制冷業新星騰飛的搖籃 切磋技能 展現自我才能的平臺 讓我們用我們的技能再次讓南極冰川凍結 哈哈 大了 省的被罵 趕緊閃!!! 歡迎各位加入 !!~
今天見一個噴涂的冷庫庫溫-28度,庫內沒有什么貨物,停機20分鐘才升溫1度,我以前裝的速凍庫停機后溫度就唰唰的網上升呢。
氣調保鮮庫照明到底應該幾路供電?非氨制冷的氣調保鮮庫,庫內溫度大于0度,照明部分是否可以按照三級負荷,一路供電?依據《冷庫設計規范》總則 不適用于夾芯隔熱板冷庫、氣調庫、山洞冷庫、石拱覆土冷庫。該工程屬于夾芯隔熱板冷庫,所以《冷庫設計規范》并不適用。民規上也只提到了冷庫,并不是氣調庫、保鮮庫。請各位指點一下,謝謝。
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
外租。
<建筑照明設計規范2004版> 中照明供電部分,每個分支回路所帶 不宜超過 25個光源<民用建筑電氣設計規范>同條,不宜超過25個燈具.到底是光源對還是燈具對呢?若論光源,則燈具內的每個燈頭都算一個光源.若按燈具算,則不論燈頭數目都按一個算?注:條文說明,光源按燈理解.如果某熒光燈燈具中包含2個燈管,是不是要算進去燈管數目呢?同行們,這條各位是如何理解呢?
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
網上查了,沒有找到,請問bey-40A到底是什么
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果!!! 謝謝!
就以江蘇為例12年 發輸變電43,供配電12113年數據我沒有。14年結構的72個,水的35個,供配電的20個,暖通的224個,發輸電的36個,巖土的150個放水了么???????????????????????????????????
********************************************************************** * 樓層抗剪承載力、及承載力比值 * ********************************************************************** Ratio_Bu: 表示本層與上一層的承載力之比 ---------------------------------------------------------------------- 層號 塔號 X向承載力 Y向承載力 Ratio_Bu:X,Y ---------------------------------------------------------------------- 14 1 0.1021E+05 0.1272E+05 1.00 1.00 13 1 0.1141E+05 0.1449E+05 1.12 1.14 12 1 0.128
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3