国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關恒溫恒濕空調的設計

    有一個項目。。。地下一層有十個庫房但只有五個機房,第一層有十三個檔案室但只有四個機房,請問一定要一個房間一個恒溫恒濕機嗎。。。還是可以集中處理?

  • 關于恒溫恒濕空調的計算

    大家好!請教大家一個問題:混風的制冷,加熱,加濕是怎么計算的? 例:總風量:20000CMH,新風量:1500,地區廣東,23±2℃,55±5%。這個問題困擾了我很久,我的一位同事說估算就行,15㎡/RT;又有同事說當全新風算就行了,不用算混風。哪位高手指點一下,謝謝!

  • 恒溫恒濕空調方案的選用

    在進行恒溫空調系統設計時,不應只選幾臺恒溫恒濕空調機放置在空調房間就了事,而應從空調房間冷熱及濕負荷的變化規律、空調房間的溫濕度基數和精度要求等因素仔細分析后,再選擇合適的空氣處理方案。

  • 某恒溫低溫空調系統設計

    某恒溫低溫空調系統設計

  • 中央空調當恒溫機怎么設計?

    小弟以前不會做的一個項目。是這樣的。華東地區一個辦公樓里面有一個測試間。里面都是精密儀器。要求是常年20度左右要求精度在1度以內。風速越小越好又要氣流分布均勻還要全熱交換新風。(影響這個儀器最大的問題是溫度18。5以下到21。5以上設備就不準了,然后是風速太大也不準,濕度幾乎沒要求。)一共4臺設備劃分了4個不到頂的隔離板每個區域20平方。因為房間是在辦公樓中間地方,只有一個門沒窗。離最近的外墻有5米。甲方不想用恒溫機因為價格太高。當時我沒解決就被淘汰了。后來用的什么方案也不清楚,小弟在這里求教一下。

  • 求購恒溫恒濕空調的設計手冊

    如題,在網上找了半天,好像沒有專門講這類空調設計的手冊。不知道大家怎么做這類空調的。大空間還好說了,用組合式空調箱。小房間的就不知道怎么弄了,用吊頂式空氣處理機,也不知道能不能滿足要求。

  • 特高廠房恒溫恒濕空調的做法???

    特高廠房恒溫恒濕空調的做法???

    有一區域,面積120×20,高度8m,要求22±2℃,50±5%,請問如何設計才能做到經濟、合理?采用50mm寶麗隆(PU)庫板全封閉,人員數量100人左右,其它無潛負荷該區域高空僅有1.6m可供利用,外空間僅有長向一邊可利用,如圖(右側)有建議:采用大AC,回風+部分新風,AC含冷卻、加熱、加濕等,本人算過超級浪費諸位幫幫忙,有何良策?

  • 急??!廠房恒溫恒濕空調問題

    我想請問一下,我這邊有個廠房,全廠做中央空調,而且24小時不間斷,要求恒溫恒濕。甲方要我們弄個節能的東西,具體應該是采取一些措施什么的,達到節能的效果。這個怎么弄哦。廠房是做LED燈的廠房,面積有16000多方,地點在四川。請斑竹關注一下啊!! 這樣的廠房必須用恒溫恒濕機嗎?一般的風冷熱泵機組可以嗎?廠房有4個,每個4000多方。

  • 廣東恒溫恒濕空調不加濕

    我單位是檔案館使用廣東恒溫恒濕空調,剛剛過保,最近老是不加濕,設定50%濕度,顯示10%都還不加濕,這是什么問題呀也不報警

  • 風冷潔凈式恒溫恒濕空調機

    風冷潔凈式恒溫恒濕空調機 型號 CFH13A CFH20A 空調機組性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制熱量 電加熱 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 風量 m3/h 2800 4500 " 機外余壓(靜音) " pa 750 800 機組噪聲 dB(A) 74 75

  • 風冷恒溫恒濕機房專用空調特點

    風冷機房專用精密空調 這是數據中心最傳統的制冷解決方案,單機制冷能力一般都在50到200KW之間,一個數據機房一般都是安裝多臺才能滿足需要。下面是風冷精密空調的工作原理。 風冷精密空調一般采用渦旋壓縮機制冷(一般安裝在精密空調內),能效比相對比較低,在北京地區一般在1.5到3之間(夏天低,冬天高)。風冷精密空調在大型數據中心中使用存在以下不足: 安裝困難。大量的室外冷凝器安裝需要非常大的場地,銅管過長不僅影響制冷效率,成本高,安裝難度大,而且影響建筑物外觀。室外冷凝器的安裝位置受空間限制,極可能出現熱島效應,大大降低制冷效率。 在夏天室外溫度很高時,制冷能力嚴重下降甚至保護停機。目前國內的數據中心一般采用對室外冷凝器噴水霧或增加涼棚來改善其在夏天的制冷效果。因此數據中心在設計時不能按其額定的制冷量計算,需要留有足夠的冗余。

  • 恒溫恒濕實驗室空調設計系統

    恒溫恒濕實驗室對空調系統的要求,有別于普通辦公室或公共區域的空調系統,有其特殊性,不同用途的實驗室對于實驗要求的溫度、濕度以及控制精度的要求都各不相同,具體邀請應參照各行業標準。部分行業檢測溫濕度標準: 分項

  • 恒溫恒濕空調供回水沒有溫差

    組合風柜熱水進水溫度52多一點點,回水也是52度,基本沒有溫差 供水壓力2.5kg 車間溫度到19°升不上來 同管路末端也有一臺相同風柜是正常的,有3-5°溫差,壓力同等,能到21.5°(達到設定值)

  • ±2攝氏度需要采用恒溫空調嗎?

    新人求助,我現在在做一個化工廠的控制室,要求控溫夏季26±2℃,冬季20±2℃,我個人感覺這個要求不是很嚴格,是否需要采用恒溫空調?廠家的樣本中恒溫空調的靈敏度都控制在±1以內,是否有必要?是否可以采用一般的分體空調呢? 求經驗

  • 100m2左右的恒溫恒濕機房,空調報價。

    主要用作儀表校驗,溫濕度要求不是很嚴格,23±2℃,60±10%現在用的是普通的柜機。請報個價,用2臺機子,和1臺機子的價格分別是多少?采用直吹式,地區在溫州。

  • 一般空調機能實現恒溫恒濕功能嗎?

    有一個二十五平方的房間,用來放測量儀器的,溫度需要控制在20正負3度,濕度控制在50正負10,請問不用恒溫恒濕機,或者空調箱,用一般的空調機能實現這個功能嗎?不能實現的話,一般的空調機加什么方案能實現?

點擊加載更多

恒溫空調

恒溫空調專題,為您提供恒溫空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與恒溫空調 相關的專業交流討論,更多恒溫空調相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

怎么選空調

三星空調

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 山西省| 都安| 韶关市| 乐亭县| 彩票| 青神县| 菏泽市| 漳州市| 南华县| 彰武县| 响水县| 静海县| 平凉市| 长葛市| 新绛县| 剑阁县| 丽水市| 霍城县| 灵丘县| 田阳县| 阿拉善左旗| 芷江| 武功县| 万载县| 招远市| 临漳县| 宜城市| 江达县| 库车县| 阳原县| 霞浦县| 通化市| 砀山县| 东宁县| 庄河市| 焉耆| 高陵县| 新津县| 博客| 灌南县| 新田县|