国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 16000KVA變電站用什么10KV電纜?

    16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,同時工作,互為備用,當一路電源故障時,自動閉合聯絡開關,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站。

  • 10kv變電站調試的爭議問題

    在10KV變電站內增加一面柜子,需要那些調試?(安裝單位給我的預算里面就包含有 小電流接地保護調試、中央信號裝置 配電室調試、中央信號裝置 變電所調試、變送器屏調試、按周波減負荷裝置調試、自動投入裝置調試 線路自動重合閘 單側電源調試)而定額里面說得很模糊,都不知道怎么篩選,麻煩各位幫忙解答

  • 變電站10kv出線遙控合閘故障

    變電站10kv出線遙控分閘正常,遙控合閘時出現返校正常,開關沒反應,保護裝置上在收到遙控信號時顯示檢同期過程中,而裝置檢同期退出了的。更換板子后仍是這樣情況。請教高手

  • 10KV變電站后臺需配置哪些設備?

    現有一個化工裝置區的10KV變電站,電源引自廠區內110KV總降站。現甲方要求報后臺的清冊,這個我以前沒有接觸過。不指導需要哪些設備,以及需要什么功能。請前輩指教,謝謝

  • 求助:10KV戶外變電站安裝

    10KV戶內變電站用高壓柜是很好解決了,10KV戶外變電站如何做安裝圖啊?求教各位高手,有無相關圖集參考一二?!!萬分感謝!!!!

  • 35KV和10KV變電站的經濟比較

    一私企用電總負荷為2X8000KVA(16MVA),當地供電部門同意按雙回路10KV 供電(常規應雙35KV供電).但問題來了,如用現在用10KV,以后升到35KV,那么變壓器、高壓柜都得換。也就是說用35KV和10KV的差價約為多少萬?這大的容量用10KV供電電損比用35KV多多少?請有這方便經歷的老師回復一下,正等這結果才能決策,謝了.急呀,也可QQ交流一下.我81703318.另外,有高壓開關柜和變壓器的廠家也可與我聯系一下,可參與設備投標.[ 本帖最后由 mhsdy 于 2009-4-12 13:06 編輯 ]

  • 請教2個110KV變10KV變電站連接

    各位前輩,請問我這有2個110變電站想做一個聯絡,請問聯絡柜直接用線路保護是否足夠?有人說要用線路差動,請解釋一下為甚么?在運行時,2個變電站是并列運行。[ 本帖最后由 bbs103683 于 2010-3-31 14:50 編輯 ]

  • 10KV高壓支路搶火造成變電站跳閘

    10KV主干線兩支路變壓器(臺架)熔斷器進線側發生事故(共3支路),造成熔絲燒斷,熔斷器拉鉤燒毀(據看到的人說火還挺大的)。其中一變壓器支路,B,C兩項熔絲燒毀,C相拉鉤搶火燒毀,另一支路B相線燒斷,A相正常。后經驗電(高壓)發現B相進線無電壓(不知那里斷路了,因為我們不涉及這個,所以無法查找),A,C兩項正常。現在的問題是,到底是受到電網諧波引起的,還是有其他因素造成的!求大神指教,望大膽分析,萬分感謝!

  • 10kV變電站改造項目的監理控制

    1變電站概況 某四星級酒店10kV變電站位于該酒店地下二層,配電設備使用15年,操作機構存在安全隱患,部分斷路器已損壞,已退出市場,難以采購備品備件,已進入設備老化期。此次改造,需全面更新變電站內所有高壓柜、低壓配電柜及變壓器,原有供電電源及進線方式不變,出線負荷不變。由于酒店的特殊性質,該變電站不具備停電改造作業條件。 2變電站設備改造說明 原配電設備,用戶計量方式采用高供低計,按現行規范要求,改為高供高計。每臺變壓器前端分別增設一組高壓進線、高

  • 35kV變電站和10kV變電站能否合建

    35kV變電站和10kV變電站能否設在一個建筑物內,是否必須分開建設。如建設到一個建筑應遵守110~35kV變電所規范嗎

  • 變電站10kV開關柜的故障分析及措施

    近年來,隨著電網改造力度的加大,電網設備質量有所提高,事故有所降低。但目前由于在設計、制造、安裝和運行維護方面存在著不同程度的問題,10kV開關柜仍存在絕緣等級差、防護等級不符合要求、防爆能力不足等安全隱患。1、高壓開關柜事故分析 高壓開關柜是使用極廣、數量最多的開關設備,發生故障時造成的后果也很嚴重,而且往往一臺開關柜出現故障,會出現殃及整段母線或相鄰開關柜。高壓開關柜故障原因分析主要有以下幾個方面: (一)絕緣等級差 (1)爬距及空氣間隙不夠。爬距及空氣間隙不夠是開關柜發生絕緣損壞事故的根本原因。特別是手車柜,為縮短柜體尺寸,生產單位往往大幅度地減小裝于柜內的斷路器,隔離插頭相

  • 110KV/10KV的變電站建設問題?

    一個 10000 KVA *2的110KV/10KV的變電站。+ 1.5公里110KV線路 最小要多少投入。現在我沒一點經驗。單位要求報個初步的預示,列如公司3年發展的計劃。

  • 請教10kV變電站設計方面的問題,

    有一由網供的10kV小型變電站,企業自備低壓發電機組,升到10kV電壓后送至變電站的10kV母線,供電公司要求具有機械和電氣兩套閉鎖裝置,以防止企業反送電.倒電操作是在另一路電源停電后.且不并列運行.請教一個合理的設計方案..

  • 10KV箱式變電站N線接地問題?

    請問朋友們10KV箱式變電站中變壓器的中性線也就是零線是不是要直接接地?怎么接地?箱變殼體是不是也要接地?怎么接地?請問如果變壓器在工作的時候出線三相不平衡,這個時候人手碰上去了會打人嗎?如果箱變中有人用220V電壓這個時候用手去接觸零線會不會打人?謝謝熱心的朋友了?

  • 出一個別10KV變電站預算表格

    公式已經建立,稍微改動就可以應用,不過定額是中電聯01版的。數據輸入06。04版的定額照樣能用。

  • 變電站10kV電纜頭施工管理標準

    本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作。

  • 10kV變電站改造應考慮哪些預算?

    我們有個站想把高壓柜全換了,領導讓大概做個估算,我們考慮了柜子費用 安裝費用 拆除費用 調試費用,設計費一類的等,現在我不明白了 用考慮電纜或者制作電纜頭的錢嗎?感覺電纜應該是沒變化啊,拆下來再裝上,因為沒做過工程方面的東西,請教一下~~

  • 110KV變電站10KV系統接地容流問題

    請教:鋼鐵冶金用戶110KV變電站3臺110/10KV 50MVA變壓器,高低壓側母線均為單母線分段接線方式,10KV中性點由接地變引出經消弧線圈接地,采用5~100A調容式消弧線圈自動跟蹤補償。10KV系統均為電纜出線,每段14路,單路最長為2000m,最短150m。一般正常時每段接地容流約為50A左右,但運行人員巡檢發現系統接地容流值較前一時段上漲了很多,最大達到了120A,較小時還有90A左右,此段時間沒有任何投切線路的操作。當時懷疑是電纜線路有問題,故采取了分布在10KV兩段的雙路出線倒路篩選法、停電電纜直流耐壓試驗法,均未能查明問題原因。至今問題依然存在,請教各位專家高手,幫忙分析一下系統接地容流為什么會突然大幅上升,且一直存在約1個月時間。產生系統接地容流突然上升的可能有哪些?

  • 10KV箱式變電站安全距離問題

    一個別墅小區,考慮設置10KV箱式變電站,由于建筑密度較高,設置上就要有安全距離的考慮。是還有那位高手知道相關國家規范?

點擊加載更多

10kv變電站

10kv變電站專題,為您提供10kv變電站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv變電站 相關的專業交流討論,更多10kv變電站相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 通州区| 崇义县| 夏邑县| 稻城县| 印江| 三河市| 山阳县| 乳源| 石门县| 滨海县| 平罗县| 黑水县| 如皋市| 扎赉特旗| 滦平县| 颍上县| 电白县| 毕节市| 织金县| 花莲县| 渭南市| 景洪市| 北流市| 新余市| 英超| 清水县| 北流市| 瑞金市| 响水县| 汽车| 四川省| 秦皇岛市| 榆中县| 肇东市| 遂平县| 炉霍县| 淅川县| 嘉善县| 汝南县| 长兴县| 苏尼特左旗|