国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 有關風機基礎設計的論文

    有關風機基礎設計的論文幫你傳上來了,網速太慢了,搞了好半天[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-12 18:24 編輯 ]

  • 關于雙速風機的接線問題

    有臺風機是11/14KW的雙速異步電機,低速時排風,高速時排煙,一般風機電機接線盒內都是6個接線端子,上面3個 U1 V1 W1,下面3個 U2 V2 W2,因為控制箱還未送到,有兩個問題請教:一 請問由控制箱子引至接線盒是應該穿7根線吧(2組3相電,1根PE線)?二 U1 V1 W1之間的連接片要取掉吧?

  • 問問大家怎么確定風機參數的

    在做地下車庫通風防排煙時,大家是怎么確定風機的參數啊?是詳細計算阻力,確定風機靜壓,再用公式計算電功率,還是估算風機壓頭,找本樣本選責風機功率呢?

  • [求助]空調或風機的選擇

    在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?

  • 雙速風機的噪聲如何消除

    如題,怎樣消除風機運行時的噪聲?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢?

  • 風機盤管的選型依據是什么?

    對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!

  • 怎么識別風機盤管的管排數

    風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么啊?謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]

  • 求助---風機盤管清洗

    我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!

  • 關于防止風機虹吸的問題

    不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,希望大俠們指點~謝謝!

  • 有關風機(感謝前輩的回答)

    一臺離心風機,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別?假如,當風管裝在風機的出風口時,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,在保證200M3/H風量的情況下,風機能否克服200Pa的阻力?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,兩者是否是等量關系?

  • 關于風機的選型問題。謝謝大家

    尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器。過濾器阻力220Pa,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大。不勝感謝。

  • 請教大家關于誘導風機的問題

    最近在做一個地下車庫,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機?

  • 請教關于小型風機的問題

    24V 400W的小型風機,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ?2、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,是不是控制器又問題?謝謝大家

  • 風機盤管圖塊大家覺得如何?

    風機盤管圖塊大家覺得如何?

    本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看?

  • 關于風機選型、樣本等疑問

    在看風機樣本中,有幾點疑問,請教下:1、圖中角度14~24度是不是葉片安裝角,其樣本上的范圍為14~36度,這個角度有沒有限制?2、我發現,葉輪直徑小的風機,轉數設計大些,那些是不是可以這樣認為,同一類型的風機,直徑越小,轉數越大?3、 圖中,每個角度對應是個工況,怎么理解? 在選型中,如果兩個角度下的某一工況都能滿足要求,應怎么選擇? 謝謝~

  • 有關風機盤管的幾個問題

    1.房間的冷負荷,請問大家都是怎么確定?是逐一計算還是根據經驗估算?2.風機盤管是根據負荷確定的吧?是不是不同廠家的風機盤管性能參數是不一樣的?3.水力計算時,供回水管內的流量是不是根據盤管的性能參數中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何確定?先謝過大家了!

  • 車庫--誘導風機的設計??

    在車庫的通風和防排煙設計中,誘導風機開始普遍使用。請問對于2000平方的地下車庫(是一個大空間),需要設什么型號的誘導風機?臺數怎樣確定?如果有著方面的圖紙可以貢獻一下不?謝謝大家!

  • 請教關于風機盤管的問題

    風機盤管系統設備連線:從接線盒到風機盤管\電動兩通閥所用的電線是否是設備自帶的?謝謝!!小弟我不知道怎么計算這部分了.

  • 關于負壓風機的構造及原理

    一、負壓式風機的構造: 1、 風扇葉片與多V皮帶輪組的平衡校正由專業技術人員負責。采用國外先進技術電腦平衡校正儀器,等級達4級水準(G6.3),符合ISO1940鋼性,達國際品千質要求。 2、 本機所匹配的1.5HP馬達采用全鋁合金外殼,密封嚴、抽風效能好、耗電量少、每小時只須1.125度電力。 3、 傳動皮帶采用PK多V皮帶,耐磨損,運轉時無傳統皮帶打滑及噪音的困擾。 4、 百葉窗的設計運用空氣須流原理,不需要使用電力及人員開關,美觀大方,且可以防雨水侵入。 5、 主體外窗采用FRP材質,可減少金屬共嗚,且抗酸堿,防腐蝕,增加使用年限。(可連續使用10-20年) 二、負壓式風機的降溫原理: 負壓式風機是利用空氣對流、負壓換氣的降溫原理,由安裝地點的對向---大門或窗戶自然吸入新鮮空氣,將室內悶熱氣體迅速強制排出室外,任何通風不良問題均可改善,降溫換氣效果可達90%-97%。三、負壓式風機

點擊加載更多

ebmpapst風機

ebmpapst風機專題,為您提供ebmpapst風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與ebmpapst風機 相關的專業交流討論,更多ebmpapst風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 石楼县| 芜湖县| 屏东县| 滁州市| 大名县| 梁河县| 英德市| 乌海市| 奉化市| 邹城市| 西乌| 游戏| 新源县| 平潭县| 宜春市| 阳江市| 商河县| 桦川县| 临海市| 兴和县| 观塘区| 上思县| 新晃| 靖安县| 井陉县| 浮梁县| 白水县| 凉山| 华安县| 新泰市| 合肥市| 调兵山市| 福清市| 新沂市| 教育| 凤庆县| 建瓯市| 河间市| 安岳县| 平陆县| 治县。|