請教各位高手: 我們這邊安裝的風機,一臺風機安裝了兩種不同荷載的減震器,是否合適?那位高手可以幫幫忙?在那里可以找到相關資料。 謝謝。
在人們越來越注重生活空間質量的今天,風機盤管噪聲震動污染也越來越引起人們的重視。風機盤管作為中央空調系統的末端,安裝在空間相對狹小的辦公室或臥室內,哪怕是細小的噪聲和振動都會直接影響居住者的環境質量。 風機盤管簡單地說,就是風機網罩里加裝盤管,盤管兩頭接循環水路或油路。風機是由電機驅動并帶動扇葉轉動,機械轉動部分在制造過程中就有偏心誤差,而且會隨著風機盤管運行磨損而加大偏心距,偏心距越大震動會越劇烈。可以說風機盤管運行過程中的振動是不可避免的,而且磨損越多震動越大。
各位同仁,請教大家一個問題,本人是甲方,在的項目上辦公樓部分為海爾的分體空調(四面出風),在施工單位投標文件中明確表明,內機需安裝阻尼減震器。但是在實際安裝過程中施工單位安裝的是1?2公分橡膠減震墊,且拿出海爾廠家規范,堅持說明機器重量輕(30~40KG),安裝阻尼減震器反而會增加機器振動,以后會出現不良后果。請各位指點,此重量型號的分體空調,若安裝阻尼減震器是否會出現其說明的增加機器振動的情況。
請大家給點建議。
如圖
水泵底座減震器的選型要考慮軟接頭的水壓力嗎?對于臥式水泵,水泵出口因軟接的存在而使水泵受到水壓力:F=PA,P--水泵出口壓力,A--軟接頭的截面積。此力比較大,比如一個出口是200口徑、壓力是6*10^5Pa的水泵,其受到的水壓推力為:F=18840N,相當于1.8噸的重力,而水泵的重量才0.8噸左右。此力出現感覺對水泵的減震器選型影響很大,要放大差不多4倍的系數才行。但實際工程中好像并非如此,這是為何?難道不需要計算水壓推力嗎?但水泵的位置可以看成兩個伸縮節中間的固定支架。固定支架的計算公式里是純在此力的。
論文簡介:簡單闡述幾個常用的減震方案,包括減震墊等技術 投稿網友:willerchen 上傳時間: 2013-06-03
通風/排煙/風口/風機/消防/除塵/減震廠家推薦!我先發一個,歡迎大家繼續補充!靖江市東亞通風空調制造有限公司 我公司是組合式中央空調末端設備的專業生產企業,主要產品有變風量空調器、新風機組、組合式空調器、風機盤管、風機 以及各種通風配件,同時還有公安部定點生產的建筑防火閥、排煙閥。公司已通過iso9001[2000]認證,消防產品通過了國家固定滅火系統和耐火構件質量監督檢驗中心的檢測。公司希望能為各大空調廠家配套合作生產,提供OEM服務,或者您能成為我們的銷售代理,公司繼續為廠礦企業、商場 賓館 飯店 醫院及銷售 安裝公司提供優質低價的空調設備。 本公司的主導產品有: 1、FP系列風機盤管-----整機及蝸殼、風輪、整體冷凝水盤等等配件。 2、ZK系列組合式空調機組,BFP系列變風量機組、新風機組。 3、FK系列鋁合金風口、散流器;DUP系列球形噴口、DUT系列球形可調風口、VDP系列旋流風口、BLP系列變流形風口。 4、各種防
通風/排煙/風口/風機/消防/除塵/減震廠家推薦! 我先發一個,歡迎大家繼續補充! 靖江市東亞通風空調制造有限公司 該公司是組合式中央空調末端設備的專業生產企業,主要產品有變風量空調器、新風機組、組合式空調器、風機盤管、高溫排煙風機 以及各種通風配件,同時還有公安部定點生產的建筑防火閥、排煙閥。圖集上風機盤管大部分不需要使用減震吊架,也有使用的;圖集上VRV內機沒有使用減震吊架,但有的廠家建議使用。想咨詢大家,這個有沒有定性的說明?什么樣情況下一定要用減震吊架?比如多重等?
建筑防煙排煙系統技術標準GB?51251-2017,6.5.3??風機應設在混凝土或鋼架基礎上,且不應設置減振裝置;若排煙系統與通風空調系統共用且需要設置減振裝置時,不應使用橡膠減振裝置。 竣工驗收中, 沒見過哪個磚家提出這過這個問題;也沒見過施工過程哪個監理工程師提出過整改??
彈簧吊架是在建筑等行業中,設備或管道因設備產生的振動影響環境或者外來的振動影響設備起減少震動危害、隔離設備噪音、保護環境的理想減震器。
我廠生產的WGH型系列吊式減震器以金屬彈簧,阻尼橡膠為主構件。WGH型為圓筒式吊式減振器。主要用于風機盤管,風機箱及各種動力設備和管道的隔振降噪,對消除固體傳聲都有明顯效果,安裝也十分方便。有需要的話聯系我哦!0371-64031765
管道隔音材料減振吊鉤減震器示意圖
水泵進出口管道橡膠減震器又稱水泵橡膠接頭,橡膠軟接頭,橡膠軟連接,橡膠伸縮節,橡膠伸縮器,橡膠伸縮接頭,橡膠補償器,橡膠膨脹節。主要功能為防止負壓吸扁和承受短時間內壓,避免因泵的動力和吸水振動而使吸水管下端擺動,使水流均勻提升及水泵電耗降低,另外,因管道橡膠減震器內壁垂直無凹槽,又防止了水泵吸水時產生渦流,從而提高水泵效率。使用安裝注意事項: 1、管道橡膠減震器管道施工時,必須讓其處于自然狀態,不要人為的在安裝時產品產生人為變形。當管道介質為耐酸堿、油、高溫及其他特殊材料時應選用高于管道工作壓力一個檔位的接頭。 2、連接管道橡膠減震器的法蘭應是閥門法蘭或符合 GB/T9115.1(RF)的法蘭。 3、正常適用介質是溫度0-60°C的普通水,特殊介質如:油、酸堿、高溫及其他腐蝕性和質地堅硬的情況下,應選用相對應得特耐材料橡膠減震器,不可盲目串用或通用。 4、使用在水泵進出口時,應位于水泉一側,與水泉之間應安裝金屬
誰做過設備采購的預算?泵房的也可以。我最近審一個泵房的預算,施工方報的預算里面包含水泵減震器、地腳螺栓等等的主材價格,我不知道水泵的價格里面是否應該包含?有知道的幫忙告訴我一下,如果知道減震器的價格更好了。在這先謝謝了!!!
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
隔振效果好——漢威橡膠減震器您不錯的選擇!該產品主要用于機車上,主要作用是承受壓縮應力,剪切應力,和扭轉力矩,以承受兩個或兩個以上的復合力,該減振器外形新穎,結構簡單、安裝方便、體積小、重量輕、回彈性好。該產品防止或減少汽車在行駛過程中所產生的各種振動和噪聲的橡膠配件。根據其使用部位可分為發動機系列用、驅動裝置用、操縱裝置用、前后懸掛用、車身用、排氣系統用和其它系統用七大類。橡膠減震器主要作用是吸收、反射振動源所產生的振動能量,阻止振動波所產生的共振效應。可根據需要用不同的橡膠制造,一般采用模壓法生產。可適用于多種機械設備的積極隔振和消極隔振,能取得良好的隔振效果。
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么啊?謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]