圖紙簡介: 某冷庫平面及系統設計:低壓系統、動力系統,請同行點評。 投稿網友: shitaifang 上傳時間: 2013-09-30
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
多層的封閉商場,共四層,每層超5000平方,設計兩個防火分區,十個防煙分區,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,請問:1、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加?3、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求?4、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替?跪求解答,謝謝!!
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,運行安全。冷庫設計要遵循冷庫的特點,要因地制宜,具體的問題要具體分析,具體解決。 冷庫選址。選址要在人口少地方,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,這種氨泄露的話容易發生中毒,而且其容易破壞土地植被。冷藏間大小和數量。冷藏間的大小和數量與冷庫規模、貨物品種等有關。除很小的冷庫外,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,每個冷藏間的大小,根據規模大小、堆裝方式和具體平面
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
摘 要:地能熱泵系統作為一種利用可再生能源的供熱制冷系統,以其節能、環保和穩定等優點,在國內正得到快速推廣。但在推廣中,因為對系統認識的差異,對于地能熱泵系統的設計研究,基本處于探索期,由于一些廠家的非優化設計,也導致了地能熱泵系統運行效率的下降。本文針對地能熱泵系統的發展情況,介紹了地能熱泵的設計步驟,并對設計中一些常見的問題進行分析,指出地能熱泵系統設計需要一個整體的優化方案,而不是簡單的將室內、機組和埋管簡單的組合。1、背景概述地能熱泵系統,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的巖土作為穩定的蓄熱體,利用熱泵原理實現冬季取熱儲冷,夏季取冷儲熱的閉路循環系統。地能熱泵系統一般由三個部分組成:大地換熱器、熱泵主機和空調末端。其中系統的關鍵是大地換熱器的設計和施工。地能熱泵系統在北美和歐洲都應用的比較普及,根據國際地熱聯合會(The geothermal heat pump consortium)的統計,到2003年底,采用地能熱泵技術制冷供熱的建筑面積美國為3720萬平方米,瑞典為
一個辦公樓只有5層,甲方要求只在每個辦公室設置電話(當然可以上網),電話只有1個即可(但將來需要時可以加HUB擴充上網)。這個系統如何做? 需要做綜合布線嗎?還是就只是敷設電話纜線即可。敷設長度可以大于90m嗎?辦公樓長55m,寬17m。還設有集中辦公。
基于以太網的系統設計一 工業以太網的概念目前工業以太網已從信息層滲透到控制層和設備層,開始成為現場控制網絡的一員。如果把和工業控制有關的以太網內容都考慮的話,則可把工業以太網的概念延伸開去,使之具有廣義性。按照以太網在控制領域的應用現狀,可以歸納為3個方面:(1)與其他控制網絡結合的以太網以太網正逐步向現場級深入發展,http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408633&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
做冷庫設計中,會遇到一些單根管長很長的回路,比如100——160米的都遇到過,嚴謹點的做法是核算一下阻力損失,控制壓力降在一定范圍內(具體見冷庫設計規范),但是我們的通常做法都不是核算這個,而是控制制冷劑流速,滿足回油即可。不知道各位同行是怎么處理這個問題的,大家一起討論下吧
圖紙簡介: 本設計分為5部分,完全由學生自己繪制,望專業高手對此圖紙進行評價和指出不足之處, 投稿網友: zhu756498161 上傳時間: 2013-05-31
圖紙簡介: 本設計分為5部分,完全由學生自己繪制,望專業高手對此圖紙進行評價和指出不足之處, 投稿網友: zhu756498161 上傳時間: 2013-05-31
圖紙簡介: 本冷庫設計圖紙分5部分,完全是由學生自己設計,上傳目的是能有更多專業高手作出評價 投稿網友: zhu756498161 上傳時間: 2013-05-31
照明設計,加強照明控制設計,已成為現代智能辦公大樓的一個重要內容。據國內辦公環境不僅要有足夠的工作照明,更應營造一個舒適的視覺環境,減少光污染。現代辦公樓的照明已經成為直接影響辦公效率的主要因素之一,因此,越來越引起人們的高度重視。做好照外有關資料介紹,辦公照明用電量占整幢大樓能耗的約1/3,辦公照明的設備費用(包括照明器件和配布線工程費)約占電氣工程費用的10%以上,因此選擇合理的照明方案,配置先進的控制系統,不僅能大大簡化穿管布線的工作量,而且能有效地節約能源,降低用戶運行費用,提高大樓管理水準,具有極大的經濟意義和社會效益。在一些歐美發達國家,照明系統的智能化控制已成為智能化大樓不可分割的組成部分,而且應用范圍越來越廣。智能照明控制系統的技術,隨著現代建筑技術的發展而不斷更新以適應各種建筑結構布局,不同燈具的選配,實現多樣化的控制模式。由于這是一個開放式的系統,采用標準接口可以方便地與其它系統諸如BA、安保、消防等相互連接完成系統集成功能。例如在上下班時間段,將所有的出入口照明全部打開,在平時打開部分照明,深夜打開深夜模式。室外景觀照明根據時間自動運行:根據泛光要求,對
1、前 言 人類進入二十一世紀,整個社會生活正在發生翻天覆地的變化,尤其是信息技術的高速發展,已經使我們孺進入信息社會。網絡信息技術逐漸滲透到人們的工作、生活、娛樂,工廠的生產、制造,商業的流通、經營等各個領域。越來越多的大廈開始建設成智能化大廈,越來越多的交流、工作流程通過網絡來實現,越來越多的及時、快捷的信息獲取是通過網絡來實現,人們越來越多的工作、生活要依靠于網絡。可是網絡在哪里呢?人們是如何接觸到網絡的呢? 網絡是通過綜合布線系統來到人們的身邊的,各類信息是通過綜合布線系統來進行傳輸的ＴＺ信息技術高速發展的今天,綜合布線系統逐漸成為智能建筑的必要基礎設施之一。任何網絡、信息的實現都離不開綜合布線系統。
冷庫系統設計
冷庫系統設計專題,為您提供冷庫系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫系統設計 相關的專業交流討論,更多冷庫系統設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題