本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 編輯 冷庫安裝中管道設計時有多個標準一并執行
隨著國民經濟的高速發展,經濟發展是帶動各行各業發展遍地開花的首要元素,冷庫行業在國民經濟產業的地位顯著提升。冷庫產業發展紅紅火火,一批貼近生活服務大眾的產品相繼開發出來。如食品冷庫、醫藥冷庫、雙溫冷庫、大型冷庫、防爆冷庫、組合冷庫、土建冷庫、物流冷庫等等。冷庫種類很多,不同冷庫有不同特點。下面,小編就著重介紹下防爆冷庫的設計要求及主要特點。 防爆冷庫要求設計嚴格、精細、安全等,防爆標志為IICT4防爆等級,可直接用于有爆炸性氣體的危險場所,作貯存與運輸危險品用。防爆冷庫主要應用于化工、電子、香精香料、酒精、乙醇等易燃易爆危險產品。 一、防爆冷庫設計要求: 1.防爆冷庫設計第一步要考慮的就是防爆冷庫的選址要求,防爆冷庫安裝地要遠離人口密集的地區,選擇的安裝地坪要整齊,此外還要對當地的土質情況,土壤硬度進行檢測,查看是否適合新建防爆冷庫,防爆冷庫所處的水平位置要略低于地平面,這樣即使發生事故,也不會對周圍環境造成影響。 2.其次防爆冷庫安裝工程隊伍必須對防爆冷庫了如指掌,有過多次這方面的安裝經驗,對所有防爆安裝
本文轉自上海樂見節能制冷工程有限公司 與本人無關 隨著國家十二五計劃的相繼出臺,對民生關注度的大為提升,與民生密切相關的冷庫設計安裝行業也迎來了更為廣闊的發展空間。然而,冷庫利用率偏低,冷庫設計安裝不盡規范,很多冷庫屬于無證設計、安裝,缺乏統一標準,缺乏特種設備安全技術檔案現象比比皆是,讓很多客戶對冷庫設計安裝行業不敢涉足,那么,小型冷庫的設計,究竟有什么特殊要求呢? A.變壓器室內可安裝與變壓器有關的負荷開關,隔離開關和熔斷器,其操作機構裝在 靠近門處。 B.變壓器中性點及外殼,避雷器、開關及其操動機構的金屬底座,電纜頭、電纜保護鋼管,及所有金屬支架都必須可靠接地,保護接地可與變壓器中性點和避雷器工作接地共用一組接地裝置,接地電阻不大于4歐姆。 C.變壓器室內,不應有非本身所用管線和明敷線路通過。 D.變壓器室內應設置臨時連接接地線的接線柱。
醫用疫苗冷庫在設計的時候一定要嚴格的按照構造的基本要素來操作,控制好恒定的溫,使用高品質的制冷設備,以此醫藥疫苗冷庫能夠擁有一套性能穩定,完善規范的制冷系統;即便是出現損壞情況,其也一樣能夠恒溫制冷,不破壞疫苗本身的特性。疫苗預防作為我國醫藥衛生工作的重要方針,是各項全染疾病預防的重要措施,疫苗的安全關乎到了每一個人的生命安全;下面將詳細介紹一下醫用疫苗冷庫設計需要遵循的基本要求。 一、醫用疫苗冷庫的溫度設計 一般的應用疫苗冷庫的溫度設計都在2℃到8℃之間,但是有一些比較特殊的疫苗,比如糖丸疫苗,其需要的溫度為-20℃、而活疫苗適宜的儲藏溫度則在-15℃條件下。 二、疫苗冷庫操作的具體要求 1、醫用疫苗在放入褲內儲藏的過程中,一定要參照疫苗包裝上面標注的儲藏溫度來進行儲藏。 2、在運輸的過程中,應該確保疫苗有全程的冷鏈運輸,且冷鏈系統能夠正常穩定的工作。 3、應用疫苗冷庫需要制定合理的免疫程序,每一個疫苗在存放之前都應該仔細的檢查一下疫苗的
