国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 求解:風機葉輪是吸風還是吹風?

    求解:風機葉輪是吸風還是吹風?

  • 吸風機改造后,檔板開至17%,電流達到額定電流?

    我廠空預器改造后,(吸風機葉輪也改造了)做動力場試驗時,開始用變頻器帶負荷,轉速達到500轉(額定轉速為754轉/分)就再也升不上去了,后改用工頻檔板開至17%,電流就達到額定電流。同時,該電機空載電流為90安,比以往大了30安。

  • 風機盤管的左右機可以對掉嗎?

    我公司,最近搞錯了風機盤管的左右機。(也就是說買的機子,左右有點不對,但總數對)但是安裝人員說沒關系,左機可以改右機。這樣的話,我要相信他嗎?

  • 一臺風機可以同時曝兩個池子嗎?

    因原設計風量過大,設計氣水比10:1,目前運行風量氣水比只有5:1都不到,目前想只運行一臺風機,同時供兩個水池的曝氣,但是由于工藝原因,兩個水池水位不一樣高,平均相差0.4米左右, 請問有辦法使一臺風機同時供兩個水位不一樣高的水池嗎? 請這里的高手幫我想招,謝謝!

  • 從管井吸風的新風機組的兩個問題

    兩個問題:1.新風機組(或空調機組)的吸入口的風速一般按多大?有沒有這方面的規定呢?2.連接管井的管段要設置電動閥和防火閥.請問電動閥在前還是防火閥在前?

  • 高壓變頻器在吸風機上的應用

    問題的提出 中國大唐集團公司陡河電廠#2發電機組(125MW)屬于調峰機組,機組運行時基本帶70-80%負荷,兩臺吸風機采用入口擋板調節。為了保證電機的安全穩定運行,選用的風機電機的備用容量較大。機組滿負荷運行時,吸風機入口擋板開度約60%,機組調峰時,風機入口擋板開度約40%左右,能量損失大,風機效率低。為了進一步適應廠網分開、競價上網的電力體制,節約能源,降低廠用電率,保護環境,簡化運行方式,減少轉動設備的磨損等,我公司決定在陡河電廠、下花園電廠及張家口電廠對部分風機、水泵采用高壓變頻器調速裝置,我公司在國際上公開招標采購高壓變頻器。北京利德華福電氣技術有限公司為國內唯一中標單位,并一舉中標8臺高壓變頻器。其中陡河電廠#2爐2臺吸風機電機上分別加裝一套北京利德華福電氣技術有限公司生產的6 kV/1000 kW高壓變頻器裝置。 1、HARSVERT-A06/105型高壓變頻裝置原理 變頻裝置采用多電平串聯技術,6KV系統結構見圖1,由移相變壓器、功率單元和控制器組成。6KV系列有21個功率單元,每7個功率單元

  • 地板送風和地臺風機盤管

    有個工程采用的地板送風,外區采用地臺風機盤管增加熱量,這時候的風機盤管是怎么安裝的?直接臥式裝地板下加送風口?還是側立墻邊,明裝立式風機盤管?或者加裝飾板改成立式暗裝?請設計院的或者做過這種工程的朋友來指點下,謝謝大家了!

  • 風機盤管機接口尺寸的問題

    請教一下各位前輩,新晃的ECR600、800、1200進口尺寸為20的那它的接管尺寸應該是多少?新晃的技術表上顯示的600、800、1200的水量分別為0.283L/S,0.367L/S,0.533L/S。

  • 求高手,畫風機盤管的問題!

    求高手,畫風機盤管的問題!

    用鴻業畫風機盤管時,選好型號和設備樣式后,布置時的插入點怎么是在中間部位?這樣很不好對齊啊,怎么能調整到送風端呢?如圖:

  • 求教,人防風機剖面圖誰有啊

    求教,人防風機剖面圖誰有啊

    人防風機剖面圖的的風機 誰有CAD版本的啊

  • 消聲器對消防風機的意義

    關于消聲器對于消防風機工程中的作用,一直也有很多爭議的部分。其實,就單純的消聲器來說,對于大部分中小型工程來說,消聲器都是可有可無的。因為本身,消聲器只是單純起著消聲降噪的作用的,其主要是對于一些要求比較高的特殊場合來說有一定的作用,比如說高檔小區的居民區,地鐵等,但是對于大部分工程來說,消聲器都是無所謂的,比如屋頂,地下室,和一些人煙稀少的場合,降不降噪音都是無所謂的。 所以說,消聲器的選擇主要是看場合的需要來決定的。不是安裝了就一定好,也不是不安裝就一定不好。:lol

  • 有關消防風機的多線控制!

    有關消防風機的多線控制!

    本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 編輯 我的圖紙上設計的消防系統圖風機控制箱的多線是6根線,可是現場只有三根線,請問是怎么回事!而且非標箱廠家的二次回路圖顯示6.7.8.9四個端子出線,為什么現場把7.8端子短接了?

  • 多臺風機或變頻風機如何控制風量?

    在《技術措施》4.4.4條——考慮到出入頻率的不同,車庫的進排風機宜采用多臺風機并聯或采用變頻風機,以適應通風負荷的變化。我的疑問是,通風符合變化時,要如何把這個變化的信息反饋給風機,讓它及時調整風量,從而達到節能的目的?

  • 雙速風機好還是兩臺風機并聯好

    對地下室的物業用房,既要通風,也要排煙,而兩者風量差距接近一倍.這種情況下,選用雙速風機好,還是選用兩臺同等性能參數的并聯風機好呢?請大家給點意見.

  • 冷卻塔風機電機取消可以嗎?

    我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,目標是節能,我們覺得有點玄,請教專家如何看待。

  • 火災危險環境風機電機選擇

    一工程為火災危險環境,電氣規范上要求電機選擇為IP5X,能防灰塵進入。那么通風風機電機是否也要如此選擇?若要按此要求,只能用防爆設備了。各位做丙類建筑時如何處理的?

  • 如何用CAD軟件畫風機(新手帖)

    本帖最后由 shang_tingting 于 2017-2-16 14:21 編輯 初次接觸CAD原來沒有系統學習過,怎么才可以畫出風機的CAD圖紙來呢?謝謝

  • 請問這個消防風機我預留什么線呢?

    請問這個消防風機我預留什么線呢?

    各路朋友,小弟對消防這方面不太熟悉,請您們幫忙解答解答,如圖,報警的是過負荷信號嗎?消防中心硬線啟動是24V+運行反饋嗎?防火閥是串聯在控制回路上的常閉點嗎?

  • 河南雙富機電消防風機怎么樣!

    河南雙富機電軸流風機軸流式消防排煙風機讓旋轉更加寧靜自由。低噪音,低耗能,安全可靠,性能優良,效率高。河南雙富機電軸流式消防排煙風機廣泛應用于高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等場合消防排煙和送排通風。軸流式消防排煙風機能在400℃高溫條件下連續運行100分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞。軸流風機可根據安裝使用場合外設消音箱體。 河南雙富機電制造有限公司總部位于河南省省會鄭州二七區京廣路航海路交叉口向西100米還為商務樓6樓,廠區座落于巾幗英雄花木蘭的故鄉——虞城(河南省商丘市虞城縣工業園)。前身鄭州市雙富空調配件制造有限公司,因公司規

  • 消防風機手動啟動的問題

    標準圖集10d303-2中15~16頁上,手動啟動是采用鑰匙式控制按鈕CJK22-22Y2A,在接線圖中為SF,但是SF是接入~220V控制電路中,以海灣為例,多線控制盤啟動回路是DC24。問題:難道是DC24直接控制~220V。

點擊加載更多

吸風機

吸風機專題,為您提供吸風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與吸風機 相關的專業交流討論,更多吸風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 汝州市| 博客| 霍林郭勒市| 西和县| 泸定县| 加查县| 稷山县| 大丰市| 虞城县| 吉林省| 霍邱县| 宿松县| 将乐县| 潜山县| 尚志市| 乐平市| 左权县| 鲜城| 中宁县| 永顺县| 扎鲁特旗| 淳化县| 明溪县| 瓮安县| 高平市| 舞阳县| 庄浪县| 常山县| 那坡县| 崇文区| 金山区| 金华市| 北安市| 余干县| 三门县| 新巴尔虎左旗| 邹城市| 清丰县| 肃南| 怀宁县| 桂平市|