嗎?
例如:樁直徑800MM,螺旋筋8號鋼筋非加密間距250MM,加密區為梁下1M10號鋼筋間距100MM。樁深15000MM,加勁鋼筋12號,受力鋼筋12號10根。鋼筋量和混凝土量分別怎么計算?其他條件不變把圓樁換為扁樁,直段長度552MM,鋼筋量和混凝土量分別又怎么計算?
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
《地基規范》8.5.2.6.樁的主筋應經計算確定。這條說的,怎樣計算樁的配筋?是按照混凝土里受壓構件公式計算呢還是有其他的算法。一直沒有找到哪里有
如何去計算倒錐型水塔基礎、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出計算公式{以50m3/20m/(30°)為例}。圖集為:04S802-1
地基基礎規范中無尺寸效應的規定,但在<<全國民用建筑工程設計技術錯施--結構>>這本書中第68 面有尺寸效應的規定,不知大家在做人工挖孔樁時是否考慮.
自制人工挖孔樁計算(端承樁,忽略側阻),新規范,絕對經典,包括扁樁
本帖最后由 zuji1224 于 2016-10-26 12:11 編輯 人工挖孔樁端阻力計算用內徑,還是擴大頭?老朱書P305-307
在<建筑樁基技術規范>上,只提出了符合條件的樁基可以按構造配置鋼筋,那么不滿足構造要求的應該按那種方法計算呢?很急,望高手解答.
++++工人工挖孔樁工程工程量計算
法蘭盤柱腳、地腳螺栓、人工挖孔樁的計算書,望提出寶貴意見
施工隊說,都是這樣做的。真大膽,拿自己的生命開玩笑。第一次見的。
這些圖片前段時間我又上傳過。 現在已經澆筑好地梁了。。 這個工地的測量活是又我完成的。。 用的是全站儀。。 不過但是由于自身技術不是很全面。。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移。。 大家看看這些圖吧。。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全? 圖片上都能看出來。。。 希望大家 給點建議
請教大嬸們100個攝像頭,存30天,碼率256K 所需容量計算是為 100*30*24*60*60*256k/8/1000/1000/1000=8.1T其中這個8是什么來由呢
同一棟房子下面,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,?這個房子下面墩長從6米到18米?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,或則說二者的計算的界限在哪里,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍。
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖?