国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 【求助】關于35kV室內變電站還差哪些圖紙的問題

    各位哥子些,請教一個問題呢,我的這個是一個35kV室內變電站,幫忙看一下,還差哪些圖紙呢?其中電氣部分明確應該差的是“電1-2-2,電1-3,電1-6”,好人一身平安水工部分(齊全)土建部分土1-1 總平及豎向布置圖,土2-1 35kV及10kV配電裝置樓建筑圖,土2-2 35kV及10kV配電裝置樓結構圖, 土2-3,室內電纜溝、配電箱開孔及設備基礎圖,土3-1,主變壓器基礎,土3-2,35m高獨立避雷針電氣部分電1-1,電氣一次總的部分,電1-2-1,35kV配電裝置,電1-4,主變安裝,電1-5,10kV電容器安裝,電1-7,全站照明

  • 室內和室外變電站的選擇

    有一高層醫院甲方希望做室外獨立變電站,但是自己覺得這樣做好象太復雜又浪費材料,希望大家討論討論這種高層醫院做室內變電站和室外變電站的利弊,給點建議, 謝謝.

  • 110kV室內變電站的接地和防雷如何做

    110kV室內變電站地處鹽堿地帶。1. 防雷采用避雷帶,直徑10的圓鋼能2. 接地引下線采用柱內對角鋼筋引下3. 沿建筑物周邊條形基礎內敷設一圈40*4銅排4. 利用柱內鋼筋做接地極5. 室外另單獨設銅棒接地極,及室外接地網銅排40*46. 防雷接地與室外地網連接。7. 滿足防雷接地與..........地下連接點沿接地體的長度不小于15米的要求這樣做是否可以。此外有個問題,銅排采用黃銅還是紫銅?

  • 室內變電站的電磁環境對人體有影響嗎?

    隨著電氣、電子、通訊及信息產業的飛速發展,以集成電路(IC)和大規模集成電路為核心所組成的電子儀器和電子設備,被廣泛應用到現代社會的各個領域的同時,也給人們帶來了一系列新的問題,主要表現在電磁波輻射帶來的危害:如電磁波干擾、電磁波信息泄密及電磁環境污染的危害等,它已成為一個越來越嚴重且愈來愈被人們所關注的問題。 大家都知道,在我們所居住的每個小區,都會配有相應的小區室內變電站,提到變電站,大家也許都會問,小區室內變電站不是也有超強的電磁環境嗎?那它會對人體帶來電磁危害嗎? 就此問題,小編特意咨詢了長沙艾克松電力設備有限公司的專業技術人員。技術人員介紹,極低的磁場是不會以電磁波的形式輻射出去的,無論是敞開式還是室內輸變電設備所產生的電場或磁場伴隨著距離的增加都在急劇減少,而人體是不會吸收磁力線的。所以在變電站中只要電場或磁場的強度在國標允許值的范圍內都是安全的!現在也沒有一個官方文件說過工頻會產生電磁輻射危及人們健康。室內變電站多使用GIS組合電器、全地下電纜進出線。變電站的投運與否,也不會影響變電站外的電磁環境水平。多年監測結果表明,110kV室內變電站外磁場強度

  • 110kV室內變電站的輻射到底有多大?

    現在感到非常糾結,小區附近建了一個110kV室內變電站,離我的房子距離大概只有100米。110kV室內變電站的安全距離和輻射到底有多大?現在感覺非常擔心,怕對健康又影響。有哪位專家知道的,請指教!

  • 變電站室內一圈接地線的高度,

    GB 50169-2016 電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范 4.2.6 明敷接地線的安裝應符合下列要求:       3.接地線支撐件間的距離,在水平直線部分宜為0.5m~1.5m ,垂直部分宜為1. 5m~3m ,轉彎部分宜為0.3m~0.5m。       5.接地線沿建筑物墻壁水平敷設時,離地面距離宜為250mm~300mm ;接地線與建筑物墻壁間的間隙宜為10mm~15mm。 4.2.7 明敷接地線,在導體的全長度或區間段及每個連接部位附近的表面,應涂以15mm~100mm 寬度相等的綠色和黃色相間的條紋標識。當使用膠帶時,應使用雙色膠帶。中性線宜涂淡藍色標識。

  • 關于對室內變電站防火設計問題的復函(建規字〔2018〕4號)

    《建筑設計防火規范》國家標準管理組建規字(2018)4號中國平安財產保險股份有限公司:    你單位《關于平安財險大廈附建變電站防火間距的請示》收悉。    經研究,函復如下:    根據現行國家標準《建筑設計防火規范》GB50016第3.1.1條及其條文說明,油浸變壓器室的火災危險性類別為丙類,干式變壓器室的火災危險性類別無明確規定,而現行國家標準《火力發電廠與變電站設計防火規范》GB50229當中,將干式變壓器室的火災危險性類別定為丁類。綜合考慮變電站內變壓器、電容器、電纜等可燃物分布情況,室內變電站的防火設計可按丙類廠房的有關要求確定。    此復。                &nb

  • 請教220kV戶內變電站防雷接地問題

    防雷與接地能否用建筑基礎及柱內鋼筋?如果在整個建筑物基礎下以及站區做單獨地接地網(銅網,8米×8米的網格),接地計算該怎么算呀,看了手冊了,還是不太清楚。有哪位仁兄作過相關計算,賜教一下。另外,室內用扁鋼做接地線,用熱穩定校驗截面。求入地電流時,用最大斷路電流-流過變壓器中性點的電流,其中流過變壓器中性點地電流怎么確定呀?

  • 求助10KV 廠內變電站設計

    先介紹下情況:廠里面準備做一個10KV變電站,委托我們設計院做,我們平時只做低壓的,沒有做過10KV高壓設備。請教大俠們,做這個高壓部分的 話需要業主提供什么資料,我只想到一個系統的短路容量,其他資料還需要嗎還有從哪里開始設計啊,沒頭緒。只是籠統的知道一些。暫時確定的是高壓側單母線,一路進線,2路出線,帶兩個2000KVA變壓器(一個預留)。我打算做一個進線柜,一個隔離以及避雷柜體,一個計量,然后兩個出線。就是設備選擇這塊 高壓部門一般用的斷路器是什么類型?用真空的還是SF6的?還有愛他設備的選擇?有點默認兩口,還有綜保 二次整定這塊。。。求大神幫忙。···

  • 箱式變電站的室內接地干線

    箱式變的接地,除了室外打接地極、接地干線圈連外,室內還有必要像普通變電站那樣,做一圈接地干線嗎?還是說利用箱變的底座作為接地干線就可以呢?請了解的師傅們說說吧!

  • 關于變電站同期裝置的問題

    我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃!!!~~

  • 16000KVA變電站用什么10KV電纜?

    16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,同時工作,互為備用,當一路電源故障時,自動閉合聯絡開關,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站。

  • 關于35KV變電站各種端子箱

    請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 關于變電站容量的一點疑問

    風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂

  • 關于變電站二次接地規范

    一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下

  • 發個自己畫的變電站圖紙

    剛入職,新畫的全套圖紙400KVA干變,高供低安計;高壓柜為HXGN12-,SF6+熔斷器組合電器;低壓柜為GGD2,HSW1-斷路器;系統、布置、照明、接地、預埋共9張圖紙,歡迎指點~~~~~

  • 關于變電站遠動通道的問題

    變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,現在變電站至調度都架設有光纖,都是同一個路由啊。網絡通道不會指的是電信公網吧

  • 220kv和110kv變電站圖片

    220kv和110kv變電站圖片

點擊加載更多

室內變電站

室內變電站專題,為您提供室內變電站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內變電站 相關的專業交流討論,更多室內變電站相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 金山区| 漾濞| 磐安县| 景谷| 瓮安县| 阳朔县| 资兴市| 德清县| 临洮县| 温州市| 泾川县| 商河县| 巧家县| 嘉荫县| 枝江市| 巴中市| 仁怀市| 双峰县| 上林县| 芜湖县| 肃南| 泸溪县| 泽州县| 富顺县| 讷河市| 略阳县| 原平市| 宜黄县| 禹州市| 湖南省| 大英县| 永州市| 花垣县| 元氏县| 西乌珠穆沁旗| 称多县| 巴东县| 安泽县| 唐山市| 汝南县| 基隆市|