在對海鮮產品進行運輸時,運輸和儲存海鮮產品要比存放一般的貨品要困難一些,建造海鮮低溫冷凍可以有效的延長存放在庫內海鮮產品,可以保持海鮮產品原有的質量。 海鮮氣調保鮮冷庫的設計要求有哪些? 因為海鮮產品的種類是有很多的,貯藏貨品的溫度也是不同的,一般的海鮮低溫冷凍庫中儲存海鮮的時間是比較長的,溫度設定為-15°C~-25°C的之間,儲存在冷庫中的貨品需要根據您使用冷庫的性質進行使用。 海鮮速凍庫的溫度設定為-30°C~-60°C,是存放在速凍庫中,經過8~10小時的快速冷凍后,海鮮的基本中心溫度可以達到-30°C,再進行轉移到海鮮低溫冷凍庫里存放,可以根據其情況進行出售,來保證其產品的質量和口感。 在之前建造大型冷庫的時候,一般性都會選擇排管結構,這種排管結構,在運行的時候需要較長的時間,而且也沒有備用的冷庫可以進行化霜的一個處理,因此,排管周圍就會出現結冰很厚的一個情況,這樣就會導致制冷的效果受到
1. 冷庫機房宜為獨立建筑,并布置在制冷負荷中心附近,靠近冷負荷最大的冷間,但不宜緊靠庫區的主要交通干道; 2. 在總平面布置上,冷庫機房宜在夏季主導風向的下風向,但在生產區內一般應布置在鍋爐房、煤場等易發煙、灰塵大等場所的上風向;同時,冷庫機房還應設在冷卻塔的上風向,其間距不小于25m; 3. 冷庫機房四鄰不宜靠近人員密集場所(如宿舍、幼兒園、食堂、俱樂部等),氨管道也不得通過上述房間,以免在發生重大事故時造成人員傷亡; 4. 冷庫機房面積主要考慮機器、設備的布置及操作所需確定,一般可按冷庫生產性建筑面積的5%左右考慮。機房建筑形式、結構、跨度、高度、門窗大小及其分布等具體問題最好由制冷工藝設計人員與建筑有關設計人員共同商定; 5. 冷庫機房的高度要考慮到壓縮機檢修時氣調設備和抽出活塞連桿的方便等因素并應兼顧通風采光的要求。一般大中型冷庫機房的凈高可取6.5-7m,小型冷庫機房的凈高可取5-5.5m。南方地區大中
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
設計圖紙要求地下連續墻必須進行非原位試成槽,管樁、灌注樁及抗拔錨桿也必須進行非原位試樁。我看了一下地基基礎設計規范,好像沒有明確提到地下連續墻、樁基進行試成槽、試樁,是哪本規范有此規定,如果確實有此規定,原位試不是可以。另外請教一下,這個應該屬于設計試樁吧,那么施工是否需要試樁。兩者有何區別,請專家告知。謝謝。
本帖最后由 jscz1234 于 2013-12-2 15:53 編輯 隨著國家十二五計劃的相繼出臺,對民生關注度的大為提升,與民生密切相關的冷凍冷藏行業也迎來了更為廣闊的發展空間。然而,冷庫利用率偏低,冷庫設計不盡規范,很多冷庫屬于無證設計、安裝,缺乏統一標準,缺乏特種設備安全技術檔案現象比比皆是,讓很多客戶對冷庫行業不敢涉足。 那么,小型冷庫的設計,究竟有什么特殊要求以及注意事項呢?
