国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于35kv變電站保護定值的問題

    哥們最近做了一個35kv的變電站設計,總算是磕磕碰碰的把施工圖給弄出來了,可現在甲方要我給出保護定值,我就不太清除了,難道這保護定值也要我出嗎?上一級的保護要求我可是一點也不知道哇!怎樣和上級11萬變電站配合?短路計算可是很煩人的一件事,雖然最初已經做過負荷計算和短路計算可真要給甲方算保護定值 ,那可不是開玩笑的,算不好該跳的不跳,不該跳的瞎跳那就麻煩了,不知該如何是好!如果真要計算,哪位大俠能幫小弟一把,給個好的計算方法,準確無誤的!謝謝了!

  • 變電站保護與遠動通信組網

    我們做的變電站保護和遠動的通信基本采用串口的方式,我相問一下如果采用以太組網的方式,有什么問題沒有。按照我的理解,以太組網信息的傳輸量應該來說更大些,應該更好,但有人說這樣網絡的速度會更滿,從而影響遠動的數據處理。不知道大家是否有采用以太組網方式,實際運行怎樣? 還有個問題想請教一下各位,以太網線是否有必要采用屏蔽線,如果是否影響很大。

  • 變電站保護壓板投退原則

    闡述變電站保護壓板投退的原則,以避免人為事故。

  • 35kv變電站主變微機保護設計

    手頭有一份內橋接線的一次圖,是35kv變電站的。要設計主變的保護要求是用微機的。設計也就還好,就被這“微機”兩個字弄暈了,請各方豪杰相助。。。

  • 變電站單機保護試驗的問題

    我們用的是南自機電的PDS742線路光差保護。做過流試驗時,故障電流加的5s事,開關早跳了,但故障電流消失時,開關有重合了,不知道是什么問題了

  • 變電站保護柜連接板標識

    變電站保護柜連接板標識

    這個我以為做得很好,運行單位很喜歡,可參考哦

  • 35KV變電站需要哪些繼電保護?

    35KV變電站按照各進出口保護對象的不同,分別設置哪些機電保護呢?35KV線路,進線,母線,10KV線路,進線,母線等。請前輩指教。謝謝

  • 關于變電站繼電保護問題請教!

    請教下變電站的那個公共測控裝置是都包括哪些內容?另外有沒有好心的高端人士發一套110KV以上的變電站全一點的二次設計圖給本人學習學習。先謝謝了。郵箱:[email protected]

  • 變電站出線一般配置什么保護?!

    變電站一般配置什么保護?以220kV變電站為例,三個電壓等級:220/121/37。110kV和35kV側的出線保護配置一樣嗎?我個人認為是測量的CT接線方式有不同而已,那么需要針對的短路故障有不同嗎?另外,變電站的出線與發電廠的出線配置對比呢?

  • 關于 變電站保護數值設定

    我單位承接一個變電站工程,完工要進行調試。但是當?shù)仉娏职呀o承建的這個變電站保護數值,還要讓我們進行調試。這個肯定是有意為難我們單位,多方協調還是沒能說動這家電力局。所有求助各位師傅、大神,能指點迷津

  • 關于變電站微機保護選型的探討分析

    變電站微機保護配置必須滿足國家頒發 繼電保護及安全自動裝置通用技術條件。對于110kV及以下變電站保護監控,宜選用保護、測量、控制、信號為一體“四合一”保護裝置;對于220kV及以上變電站保護監控,宜選用保護、監控獨立裝置,因為220kV及以上變電站設備保護要求雙重化配置。 由于微機保護裝置要下放到間隔層設備附近安裝(如高壓開關柜),要求保護裝置適應現場惡劣環境(如潮濕、溫度、灰塵、有害氣體等),尤其是溫度環境,因保護裝置不適應溫度環境造成微機保護裝置誤跳閘、誤發信號情況時有發生。保護裝置適應環境溫度必須達到-15℃~+55℃。溫度范圍越寬,裝置適應環境能力越強。要求選用全密封結構和背插式結構,以提高裝置抗干擾能力,如輻射電磁場干擾、靜電干擾。具有抗共模、差模、靜電、輻射電磁場、快速瞬變、諧波等干擾能力,不需外加抗干擾端子。保護裝置對變電所接地電阻無特殊要求,滿足變電站小于4Ω。

  • 110kV變電站保護配置及故障匯總

    一、d1 點故障A、d1點相間故障1、故障發生在10kV培訓甲線線路上。2、保護動作情況:1)瞬時保護動作(或者保護動作)跳開701開關,將故障點d1切除。2) 701開關拒動,#1 主變變低I段跳10kV母聯開關(正常情況下,10kV 母聯開關在分閘位置),閉鎖10kV母聯備自投裝置,#1主變變低II段跳501開關,故障點d1隔離。3) 501開關拒動,#1 主變變低I段跳10kV母聯開關(正常情況下,10kV 母聯開關在分閘位置),閉鎖10kV母聯備自投裝置,#1 主變變低II段跳501開關(501開關拒動),#1 主變變低II段跳1101開關,將故障點d1隔離。

  • 發、變電站防雷保護及應用實例

    以實例說明大氣過電壓的防護

  • 35kV變電站二次保護整定計算

    在做一個35kV變電站的二次保護整定,包括35kV進線保護,變壓器保護,電容器保護,和出線保護,現在覺得很迷茫,不知道從何算起,不知道都需要那些資料,電流速斷,限時速斷,這些計算好像都需要知道短路電流啊,能不能詳細的說下如何計算呢?新手,急求啊!!!

  • 35kV用戶變電站進線是否設置保護?

    本人正在做一個用戶變電站,是一個泵站的附屬35kV變電站,兩回進線,分別從110kV變電站35kV母線上接引,線路距離約50kM,請問我在用戶側進線需要裝進線保護裝置嗎?如果需要的話,保護裝置可以安裝在35kV開關柜上嗎?

  • 關于變電站二次系統的防雷保護問題及措施

    一、前言 隨著電力體制改革的推進,變電站數字化改造與建設也不斷深入發展,綜合自動化變電站的不斷增多,雷電對弱電設備的危害問題日益突顯出來。從國內有關報道和變電站運行的實際來看,變電站二次設備遭受到雷擊,造成設備損壞、通信中斷、系統退出等情況普遍存在。這不僅嚴重威脅電網的安全運行,而且給人們的生活帶來了諸多的不便。筆者結合工作實踐,針對變電站二次系統的特點,通過對雷電波危害的途徑分析,結合當今弱電防雷的一些技術和供電局變電站的情況,探討變電站二次系統防雷措施。 二、變電站二次系統的結構特點

點擊加載更多

變電站保護

變電站保護專題,為您提供變電站保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站保護 相關的專業交流討論,更多變電站保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

上風風機

船用風機

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 报价| 聂拉木县| 安泽县| 浦东新区| 新丰县| 明水县| 绥中县| 正宁县| 鄄城县| 屏东市| 芮城县| 梧州市| 即墨市| 年辖:市辖区| 壶关县| 阜阳市| 东兰县| 象州县| 涟源市| 吉首市| 项城市| 德兴市| 当阳市| 青冈县| 徐水县| 江安县| 乌兰浩特市| 改则县| 九台市| 宁远县| 临潭县| 连州市| 盐源县| 新疆| 张家港市| 永州市| 巴东县| 库车县| 栾城县| 南江县| 佛山市|