浙江億利達風機有限公司成立于1994年,是國內規模最大的空調風機、工程風機生產企業之一,公司總部位于浙江臺州,總占地面積148000平方米,總資產3億余元。旗下設有廣東億利達風機有限公司與寧波豐源工貿有限公司,并與德國華德公司合資成立了臺州華德通風機有限公司。 1998年億利達在行業內率先通過IS09001質量管理體系認證;2001年成為美國AMCA協會成員,按美國AMCA標準要求建立了風機綜合性能試驗室;2005年通過IS014001環境管理體系認證 “億利達”連續多次被評為浙江省著名商標、浙江省名牌產品。公司開發生產的離心風機、軸流風機、箱式風機 屋頂風機、管道風機等系列產品,經權威機構檢測和廣大客戶使用,性能達到國內領先水平,是行業的主導產品,多項產品列為國家重點新產品、國家級火炬計劃項目、通過AMCA產品認證。產品廣泛應用于通風系統、制冷空調等行業。 公司以“致力風機產業發展、開發節能環保產品、樹立行業精品典范、打造國際知名品牌”為企業使命,擁有完善的服務體系及良好的信譽,為顧客提供最具性價比的產品和服務,努力打造具有國際競爭力的知名品牌。 億利達
億利達07年廣州制冷展歡迎您的光臨!展位號:071002 浙江億利達風機有限公司是國內規模最大的空調風機生產企業之一,國家級高新技術企業,美國AMCA協會成員單位。公司占地面積86000m2,技術力量雄厚,擁有先進的生產、檢測設備,按照美國AMCA標準要求建立了風機綜合性能測試室,億利達風機高新技術研究開發中心通過了省級認定,在國內空調風機行業率先通過 ISO9000 質量管理體系、ISO14001環境管理體系認證。多年來公司與科研單位緊密合作,開發生產擁有自主知識產權的 SYP、SYB、SYD、SYT、SYZ 、SYH 、SYQ 等系列空調風機,經“機械工業通用機械產品檢測所”檢測和廣大顧客使用,性能達到國內領先水平,是中國制冷空調工業協會、中國制冷學會推薦(主導)產品,浙江省名牌產品,SYD、SYH、SYQ系列風機通過美國AMCA 產品認證,產品列入國家重點新產品、國家級火炬計劃項目,“Yilida”商標被評為浙江省著名商標。產品為約克、特靈、麥克維爾、頓漢布什、新晃、格力、美的、日立、LG電子、長虹、冰山、天加、清華同方、康達、愛默生、國祥、盾安、臺佳等100多家中央
最近有個比較大型的工程,采購部的同事推薦采用尼科達的風機,第一次用尼科達的風機,不知道質量怎么樣?有用過尼科達風機的朋友,提點建議,謝謝
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
廣聯達加密狗 官方正版CS5 S4 http://item.taobao.com/item.htm?id=13312682698QQ:2385225181
如題,怎樣消除風機運行時的噪聲?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢?
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
1.房間的冷負荷,請問大家都是怎么確定?是逐一計算還是根據經驗估算?2.風機盤管是根據負荷確定的吧?是不是不同廠家的風機盤管性能參數是不一樣的?3.水力計算時,供回水管內的流量是不是根據盤管的性能參數中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何確定?先謝過大家了!
一空調系統,采用電磁兩通閥控制風機盤管溫度,在供回水總管上沒有裝壓差旁通;但是其主機采用多個模塊可以逐步卸載,甚至關機,請問這種情況下是否一定要加壓差旁通!并且在局部有部分三通閥門的情況下,局部的電磁三通閥是否能夠負擔整個系統的旁通作用呢
這個問題一直困擾著我,風機出口余壓到底是全壓、動壓或是靜壓,我的理解是:靜壓是因為有高差才會有靜壓,在風機送風的過程中很多時候是在同一高度,因此看風能送多遠是看動壓或是全壓的大小,這樣看來我們通常所說的高靜壓型風機盤管說的應該也是動壓,不知道是大家通常的叫法有我問題還是我推斷有問題?
最近遇到一個百級層流病房的工程,要求噪聲50dB,沒有機房,風機只能安在吊頂上,請問大俠門:采用什么牌子的低噪風機最好?可采取那些消聲措施?
我是新手,可能問題有點....請高手指教!1.采用風機盤管側送風,風盤接風管的尺寸和風盤樣本出風口尺寸一樣么?需要根據風量風速確定風管么?2.接上面的,風盤出風口接的雙層百葉和風管尺寸一樣么?3.吊頂回風和接回風箱哪個效果好,又經濟呢?
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?
兄弟我對于風機了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道風機有分什么翼截式,前傾后傾,軸流,透浦式等等.還有風機的軸功率的計算,有時候風壓就差一點,電機卻從60升到70HP,搞不懂啊!有沒有人能系統地介紹一下啊!
各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。
現在我們設計的一個空氣冷卻設備,降溫效果不是很理想,測量風機的電流還不到額定電流的三分之二,這是不是會使制冷效果不佳,達不到設計要求。還有就是想請教什么原因會是風機電流達不到額定電流?請各位大俠發表一下看法?
如果在一個中效增壓箱里有一個20000m3/h風量的風機但是我只需17400m3/h風量樣本中沒有這種風量的風機除了用改變電阻的方法讓風機轉得慢點之外?還有沒其它的方法?
在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露
在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?