眾多周知,發電廠或變電站綜合自動化系統都有后臺機以及通訊設備,都有那些通訊設備呢?除了計量屏,直流屏,交流屏,UPS,GPS等智能設備外,還可能有那些智能設備呢?
一個變電站綜合自動化系統,都有那些通信呢?比如與:微機保護裝置、后臺監控計算機、調度系統、DCS系統、計量系統、直流屏系統等,還要與其它的設備通信嗎?
整理的小型化綜合自動化變電所圖片。
請問哪位大蝦能說說110KV變電站的設備如何分包呀?我想把變壓器做1個,110KV的GIS做一個,10KV和380V開關設備做一個,保護測控、遠動、后臺做一個。現在還有電纜、照明、安防、接地等沒分,這些能不能做一個包呀?
摘要:我國南方地區由于受季風氣候的影響,常年空氣濕度大,特別是在夏季高溫高濕的情況下,使得變電站電力設備凝露時常發生。賽普瑞將對電力設備凝露可能導致的危險后果進行分析,并總結一些比較有效的應對措施。 關鍵詞:電力設備凝露 除濕裝置 防凝露裝置 凝露簡單的說就是凝結的露珠,是空氣中濕度較大時發生的一種特有現象,當空氣中的水蒸氣達到飽和的程度時,在溫度相對較低的物體上凝結,從而形成小水珠。典型的例子是我們在秋天的早上有時會看到小草上結的滿滿一層露珠,這便是凝露現象。在我國南方地區,水資源豐富,所以在秋冬兩季陰雨天氣易發生凝露現象。凝露對變電站設備的危害主要是形成的小
110KV變電站帶電清洗技術和設備 在特種設備控制部分使用過程中不可避免會產生大量的粉塵。粉塵的產生不僅污染環境,損害人們的身體健康,而且對設備的
現有一個化工裝置區的10KV變電站,電源引自廠區內110KV總降站。現甲方要求報后臺的清冊,這個我以前沒有接觸過。不指導需要哪些設備,以及需要什么功能。請前輩指教,謝謝
110KV變電站,線路側采用耦合電容器抽取電壓,電壓側用的是PT,但是線路抽取電壓為相電壓100V,而母線線電壓才100V,請各位高手指教,如何才能進行同期操作
我有一個朋友說他們變電站設備總是老壞,其變電站接地地阻為8歐請分析下,設備老壞是設備本身問題還是接地問題,如果是接地問題,是什么原因?謝謝
隨著微機保護的廣泛運用,具有綜合自動化功能的變電站設計已成為今后發展的方向。微機型保護具有可靠性高,維護量小,定檢方便,且具有高度的自檢功能等優點。但由于微機保護裝置的核心是由各種芯片及電阻、電容等元器件組成的弱電回路,極易受到外界諧波、雷電流等因素的影響,因此,其抗干擾性能則顯得尤為重要。近年來,由于微機受到外界強干擾而出現程序出格、裝置死機,甚至誤動等現象時有發生,嚴重影響電網的安全穩定運行。因此,微機保護的抗干擾性能,已成為評價該裝置能否可靠運行的重要條件。 1 變電站二次設備驗收 1.1 微機保護屏的驗收 根據《電力系統繼電保護及安全自動裝置反事故措施要點》(下簡稱《反措要點》)的要求,珠海局新投運的變電站在施工設計中的通常做法是:在電纜層用截面大于100 mm2的銅排做一環形接地銅網,將所有控制屏、保護屏的接地銅排用4 mm2的導線與此接地銅網連接,再將此銅網一點接地。 在驗收時要注意:接地銅網要有一個牢固、可靠的接地點,最好選在電纜層,在其地網的引出處連接,以保證接地銅網的接地電阻最小。
這是2007年新建220kV變電站一些一次設備的圖片,請交流!我的QQ:364518562 希望結識對《電力系統分析》比較熟悉的朋友!這是一張ABB的180MVA的自冷變壓器(安裝中。。。。。)
數字化變電站對一次設備的需求
變電站無功補償設備的運行與控制
我們用的是南自機電的PDS742線路光差保護。做過流試驗時,故障電流加的5s事,開關早跳了,但故障電流消失時,開關有重合了,不知道是什么問題了
變電站電氣設備和持續運行過電壓、暫時過電壓、操作過電壓、雷電過電壓進行絕緣配合的要求里面有內外絕緣兩種,到底什么時候該套用內絕緣的公式?什么時候又該套用外絕緣的公式呢? 簡直一頭霧水,求指點