在計算擋土墻主動土壓力的時候,按規范是土坡大于等于5米高時乘以1.1的增大系數。關于擋土墻主動土壓力的計算我找了很多資料有的乘,有的不乘,有的用的是自然地面到墻頂高度,有的則是擋土墻高度。到底哪個才是土坡高度?。空堉更c!謝謝
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
圖紙簡介: 該圖紙為各種不同高度懸臂式擋土墻構造配筋詳圖,圖紙包括:扶壁式擋墻配筋圖,工程數量表及相關說明等。 投稿網友: panfq 上傳時間: 2014-06-05
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
地基基礎設計規范中,只給出了擋土墻的被動土壓力Ea的大小計算公式,請問在進行抗傾覆驗算時,被動土壓力Ea的計算高度怎樣確定,是不是作用在擋土墻根部向上1/3墻高的位置??請大師給予指點。謝謝。
圖紙簡介: 為一個擋土墻設計圖紙,擋土墻形式為鋼筋混凝土扶壁式擋土墻,墻高8m。 投稿網友: dytai63 上傳時間: 2014-05-23
用理正巖土計算擋土墻時,需要輸入換算土柱的高度h,請問h是否按下面公式計算:h=qk/γ(γ為墻后填土的重度,qk=∑G/(B0+L0))?
如題,當擋土墻的土坡高度小于5米時,增大系數取1.0,那如果在填土上面增加均布荷載q,那么土坡高度增大系數要不要考慮均布荷載的換算土坡高度呢,,,,求解惑。。。。
漿砌石和塊石砼擋土墻高一米、二米、三米、四米、五米、六米、七米八米、九米、十米,基礎分別要多寬才達到設計,規范要求。有沒有一個比例呢。
我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝?。。。?!
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
抗滑擋土墻的設計與施工
各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!
小弟現在做了一個河堤,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,這樣的話基礎的埋深就不夠了。。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施。。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題。。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了
由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會犯和全面的哦,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