国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 屋頂排煙風機洞口設置高度?

    一高層住宅樓(32層) 屋頂的消防排煙風機 設置在電梯機房屋頂上,圖紙要求風井預留排煙洞口高度距離屋頂2米高,請教各位為什么要把排煙洞口設置怎么高呢?是規范要求必須的嗎?謝謝!

  • 屋頂排煙風機和周圍的間距要求

    如圖,可以用屋頂排煙風機嗎?屋頂排煙風機與周圍的間距有要求嗎?什么要求?請大家指點啊!謝謝了!

  • 屋頂立式排煙風機設置排煙防火閥

    如題,如何設置排煙防火閥 是出屋面設置,還是在室內接短風管在風管上設置,在線請教。

  • 請問排煙風機可以放在坡屋頂的悶頂里嗎?

    6層公寓樓,屋面為雙坡屋面。甲方為多住人,不用自然排煙,采用機械排煙。1至6層均有75米長的走道,做了兩個排煙豎井,排煙風機是不是可以放在悶頂層里?(即煙氣通過:排煙口——至悶頂的排煙井——排煙風機——至屋面的排煙井)設計中,請指教!

  • 請問各位到底有沒有 屋頂排煙風機啊~?

    正做一個地下車庫,在兩側加排煙豎井不方便了,想在頂上設屋頂排煙風機請問各位到底有沒有 屋頂排煙風機啊? 是不是軸流排煙風機可以豎著安做為屋頂排煙風機啊?

  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 屋頂排煙風機距建筑結構伸縮縫的距離多少為宜?

    目前做一個項目,屋頂的空間較小,屋頂排煙風機距離伸縮縫較近,如果遠離,則風管需要拐彎,1100x1000的管道,屋頂還有其他設備,不好轉彎。請教屋頂排煙風機距建筑結構伸縮縫的距離多少為宜?

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 中庭排煙風機放哪?直接放屋頂影響美觀和防雨嗎?

    中庭鋼板屋面可以直接放排煙風機嗎?不接風管可以嗎?那防火閥怎么辦?控制怎么實現?建筑的說排煙風機直接放屋頂,不好防雨,各位提提意見

  • 廚房排煙風機在屋頂配電箱應該放在在哪

    一。有個項目6層樓,廚房在地下一層,廚房排煙風機設置在樓頂,本來風機配電箱也放在樓頂靠近風機的,然后接觸器從拉個按鈕到廚房(控制是這樣吧,新手不太明白)。可今天甲方突然說像這種廚房排煙風機配電箱都放在廚房,然后扯電纜上去,還說都是這么做的。求大神解答~~難道真是這樣。二。類似的樓頂排風機、空調機組之類的都是就近放配電箱樓頂,然后控制是怎么控制的,再拉控制線到樓下相應地方?然后規范方面民用建筑電氣設計規范9.2.4 2(3)隔離電器宜裝設在控制電器附近或其他便于操作和維修的地點;無載開斷的隔離電器應能防止被無意識的開斷。6(4)控制電器宜裝設在電動機附近或其他便于操作和維修的地點;過負荷保護電器宜靠近控制電器或為其組成部分。 這幾天規范是說配電箱的位置的吧?還有沒有類似規范 求大神告知!!幣子不多 全部奉獻

  • 求屋頂排煙風機在采光屋頂上的安裝做法

    以前看師傅畫圖見過排煙風機直接裝在中庭采光頂上的畫法,但是不知道具體做法,現在碰到個項目排煙風機要放在中庭采光頂上,求做法啊,玻璃頂上開洞防水如何處理呢

  • 屋頂的排煙風機入口設置排煙防火閥是常開還是常閉的

    哪位高手指點下,屋頂的排煙風機入口設置的排煙防火閥是常開還是常閉的?這是單純的排煙風機,我個人覺得兩種方式都可以:一是在排煙風機入口設常閉的排煙防火閥;二是在排煙風機入口設常開的280度防火閥,出口設逆止閥。兩種方式都可以實現防火并連鎖關閉風機、以及防止室外空氣倒灌的作用。請問這兩種方式哪種更好些?

  • 排煙風機的聯動控制問題

    一個地下車庫,面積為4000M2,屬III類地下車庫,按規范可不設火災報警系統,但要設排煙系統,那請問:該如何來聯動排煙閥的開閉及排煙風機的啟動?誰有這樣的圖紙,不妨上傳來參考。謝謝!

