国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 7年落不了地的紅旗變電站

    7年落不了地的紅旗變電站

    昨天,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊停”了。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,附近居民認為,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首

  • 關于變電站的CT的如何使用

    關于變電站的CT的如何使用

    ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教

  • 關于變電站同期裝置的問題

    我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃!!!~~

  • 關于35KV變電站各種端子箱

    請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 關于變電站容量的一點疑問

    風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂

  • 16000KVA變電站用什么10KV電纜?

    16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,同時工作,互為備用,當一路電源故障時,自動閉合聯絡開關,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站。

  • 關于變電站二次接地規范

    一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下

  • 發個自己畫的變電站圖紙

    剛入職,新畫的全套圖紙400KVA干變,高供低安計;高壓柜為HXGN12-,SF6+熔斷器組合電器;低壓柜為GGD2,HSW1-斷路器;系統、布置、照明、接地、預埋共9張圖紙,歡迎指點~~~~~

  • 關于變電站遠動通道的問題

    變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,現在變電站至調度都架設有光纖,都是同一個路由啊。網絡通道不會指的是電信公網吧

  • 220kv和110kv變電站圖片

    220kv和110kv變電站圖片

  • 求教關于變電站接地問題

    求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?

  • 變電站二次設計包括什么?

    我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?

  • 關于變電站導體選擇計算

    國家標準規范<110KV變電站設計>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV線路按正常輸送功率50MW考慮。主變31.5MVA10KV母線,回路最大工作電流2251.7A,選用母線2X(TMY-100X10),載流量:3504A這回路最大工作電流是如何計算出來的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 編輯 ]

  • 有關綜自化變電站的問題

    請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮。可能因為我工作時間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?

  • 關于220KV變電站,請教各位大俠

    關于220KV變電站,請教各位大俠

    小弟想請問下,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,因為在做一個超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗

  • 請問這幾個110kv變電站綜自系統的報價是多少

    南瑞繼保公司ns2000系統西門子LSA-67系統四方CSC-2000系統南自院DISA-DFP500系統許繼的cbz8000我只是想大概知道他們的報價,只要告訴我大致的價格就行了,他們之間的差距有多少

  • 低壓變電站運行操作詳解

    文件格式 : PDF 文件大小:

  • 新廠700KW變電站配置選擇

    求求各位大神,我單位新建產房 機械加工類,所有設備功率加起來735KW,照明在300KW左右,暫時想選擇2臺變壓器,一臺800KVA供應設備,300KVA供應照明可以嗎?有沒有更好的方案。房子建完了傾向選擇油變,有賣變壓器的可以聯系我。QQ;420983506

  • 基于ProjectWise的變電站三維協同設計

    論文簡介:本文根據我院協同設計平臺搭建的具體實踐工作,探討 Bentley公司的 ProjectWise軟件在變電站三維協同設計中的應用,并對實施過程 投稿網友:bentley 上傳時間: 2013-07-10 <

  • 為什么一個變電站要三臺進線柜

    為什么一個變電站要三臺進線柜

    為什么要三個進線柜啊,是載荷越多進線柜越多嗎,出線柜怎么就用一個?

點擊加載更多

變電站綜自

變電站綜自專題,為您提供變電站綜自相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站綜自 相關的專業交流討論,更多變電站綜自相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 乐至县| 高青县| 绵竹市| 石阡县| 永丰县| 伊吾县| 沂水县| 营山县| 伊吾县| 井陉县| 义乌市| 新安县| 沾化县| 安阳市| 岱山县| 兴宁市| 京山县| 呼伦贝尔市| 枣阳市| 克什克腾旗| 手游| 修武县| 大宁县| 兴安县| 前郭尔| 山阴县| 婺源县| 龙山县| 邮箱| 邵武市| 上犹县| 龙海市| 固安县| 临泽县| 鹿邑县| 久治县| 徐州市| 洱源县| 乌审旗| 彭泽县| 桂平市|