各位大神,在下初來咋到,有個困惑望大神解惑。在大型石化裝置中,類似單個精餾塔爬梯休息平臺上是否要布置滅火器(非裝置操作框架平臺),休息平臺層高分別為4、8、12、16、20M,休息平臺面積約為5平方。
生產一種叫三羥甲基氨基甲烷的物質,過程中需要有氫氣,甲醇,及氨溶液參與,建筑上定為甲類廠房。那么室內和室外的消防用水量如何確定?消防管道的布置需要注意些什么?消防管徑、豎管等有沒有什么特殊要求?要幾路進水?第一次做這種廠房,請大家?guī)兔Γx謝了!!
有一化工廠,附近無市政管網,廠區內自打井供水.問,室外消防如何設計?消防水池是否可以利用生產循環水池?室外消火栓需要加壓嗎?如果需要的話,采用消防泵加穩壓泵嗎?
論文簡介:某化肥廠-尿素施工組織設計,整體規劃,值得借鑒,是我們干過的一個綜合性的工程。 投稿網友:hwmbs13bbdzq 上傳時間: 2013-05-25
在冬季化工廠的防凍、防凝方法
我們是造紙廠,對于廠內的電氣接頭的防腐問提一直是頭等大事,目前更多的地方是使用凡士林或者潤滑脂,但是隨之帶來很多問提。誰有更好的辦法。
在某化工廠照的開關柜圖片
在某化工廠照的開關柜圖片2
有一個化工廠,循環水量為500t/h,供水溫度為20攝氏度,回水溫度為34攝氏度,有一個大概約1000t的水池;現在打算利用水冷螺桿機組(供水溫度為7攝氏度,回水溫度為12攝氏度)進行冷卻,那么需要選擇制冷量為多少的的螺桿機呢?!請指教!
該廠生產樹脂。處理的廢水主要是真空泵循環水。沒有生活污水。處理能力30T/d,采用生物接觸氧化池。工藝是這樣的:調節池-厭氧-兼氧-好氧。進水COD極不穩定。低的時候三四百,高的時候一千三左右。有時候還會有乙二胺廢水(當收集乙二胺廢水的集水池3T滿后提水到調節池)。此種廢水COD可以達到三萬多。廢水一天大概有0.8T。調試采用城市污水處理廠污泥(此城市污水處理廠含有20%化工廢水)。悶曝后采用小水量間歇進水。每天大約4T,持續一段時間后加到8T每天。在這段時間內。兼氧池、好氧池池水清。COD100左右。后來加大水量到15T,結果兼氧池、生化池水變混濁。同時兩池COD均有上升到150左右。請高手幫我分析下原因。我接著該怎么做?是繼續保持15T的進水還是停留幾天不進水,直至COD恢復到100左右進水?原因是什么?
最近在一家化工廠內做室外消火栓和水炮的工程,甲方要求管道是無縫鋼管273*6.3。管了進場后壁厚6.1,甲方居然不收,說化工廠的管道沒有負偏差,只能正偏差。我暈了,請教各位,是這樣嗎
<<化工企業靜電接地設計規程 HG/T 20675-1990>>中2.6.2條應將生產裝置區內的各個建筑物適當?shù)貏澐殖扇舾山M相對獨立的建筑物,并根據其具體情況進行靜電接地干線的設計。這點主要是什么意思呢?比如一個占地面積大約1000畝的廠區,里面分了若干工段廠房,那么這些廠房的接地網是否需要連成整體呢?謝謝!
最近在做一個化工廠項目設計,可是因為是第一次做护項目,實在是不知道該如何確定消防應該做那些。一共有好幾個廠房。主要的物質有氨水、硫酸、雙氧水、硫酸銨,我看還有制備需要的錳、鋅粉末,象這樣的廠房消防應該做些什么系統啊。其中有一個廠房建筑類別為丙類,建筑面積7632.12㎡。謝謝!
甲類倉庫:45*18=810平(單層) 甲類廠房:25*40*4=4000平(四層)丙類倉庫:2200平請問這些建筑都要噴淋保護么?設置危險等級如何選用?用K=80普通型噴頭還是K=115快速響應噴頭呢?
非常的好,我現在正在做這方面的給排水,就是石油化工行業的給排水,很感謝樓主提供這么好的圖片。有誰是做工廠給排水尤其是石油化工方面的工廠給排水的,給我聯系溝通一下吧,我感覺現在做這個的不多,有誰做的希望大家多多溝通,我的QQ是15980237,和我聯系。
最近在做化工廠的配電,防爆操作柱的選型,有兩個按鈕兩個指示燈,也有2個按鈕2個指示燈加一個轉換開關的!現在問題是,什么時候需要加轉換開關呢?還有多少千瓦以上需要加電流表?
對于化工廠、鑄造廠來說,如何解決廢氣處理
化工廠氣體濃度報警設計是不是和一般的火災報警設計沒太大區別?只需要把探測器換成可燃氣體濃度探測器?其他的應該沒什么不同了把?請高手指教
建筑防雷設計規范的第一章準則里明確說明了此規范的適用范圍,第1.0.2 本規范適用于新建建筑物的防雷設計。 本規范不適用于天線塔、共用天線電視接收系統、油罐、化工戶外裝置的防雷設計可是那些不適用此規范的設備區域防雷設計時應該按照那個規范呢?哪位大俠能詳細說明一下,謝謝!
化工廠環保知識
化工廠環保知識專題,為您提供化工廠環保知識相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與化工廠環保知識 相關的專業交流討論,更多化工廠環保知識相關內容請?jiān)L問