  • 中廳排煙風機布置的問題

    原設計在大廳上方的中廳排煙風機(就是豎直忘上排的那種),因為鋼結構承重及美觀的考慮,不能直接放在鋼結構大廳的頂上(最上層是鋼化玻璃),現在我想把風機放在框架結構的屋頂上,通過風管將排煙風機的引風口接至玻璃屋面開孔接入。不知道行不行?

  • 中庭排煙風機風壓怎么算

    風量15000,排風風機安裝在屋頂側面,里面沒有接風管,這時的風壓該怎么估算。HTF(A)-I-5.5 風量15000時,風壓有398pa,是不是太大了,各位是怎么做的?

  • 關于一個排煙風機的問題

    關于一個排煙風機的問題

    本人是新來的,目前從事消防安裝工作。最近有一個銀行的消防改造工程需要設計排煙風機,由于對防排煙設計完全不熟悉,所以只有請教各位高人:該項目為一個銀行分理處,大廳面積有約500平米,層高3.5米(有吊頂),整個改造區域內達不到消防規范要求的自然排煙開窗面積,目前初步設計為一臺5.5KW的排煙風機實現機械排煙,風量約為12000多,請問高手這種設計能否滿足該區域內的排煙設計要求![ 本帖最后由 cerny 于 2008-7-3 11:07 編輯 ]

  • 雙速風機的選擇與排風排煙

    我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通)。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮。我這樣理解是否完全正確呢?

  • 關于車庫排風排煙風機的選擇

    關于地下車庫的的通風排煙設計,我目前習慣于一個防煙分區設置一個機房,排風5次計算,排煙6次計算,每個機房設置一臺雙速風機,低速排風,高速排煙。補風為一個防火分區統一補入,設置一個補風機房,風量滿足大于一個防火分區內總排煙量的50%,總排風量的80——85%。現在發現的問題是:1、雙速風機的風量變化范圍大,往往選擇的風機的風量比計算的大很多;大家一般如何解決???2、補風是按照一個防火分區選擇的,要是著火的話只開一個防煙分區的排煙風機,那補風就遠遠大于一個防煙分區的排煙量了,難道一個防煙分區著火兩個防煙分區的排煙都要打開么???還是我的補風機設置有問題,應該按照兩個防煙分區風量大的選擇補風機而不是采用兩個的和選擇補風機??

  • 排煙風機的啟動和關閉分別怎么控制?

    排煙風機啟動我理解有兩種方式:1,排煙口或排煙閥24V啟動或手動開啟后,聯動開啟排煙風機;2,消防控制室也可以直接啟動排煙風機同樣,排煙風機關閉我理解也有兩種方式:1,煙氣超過280度,280度防火閥熔斷關閉,聯動關閉排煙風機;2,消防控制室也可以直接關閉排煙風機不知我理解的對嗎

  • 排煙風機和排煙口的風量

    請教大家排煙風機和排煙口的風量有個什么聯系沒有?比如我做的一個工程,同一個系統里面,風機風量14400CMH,排煙口有2個6750的,2個5000的,1個6300的,另外還有2-3個沒記清楚的。這中間有什么聯系沒有。另外我做調試的時候,怎么判斷哪個風量是不是夠了?全開風口的話哪個都不到設計要求。開一個的話哪個都能超出要求。真有點糊涂了。請大家指教!

點擊加載更多

屋頂排煙風機

屋頂排煙風機專題,為您提供屋頂排煙風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋頂排煙風機 相關的專業交流討論,更多屋頂排煙風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 故城县| 郧西县| 津市市| 吉林省| 上高县| 瑞丽市| 五寨县| 赤壁市| 元谋县| 许昌市| 晴隆县| 鲁甸县| 广水市| 九江市| 南雄市| 奉化市| 朔州市| 基隆市| 祁连县| 鹤山市| 崇礼县| 获嘉县| 湟源县| 婺源县| 贵阳市| 保亭| 启东市| 潮安县| 岑巩县| 若羌县| 和龙市| 漳州市| 潍坊市| 海阳市| 辽阳县| 峨山| 天台县| 崇信县| 密山市| 灵台县| 饶河县|