国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 變電站開關柜除濕器怎么保養?

    開關柜除濕器需要做哪些維護?使用任何一樣產品,都需要做一定的保養和維護,其目的是為了讓產品能夠發揮更大的價值,增加產品的使用壽命,開關柜除濕器也一樣,在使用一段時間后要進行維護,保障設備正常運行,那維護需要做哪些呢?下面開關柜除濕器廠家陜西賽普瑞電氣就以開關柜除濕器SPR-CN-S1智能除濕器為例,教大家如何維護開關柜除濕器。

  • 請教35KV變電站開關編號問題

    大家好:我公司新建一座35KV降壓變電站,兩回35KV進線,單母線分段。主變兩臺,10KV出線12回,也是單母線分段。不知道根據什么給開關編號,特別請教諸位。先謝謝了!

  • 求助,關于35KV變電站開關跳閘的困擾

    35KV變電站一10KV出線,出口1#桿上裝有柱上真空開關,送電過程中,當戶外柱上開關打開情況下,柜內開關合上,再合戶外柱上開關,就引起戶內開關柜內開關速斷動作,線路還沒有故障,需要合幾次柱上開關才能送出線路,請教各位有能解答的嗎?在線等。。。。。。

  • 變電站開關柜潮濕凝露會引起哪些問題?

    變電站開關柜潮濕凝露會引起哪些問題?

           摘要:變電站開關柜潮濕有可能引起短路,保護誤動、拒動、燒毀部件、危及設備、電網以及人身安全。因此變電站開關柜潮濕合理的使用開關柜除濕器可以很大程度上解決開關柜潮濕的問題,避免因潮濕引發的電力故障或者事故。        每年的春季都是變電所運維人員比較忙碌的季節,由于南方地區春季天氣潮濕嚴重,經常還伴有頻繁降雨,這給電網的安全穩定運行帶來極大的考驗,一旦設備受潮,有可能引起短路,保護誤動、拒動、燒毀部件、危及設備、電網以及人身安全。        南方某110KV變電站運維人員為了防患于未然,從一月初就開始對變電站開展防潮特巡工作,在巡檢35kV開關室時發現柜內具有明顯的凝露水珠水跡現象,室內潮濕空氣嚴重,濕度高達60%,為了防止設備因潮濕引發故障特意找到專門做電氣環境綜合治理的廠家陜西賽普瑞進行咨詢,希望賽普瑞能夠幫助他們解決開關柜潮濕的問題。

  • 變電站開關重合閘時間怎么計算??

    變電站開關重合閘時間的實際整定,我在學習的過程中學到的重合閘時間都是1秒左右,但是在實際投運的時候,我見到幾個變電站的重合閘時間有5-6秒之多,不知道如何計算?????????

  • 變電站開關操作引起的瞬變電磁場及其防護

    0 引言 計算機技術為電力系統的控制和調度提供了自動化和智能化的手段。但是隨著電子器件向集成化和高速化發展,電子設備的工作電壓有所下降,信號電壓也變得很低,導致其毀壞或誤動作的干擾信號幅值和能量也越來越低。變電站中的開關操作、斷路器、雷電及系統短路等都是常見的干擾源,這些干擾源中,以開關操作產生的瞬變電磁場對電子設備的危害最大。在開關動觸頭的開、合動作過程中會產生大量的電弧(包括預燃和重燃)。電弧的持續時間大約從幾μs到幾ms,上升時間為ns級。開關動作產生的典型過電壓值約為相電壓幅值的2倍。在含有共振電路的特殊情況下,由瞬變電磁場產生的過電壓能達到相電壓幅值的6.5倍。由高壓隔離開關操作引起的控制系統毀壞或二次設備誤動作已有報道[1~4],因此,了解這種操作產生的瞬變電磁場特性及其防護措施是非常必要的。 1 開關操作瞬變電磁場的產生 高壓隔

  • 變電站10kV開關柜的故障分析及措施

    近年來,隨著電網改造力度的加大,電網設備質量有所提高,事故有所降低。但目前由于在設計、制造、安裝和運行維護方面存在著不同程度的問題,10kV開關柜仍存在絕緣等級差、防護等級不符合要求、防爆能力不足等安全隱患。1、高壓開關柜事故分析 高壓開關柜是使用極廣、數量最多的開關設備,發生故障時造成的后果也很嚴重,而且往往一臺開關柜出現故障,會出現殃及整段母線或相鄰開關柜。高壓開關柜故障原因分析主要有以下幾個方面: (一)絕緣等級差 (1)爬距及空氣間隙不夠。爬距及空氣間隙不夠是開關柜發生絕緣損壞事故的根本原因。特別是手車柜,為縮短柜體尺寸,生產單位往往大幅度地減小裝于柜內的斷路器,隔離插頭相

  • 求助110KV變電站用高壓開關設備

    請教110KV變電站用高壓開關設備(戶內和戶外)都有什么型號?生產廠家都有哪些?常用的GIS和HGIS設備型號和生產廠家?小弟是門外漢,還望各位前輩不吝賜教!有詳細的樣本資料更好,不勝感激!

