可能很多客戶把環保離心風機買回去,可能就是開始讓離心風機工作,但是慢慢的就會遇到一些頭疼的問題,就是環保離心風機在化工原料里長時間使用,慢慢的風機會遇到腐蝕的問題,今天小編來給大家分享一些防止或者減緩環保離心風機腐蝕的措施。 1、選對材質的風機很重要 ??因為不同的物料及分離要求,需要選用不同的機型。機型及主參數確定后,根據不同材料在不同環境中的耐腐蝕性能,綜合其理化特性,性價比等諸多因素,從基本面上確定強度零件材料。從材料本身來看,它針對的目標物料是安全的。 2、環保離心風機的機構設計 ??一個優秀的設計能延長設備使用壽命,確保設備的安全性,對于結構設計,最容易加速腐蝕的設計缺陷是應力集中傾向和縫隙環境,有時盡管金屬浸泡溶液中,腐蝕率較小;但形成縫隙,由于內部溶液的化學和電化學狀態發生了變化,將引起嚴重的縫隙腐蝕。 3、環保離心風
3C防腐玻璃鋼排煙風機啟動方式1、火災自動報警系統自動啟動:同一防煙分區內的兩只獨立的火災探測器或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號聯動開啟排煙口;排煙口開啟的動作信號作為觸發信號聯動開啟排煙風機。2、手動開啟排煙口,連鎖啟動排煙風機。3、利用消防聯動控制器多線操作盤,遠程手動啟動排煙風機。4、通過現場風機控制箱現場手動啟動排煙風機。5、消防控制室直拉線手動控制啟停。 奧達排煙風機消防排煙的幫手
軸承溫度超標,是使軸承損壞的重要因素之一。引起軸承溫度偏高的主要原因有以下幾點:(1)潤滑質量不良。潤滑的目的,是使動靜部分不直接接觸產生摩擦,而形成固體與液體之間的摩擦。如果潤滑油數量不足或質量不良,會使動靜部分直接摩擦發熱,或熱量不能通過潤滑油帶走,而使軸承溫度升高。
平頂山鐵殼混流雙速風機防腐防爆材質 長期在低負荷下運行。謂搶風,是指并聯運行的兩臺風機,突然一臺風機電流(流量)上升,加一臺風機電流(流量)下降。此時,若關小大流量風機的調節風門試圖平衡風量時,則會使另一臺小流量風機跳至好大流量運行。在調整風門投自動時,風機的動葉或靜葉頻繁地開大、關小,嚴重時可能導致風機電機超電流而燒壞。搶風現象的出現,是因為并列風機存在較大的不穩定工況區。有一個字型區域,若兩臺風機在管路系統1中運行,則P1點為系統的工作點,每臺風機都在E1點穩定運行,此時搶風現象不會發生。如果由于某種原因,管路系統阻力改變至2(升高)時,比如輔助風門突然大幅度關小,則風機進入∞字型工作區域內運行。我們看P2點的工作情況,兩臺風機分別位于和E2點工作。大流量的風機在穩定區工作,小流量的風機在不穩定區工作,兩臺風機的不平衡狀態極易被破壞。因此,便出現兩臺風機的搶風現象。為了消除搶風現象,對于送、引風機,可在鍋爐點火或低負荷運行 平頂山鐵殼混流雙速風機防腐防爆材質 養,是風機安全可靠運行,提高風機使用
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
現在工業生產時,有一個不可缺少的配件就是中小型直流鼓風機。主要用于大中型生產線設備進行散熱、冷卻和除灰。一般工業生產的自然環境都比較復雜,為了提高中小型直流鼓風機的使用壽命,有必要進行一些處理,如最常見的防腐處理。例如,
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。
風機的干管和支管的管徑是根據什么計算得出的??先謝謝各位
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的?而不是像多聯機一樣,室內機T3后是個塊。我是2014版的。
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。
風機盤管作為當前高樓大廈的新寵兒,許多朋友在對其進行選擇時不知該如何分辨,今兒,小編就帶大家了解一下風機盤管的好與壞。 在當前這個復雜的世界中,難免會有一些不良商家存在,使用一些假冒偽劣的材質制造風機盤管,使得用戶的權益受損。我們在對其進行選型時,需先對當前城市的廠商進行一個大體的了解,其次要向商家了解風機盤管的型號、規格、質地,我們還應對風機盤管的外殼進行檢測,一般好的風機盤管外殼均采用鍍鋅板材質制造而成,且在對風機盤管進行選型時,不要只關注其價格,正所謂“貪小便宜上大當”。 通過上述內容小編相信大家對如何區別風機盤管的好壞已經了解的差不多了。若還想了解其他知識,可期待下篇文章奧!
管道風機是指選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等,又稱管道通風機。根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。它一種常見的通風設備,而且占用空間小,又能滿足很多場景的通風要求。所以,今天小編就來為大家簡單地科普一下管道風機的知識有,幫助大家更了解它。 一、管道風機是如何工作的? 管道通風機是通過對葉片形狀的改變,使氣流在進入風機后,既有部分軸流作用,又產生部分離心作用,因此其性能介于軸流式風機和離心式風機之間。 二、如何選擇管道風機? 1、根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。如輸送清潔空氣,應選擇一般通風機;輸送易燃、易爆氣體,應選擇防爆通風機;輸送腐蝕性氣體,應選用耐腐蝕風機。 2、管道通風機選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等。 3、通風機選型時,應考慮管路系統的漏風損失、計算誤差,以及通風機實際風量、風壓的負偏差,一般采用風量為1.05~1.1,風壓為1.10~1.15的系數。但也不采用過大,以防止通風機長期處在低效率區運行。<
在氣流輸送過程中,原來風機前面有四臺設備,風機后面2臺,現在風機和設備規格型號不變的情況下把風機前的4臺改為2臺,風機后2臺改為4臺,也就是風機位置前移,問風機風壓能否滿足要求?
在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露
如果在一個中效增壓箱里有一個20000m3/h風量的風機但是我只需17400m3/h風量樣本中沒有這種風量的風機除了用改變電阻的方法讓風機轉得慢點之外?還有沒其它的方法?
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?
各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。
兄弟我對于風機了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道風機有分什么翼截式,前傾后傾,軸流,透浦式等等.還有風機的軸功率的計算,有時候風壓就差一點,電機卻從60升到70HP,搞不懂啊!有沒有人能系統地介紹一下啊!
鍍鋅鋼管(室內非埋地)的防腐處理,以前規范沒怎么要求。現在的《2003全國民用建筑工程設計 技術措施 給水排水》P44中提出“明裝的熱鍍鋅鋼管外應刷銀粉或調和漆”各位同行能否解釋下這樣做的必要性。謝謝!!!!