請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川。空調冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?
根據建筑設計防火規范規定,廠房內甲類生產面積超過5%整個車間就要定性為甲類車間。防爆區內的空調送風確定要全排,非防爆區呢?也要全排嗎?從節能角度來講是不是太浪費了?
我想請問一下,我這邊有個廠房,全廠做中央空調,而且24小時不間斷,要求恒溫恒濕。甲方要我們弄個節能的東西,具體應該是采取一些措施什么的,達到節能的效果。這個怎么弄哦。廠房是做LED燈的廠房,面積有16000多方,地點在四川。請斑竹關注一下啊!! 這樣的廠房必須用恒溫恒濕機嗎?一般的風冷熱泵機組可以嗎?廠房有4個,每個4000多方。
有一區域,面積120×20,高度8m,要求22±2℃,50±5%,請問如何設計才能做到經濟、合理?采用50mm寶麗隆(PU)庫板全封閉,人員數量100人左右,其它無潛負荷該區域高空僅有1.6m可供利用,外空間僅有長向一邊可利用,如圖(右側)有建議:采用大AC,回風+部分新風,AC含冷卻、加熱、加濕等,本人算過超級浪費諸位幫幫忙,有何良策?
公司有一棟六層,每層約900平方米的面積,適合用中央空調還是適合用普通空調啊~~~公司上班每天是早上八點半,到下午5點半,周六日休息。空調的工作時間每天只有9小時。一周45小時。有沒有高手能計算一下~~~哪種方案比較經濟
我接了一個美資的工業廠房的空調工程設計安裝,業主要求使用特靈或者開利的熱泵機,而且要求使用風管型的,希望大家能幫我推薦一下機型,建筑面積大約1800平米,我考慮每平米冷量為250w,不知夠不夠,屋頂是彩鋼瓦和陽光板還有隔熱層組成,層高大約是在五米左右。另外廠房內還要考慮通風換氣,想知道在沒有特殊要求的前提下,換氣次數多少合適。聯系電話:13092218119 QQ 80453778
制藥潔凈廠房的凈化空調設計
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱?兩個加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?
不知道這個怎么選擇空調末端,冷熱源用地源熱泵!廠房長109米,寬108米,室內要求濕度60%[ 本帖最后由 chenyi994 于 2009-9-4 09:42 編輯 ]
發布一套美的廠房空調圖紙,很不錯的.可以參考下
本人現遇到這么個問題,一個汽車的發動機實驗室,定義為甲類廠房,存放有燃油,發動機實驗室會排風一定的汽車尾氣。按照規范來的話,應該設計成全新風空調系統,按室內發熱量算下來的話,換氣次數達到90次/h左右,所以算下來的話新風負荷太大,冷指標達到近8000w/m2,很是無奈,想請教下大家有沒有什么好的辦法?有沒有可能進行能量回收呢?
這是廠房凈化工程施工經驗的總結,要保證潔凈空調系統施工的成功,應抓住以下原則:1.嚴格把好材料采購關,把好工序無塵檢查關。2.建立各項制度,保證潔凈空調施工。3.加強施工人員的技術及素質教育。4.備足備全各種工具器具。
圖紙簡介: 電子廠房潔凈空調,十萬級,系統流程圖,平面圖,設計說明,送風,排風,回風,新風, 投稿網友: hhtianntian 上傳時間: 2013-07-26
本帖最后由 bvb07 于 2015-6-26 15:49 編輯 現時公司新建一廠房,為7層建筑,每層5000方,層高為6米。合計約為35000方。廠房為自用+外租,整層出租或整層使用。 空調選用方案如下:1、整幢大樓統一考慮選用水冷式中央空調,需在天面設置冷水機組和冷卻塔位置 ,得占用多大的面積?冷水機選多大型號?2、各個樓層單獨自行選用空調設備,所有設備統一放于天面,得占分別占用多大的面積?每層冷水機組,選用哪種制冷方式較為經濟?選多大型號的機組? 希望有高手,給個方案。
手上有個任務,是電子廠房的空調,請問這塊設計如何下手呢?還沒有接觸過這個,謝謝了!!有精密廠房好像!先要像甲方了解哪些東西呢?
現有一廠房,生產工藝要求其溫度在26度,相對濕度為40%以下。廠房內新風10000立方/小時,一次回風35000立方/小時,二次回風35000立方/小時,設計院設計使用8排管,350KW的冷盤管,及200kw 的電加熱,具體他們使用的設計參數我不清楚。廠區在上海。其處理過程可見圖。方案一是設計院的,方案二是我自己想的,我是這么考慮的,室內控制在26度,相對濕度控制在40%以下,由于廠房設計換氣次數達25次/小時,80000風量,用20度、相對濕度35%的送風可以帶走室內的余熱和余濕了,而回風溫度在26度左右,相對濕度在40% ,完全可以直接用空調箱處理到送風狀態,不知道我的方案可行嗎?請大家指教,并希望提出更好的方案!
車間面積是:長45M,寬42M ,吊頂高3.6。車間人數約60人,6臺焊接工作臺,和兩臺加熱層壓設備。我們打算不采用中央空調,請問制冷量要多少,10P空調多少臺。最好能選用5P空調多少臺? 寬度這么長,中間區的溫度能降下來嗎?請大家幫我算一算,解答一下。
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱?兩個加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?
現有一廠房長68.5m寬18.5m,高度8m。里布置很多臺發熱量很高的注塑機,現測室內溫度最高為45度,濕度77%,現在想將廠房里溫度調節到舒適性,選擇多大制冷量的空調機?謝謝各位大俠指點!