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
冷庫機房是冷庫的心臟,是設置、操作及其運行冷庫制冷設備或空調制冷設備的場所,所以冷庫機房設計布置的合理與否關系到制冷系統運行的經濟性以及操作管理人員的運行管理方便和安全可靠性。 冷庫機房對土木建筑的一般設計要求如下: 1. 冷庫機房宜為獨立建筑,并布置在制冷負荷中心附近,靠近冷負荷最大的冷間,但不宜緊靠庫區的主要交通干道; 2. 在總平面布置上,冷庫機房宜在夏季主導風向的下風向,但在生產區內一般應布置在鍋爐房、煤場等易發煙、灰塵大等場所的上風向;同時,冷庫機房還應設在冷卻
收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,運行安全。冷庫設計要遵循冷庫的特點,要因地制宜,具體的問題要具體分析,具體解決。 冷庫選址。選址要在人口少地方,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,這種氨泄露的話容易發生中毒,而且其容易破壞土地植被。冷藏間大小和數量。冷藏間的大小和數量與冷庫規模、貨物品種等有關。除很小的冷庫外,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,每個冷藏間的大小,根據規模大小、堆裝方式和具體平面
首先先感謝您看我的帖子如今我在做給排設計,要求消火栓箱布置成“組合式消防箱”!本人剛剛出來工作,很多不明白是否可以幫小弟一把,發“組合式消防箱”的CAD文件給我(或者規范圖片),這幾天就要趕設計了非常謝謝!我的聯系方式:QQ289252655懇請幫忙………………
冷庫機房是冷庫的心臟,是設置、操作及其運行冷庫制冷設備或空調制冷設備的場所,所以冷庫機房設計布置的合理與否關系到制冷系統運行的經濟性以及操作管理人員的運行管理方便和安全可靠性。 冷庫機房對土木建筑的一般設計要求如下: 1. 冷庫機房宜為獨立建筑,并布置在制冷負荷中心附近,靠近冷負荷最大的冷間,但不宜緊靠庫區的主要交通干道; 2. 在總平面布置上,冷庫機房宜在夏季主導風向的下風向,但在生產區內一般應布置在鍋爐房、煤場等易發煙、灰塵大等場所的上風向;同時,冷庫機房還應設在冷卻塔的上風向,其間距不小于25m; 3. 冷庫機房四鄰不宜靠近人員密集場所(如宿舍、幼兒園、食堂、俱樂部等),氨管道也不得通過上述房間,以免在發生重大事故時造成人員傷亡; 4. 冷庫機房面積主要考慮機器、設備的布置及操作所需確定,一般可按冷庫生產性建筑面積的5%左右考慮。機房建筑形式、結構、跨度、高度、門
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性、不發生脫落、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大、空間大、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。
在我國冷庫設計項目中,從安裝到施工、從科研到生產、管理都已積累了一定的經驗,冷庫建設規范和各系統的冷庫管理辦法也已各自形成。但是目前對冷庫的溫度標準,還只是按產品的分類定一個設計溫度,如凍魚冷藏間,不論大小冷庫均采用-18℃,尚無溫度的等級標準,因此在冷庫建設中存在不少問題。 1.標準 一2—15℃,溫差(溫度波動幅度)小于±O.5oC,最低降溫極值一5℃。 2.依據 ①ZBJ73043--90國家商業組合冷庫設計標準:ZKl00G即公稱容積為lOOm2的高溫冷庫。 ②用途:微型庫主要用于保鮮各種水果和蔬菜,對于某些耐低溫的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低庫溫,顯然不便控制其最佳貯溫,因為貯藏果蔬通常都是有包裝的,而包裝內外溫差常在0.3~0.8℃,而耐低溫的果蔬通常對低溫也不敏感,也就是說不易產生冷害。新保鮮技術要求,在果蔬不受冷害或凍害的情況下溫度越低越好。對低溫又特別敏感,控制溫度過低則易產生冷害。當然,在冷庫設計管理中高溫總是比低溫好控制。
冷庫的建設與節能設計(二) 蒸發器方面 ,目前很多冷庫面對的都是蒸發器面積不足,這樣就導致了壓縮機的吸氣壓力遠遠偏離飽和蒸發壓力,也就是說,機組實際運行的壓力對應的蒸發溫度遠遠低于實際要求,這樣就使得制冷劑的單位容積制冷量減少,壓縮比增大,輸氣系數下降,耗功增加。統計數據表明,蒸發溫度每下降1