圖紙簡介: 某冷庫平面及系統設計:低壓系統、動力系統,請同行點評。 投稿網友: shitaifang 上傳時間: 2013-09-30
在冷庫運行故障中,通常容易出現問題的是冷庫電路控制,在冷庫維護維修時,我們也是先從冷庫的線路查起,然后判斷故障進行維修! 電機不啟動也沒任何聲音;接通電源,打開開關或按鈕也聽不到任何聲音。 出現此故障的主要部位是電源和控制電路。諸如電源無電,保險燒,電源缺相,過載保護器跳開沒有復位,壓力繼電器跳開,溫控器短路,接觸器線圈短路,控制線線端脫落等。 (1)檢查方法:用萬用表交流檔檢查電源是否有電。用萬用表電阻檔檢查接觸器線圈、中間繼電器線圈及過載保護器、壓力繼電器、溫控器、手動開關等是否通路。各控制線路的接線端子有無脫落。 (2)故障分析: ①熔斷器燒壞或過載保護器跳開主要是由于電壓過高、運行電流過大或啟動負載過高造成啟動時間長或電機繞組有接地及短路現象。 ②壓力繼電器跳開。主要是由于壓力過高或過低造成。 造成排氣壓力過高的原因包括冷凝器散熱片灰塵、污物過多,使冷凝器通風不暢;水冷凝器水源不足或冷凝器內水管結有水垢造成水流減少,散熱不好。另外,若系統內
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
 第6.0.8條 冷間照明開關均
圖紙簡介: 某單層冷庫電氣施工圖,圖紙內容包括低壓系統圖,動力系統圖,照明系統圖,防雷接地系統圖,測溫系統圖,報警控制系統圖等,圖紙可供參考~ 投稿網友: shitaifang 上傳時間: 2013-09-30
冷庫電氣PLC控制系統圖紙
跪求冷庫項目電氣設計圖紙學習本人現在要畫這樣的一個項目,沒人帶,所以求圖紙學習,真正求好心發我郵箱[email protected] 定會報答恩人
圖紙簡介: 平面電氣設計 防雷設計 接地 系統圖都有 值得下載不容錯過 很有價值 投稿網友: wangkun12366 上傳時間: 2013-10-25
圖紙簡介: 本工程為倉儲庫工程.一層為框架結構,二層為門式鋼架結構.一層為速凍室、冷藏間、紙箱間、配電室及制冷機房;二層為糧倉.室內外高差0.3米,建筑高度為:14.5m,總建筑面積為:3545.36m2,設計范圍:220/380V配電系統,冷庫及糧倉的照明系統,建筑物接地系統及安全措施,共5張圖紙。 投稿網友: maoqiangtoyota
1、冷庫機組的組成與結構
冷庫電氣控制系統是保證冷庫始終自動的在設定范圍內工作的必要條件,其主要作用包括: 1、壓縮機:壓縮機工作冷庫達到設定的溫度,停止壓縮機工作;當庫溫回升達到設定的溫度,壓縮機重新起動開始制冷。 2、自動除霜:一般為6小時左右自動啟動除霜加熱動作,除霜有兩個控制參數,分別是溫度控制和時間控制。兩個條件中到達一個即除霜過程結束,結束后要留2分鐘左右的滴水時間再進行制冷。 3、警報功能:在庫溫超過設定要求時發出警告,以便及時處理保證食品安全。 電氣控制系統的要求: 1、安全要求:冷庫的整體環境比較潮濕,而且其表面都是金屬材料,容易產生漏電,所以與冷庫庫體內置的電器最好用低電壓設備,如照明燈,防凝露電熱線等。也會出現結露,這些都是暫時的現象,必要的時候要進行擦拭。 2、排水:在現行冷庫設計中,主要以風冷為主要
這是大學《制冷空調與電氣控制》的課程設計。今天剛做完這個設計,就發上來給有需要的朋友參考,有錯誤的歡迎指出!
如圖:請教各位師傅,1)此圖的電氣控制圖,它是如何制冷,和化霜過程的? 2)此圖的制冷流程和化霜流程是什么??
現在大家對冷庫都很熟悉了吧,我們在冷庫工程建設電氣安裝的時候有哪些需要注意的,我們平時注意一點,會延長冷庫的使用壽命,那么下面小編給大家講解一下冷庫工程建設電氣安裝安全注意事項:1. 冷庫用電源線路應為專用分支電路,其容量應大于系統最大電流值的1.5倍。2. 嚴禁不接地線或不在指定位置上接地線;否則會引起機體外殼帶靜電、甚至漏電,危及人身安全;黃綠雙色線只能用作接地線,不可作它用。3. 電源線或控制線要嚴格使用壓線卡(電線夾)固定聯接,否則會造成松動并產生打火、脫線現象,留下隱患。4. 嚴禁使用非標電源線;所有冷庫的專用線路上都應裝有空氣開關或漏電保護等線路保護裝置,否則可能會因為插頭、插座、電線等發熱而引發火災;若無相應的空氣開關或漏電保護開關,將無法防止由設備故障或意外情況引起的短路、漏電事故,無法及時斷開電源,易造成火災及人身傷亡事故。5. 嚴禁在電源線或室內、外機連接線不夠長時自行加接,必須更換整條電線,中間不允許有接頭;否則可能會接觸不良或因加長部分不符合要求而產生發熱、打火,引發火災或漏電
本帖最后由 fzdaxia203 于 2015-11-1 20:14 編輯 1、 住房和城鄉建設部建筑市場監管司副司長熊士泊在工程項目管理大會上的講話(我沒有權限可以發鏈接,不好意思) 四是修訂《工程設計資質標準》五是爭取頒布化工、公用設備、電氣3個工程師執業簽字文件。(可能來這個是趨勢)2、今年動態核查是來真的,企業最好不要報僥幸心理比如10.27住房和城鄉建設部發了處罰公告,比如廣東、杭州、安徽的某些企業的核查處罰,撤銷施工總承包一級的資質,且三年內不得再次申請其實這個比資質審查更狠
外租。
和大家分享幾個電氣資料鏈接,剛下載下來,正做一個工程,這幾個資料幫了我大忙:lol ,希望對大家也有用,大家有什么資料拿出來分享啊。1 某生產廠房(三層)電氣設計圖紙 http://down2.zhulong.com/tech/detailprof487078DQ.htm某公司生產廠房工程的電氣設計,8號建筑為多層生產廠房,建筑耐火等級為二級。圖紙主要包括電氣設計說明、系統圖、照明平面及防雷接地平面等。2 常用高壓開關柜資料http://down2.zhulong.com/tech/detailprof487074DQ.htm本資料
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。