我在一篇文章上 看到 說 空調的冷凝管所有的都要保溫,但是我又在另一篇上看到 他說 對于聚氯乙烯管不用保溫,對于鋼管需要保溫,看完我都疑惑了,到底空調冷凝管是都要保溫嗎??
復合玻纖風管 復合玻纖風管是由高容重的玻璃棉板為基材,外表面覆蓋防潮貼面,內表面使用經特殊處理的玻纖布,專為民用和商用的暖通空調供回風系統而設計制造的。CLIMAVER neto可以快捷地制成直管、彎頭、變徑管、T型管等風管部件,從而組成完整的空氣輸送系統。在玻璃棉板邊緣的雙密度雌雄模口,可以提供強大的契合能力,保證高強度,保證高密度性。 該產品以優質的玻璃棉為基材,表面復合有OPP的貼面,并采用了獨有的PE包
空調風管保溫在支吊架處如何做? 是將帶有墊木的支吊架包在保溫層里面,還是將支吊架放在保溫層外面?也就是說保溫管在支吊架處是否斷開?
關于空調房間風管保溫的做法在空調房間里,吊頂內的風管保溫的要求如何?以前,一般的做法是,新風管,送回風管要保溫,排風管不保溫現在,有一些工程,特別是外資項目中,送回風管保溫,排風管保溫,但新風管不保溫(南方地區)不知大家有何見解?
在論壇里潛水很久,看了很多朋友討論關于風管保溫材料的話題,總體上使用居多的保溫材料是 玻璃棉,橡塑,復合橡塑....今天一個朋友突然提到巖棉做風管保溫,而且說使用居多,我真不明白了.哪位高人給證實下,我菜鳥,或者介紹下巖棉的特性,謝謝了.
風量9000m3/h,冷量110kw的全新風管道是否可以不用保溫。地點在廣東鶴山,新風管道采用6mm厚的PVC板。請各位幫忙指教~~
空調工程管道保溫施工?1,邊施工管道邊做保溫!2,管道施工完成后統一保溫!以上哪種方法比較好,你用的哪種方法!你是不是還有更好的方法!希望大家各疏己見,踴躍參與!
廣州市億達大廈位于廣州竹絲崗四橫路,本建筑樓高58.5m,地下2層,地下層為車庫,地面17層中,1層~3層為展廳,4層~17層為辦公樓,本工程采用中心空調系統供冷,冷凍站設置于地下二層機房,由一臺單冷螺桿機和一臺冷熱螺桿機組成,冷凍水進出溫度設計12/7℃ ,冷凍管道的保溫設計為橡塑盡熱材料,其中機房保溫厚度為45mm,立管井為32m,樓層為25mm,冷凝水管保溫厚度為20mm。下面就橡塑保溫在此工程應用中的幾點工藝做一闡述。 一、直管段的保溫(見圖1) 一般情況下都會以為直管段比較輕易保溫,沒有什么技術含量,只要將管子包住就行了,一般的保溫工也不愿花太多工夫往琢磨,但人們必須拋棄這樣的觀念,實際上直管段的保溫也很講究,假如保溫交底不正確,無嚴格的檢查,則輕易出現接縫開裂、鼓脹等缺陷。對于需要兩層保溫(如一層20mm,一層25mm)的管子來說,內層應先包20mm的板材,外層包25mm的板材,由于內層的管徑小,對20mm的板材輕易彎曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半徑,這是直管段保溫的先后順序;假如是非水平的直管段,還應遵循自上而下的原則;在
目前,隨著我國經濟的逐步增長,人們對工作、生活環境的舒適性的要求越來越高,對中央空調的需求越來越大,對中央空調節能、舒適、健康更加關注。中央空調系統已成為現代代化建筑技術的重要標志之一,也是現代建筑創造舒適高效的工作和生活環境所不可缺少的重要基礎設施。在建筑節能與綠色建筑的大潮流中,國內中央空調行業面臨了巨大的機遇與挑戰。大型地標建筑、CBD商圈、商場超市、民用等建筑對中央空調系統節能要求也越來越嚴苛。中央空調系統需要消耗大量的能量,其能耗約占整個建筑總能耗的60%左右,所以空調系統需要節約能源,節省運行投入。而合理選擇合適的保溫材料,以及嚴格地控制保溫施工是中央空調系統節能的重要途徑。保溫材料的主要性能指標有以下幾種:導熱系數、密度、濕阻因子、防火性能、安裝性能等。1、導熱系數導熱系數是衡量保溫材料好壞的基礎指標,決定著材料的保溫性能,一般低于0.2W/(m?k)的材料可作為保溫材料,GB/T 17794 明確規定:40℃時,保溫材料的導熱系數不大于0.041W/(m?k);0℃時,保溫材料的導熱系數不大于0.036W/(m?k);-20℃時,
采用這種材料的話,其結口處是否還應采用鋁泊錫紙張貼?目前現場沒有張貼,到處出現冷凝水。請高手支招,施工規范上是否有相關要求?
客戶提要求做個+10—+13度的保溫房,用做培育金針菇。規格10*3.5*2.1.我打算用一臺5P空調改裝,換膨脹閥,換分液頭,換高溫冷庫電控箱。不知道行不行?該換多大的膨脹閥?前輩們給個建議吧?
目前基本上所有的大型建筑工程都會對中央空調系統管道做保溫。中央空調系統管道又分為風管和水管。空調風管主要包括送風管、回風管、新風管、排風管、排煙管;空調水管主要包括冷熱水管、冷卻水管、冷凝水管。 為什么上面要先說空調系統的管道之分呢?主要是因為這兩種類型的管道根據其形態以及管道內所輸送的物體不一樣,因此,所以使用的保溫膠水也是不一樣的。 <
我知道的是1 采暖中 穿越非采暖房間,地溝,技術夾層內,主立管,有燙傷危險的地方采暖管道要保溫?2 空調系統中 冷媒管和冷凝水管要保溫, 冷媒管里面的冷媒是制冷劑或者冷凍水時候要保溫,防止結露,如果是 低溫熱水供暖時還需要保溫嗎?3 通風系統中,排煙管道在吊頂內時候要保溫。 至于送風管道要不要保溫?
我做空調水系統與多聯機設計,有幾個問題,麻煩各位幫幫忙。1、多聯機銅管不同管徑的壁厚是多少?出處在哪?是根據品牌還是有規范。2、多聯機銅管的保溫厚度是多少?出處在哪?3、空調水系統冷凍水鍍鋅鋼管壁厚是多少?出處在哪?4、空調水系統冷凍水 鍍鋅鋼管保溫厚度是多少?出處在哪?