  • 求助,35KV變電站柜內開關跳閘問題

    35KV變電站一10KV出線,出口1#桿上裝有柱上真空開關,送電過程中,當戶外柱上開關打開情況下,柜內開關合上,再合戶外柱上開關,就引起戶內開關柜內開關速斷動作,線路還沒有故障,需要合幾次柱上開關才能送出線路,請教各位有能解答的嗎?在線等。。。。。。

  • 求助,35KV變電站10KV開關跳閘問題

    35KV變電站一10KV出線,出口1#桿上裝有柱上真空開關,送電過程中,當戶外柱上開關打開情況下,柜內開關合上,再合戶外柱上開關,就引起戶內開關柜內開關速斷動作,線路還沒有故障,需要合幾次柱上開關才能送出線路,請教各位有能解答的嗎?在線等。。。。。。

  • 箱式變電站低壓側開關設計規范

    想請問一下大家,箱變低壓側是否必須要陪斷路器或者熔斷器+負荷開關?是否有相關的國家標準?在箱變低壓側接入電纜10米以外就有一個低壓開關柜,這種情況下,是否能將箱變低壓側開關省略了?

  • 請教變電站低壓小負荷出線的開關如何選擇?

    1、電站低壓小負荷出線開關是選擇熔斷器還是限流斷路器?2、如果選擇限流斷路器國產的可以嗎?就按照國產斷路器樣本允通曲線選擇嗎?

  • 箱式變電站,符合開關的選型規則是什么

    箱式變電站,符合開關的選型規則是什么。FLN36-12。630A\20KA。這個負荷開關用在630KVA的箱式變電站 .10\0.4變壓器。可以嗎,

  • 箱式變電站只用一組負荷開關+熔斷器?

    箱式變電站只用一組負荷開關+熔斷器?

    該箱式變電站只有一個變壓器出線,我考慮到進線負荷開關應該也可以作為變壓器保護,所以就沒有設出線開關,直接就上母排,然后就到變壓器了,這樣符合規范要求嗎?請同行多多指點,謝謝了!

  • 變電站內的照明回路是否可以加裝漏電開關?

    變電站內的公共照明、配電室照明、事故照明等照明回路能否加裝0.03A的漏電開關?0.03A的開關比較敏感,是否對照明安全有影響?原設計院這樣設計,本人提出異議。

  • 某35kV變電站6kV開關柜(KYN28A)二次圖紙

    某35kV變電站10kV開關柜(KYN28A)二次圖紙,直流操作。

  • 請教10kV配電線路送電時變電站開關保護動作的原因

    一條原運行正常的架空電纜混合線路,因變電站母線檢修停電,復電時變電站開關保護動作,速斷。線路上未發現問題,因為分段試送正常。根據在網上查找的資料,請問該類線路送電時是否可能是線路合閘時的涌流過大導致,該如何進行分析,有無參考文獻,謝謝。

  • 關于變電站的CT的如何使用

    關于變電站的CT的如何使用

    ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教

  • 7年落不了地的紅旗變電站

    7年落不了地的紅旗變電站

    昨天,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊停”了。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,附近居民認為,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首

點擊加載更多

變電站開關

變電站開關專題,為您提供變電站開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站開關 相關的專業交流討論,更多變電站開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 台北县| 泰州市| 青阳县| 同德县| 信丰县| 保德县| 蕉岭县| 滦南县| 专栏| 金湖县| 印江| 江都市| 龙游县| 高安市| 来安县| 上饶县| 繁峙县| 贵阳市| 平远县| 大冶市| 武威市| 正阳县| 红桥区| 桃园县| 郓城县| 亳州市| 乐山市| 犍为县| 奎屯市| 鹿邑县| 改则县| 武邑县| 清流县| 平远县| 曲麻莱县| 南陵县| 太保市| 泸州市| 南雄市| 金湖县| 措美县|