如圖,請問圖1和圖2的兩種一次穿線方法的倍率是一樣的嗎?圖1是20倍,圖2的倍率增加還是減少了?
公司裝了個三相四線有功電表,帶電流互感器.電流互感器型號為: LMZ1-0.5 100/5A一次電流A: 200 100 50 40 20一次匝數: 1 2 4 5 10現在互感器只穿了一匝,請問大家怎樣計算他的倍率大小呢????????20倍 還是 40倍 謝謝大家了!!!
電流互感器比率是100\5,匝數是2,請問倍率是多少?謝謝! 我們車間的師傅說是60.算法是100\5×3=60.對嗎? 為什么乘3? 與匝數沒關系嗎?
如下圖互感器的銘牌,當穿一根線時倍率時多少!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝
幾個電流互感器圖例還不一樣?
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。
請教各位大師,如圖所示,同樣是電梯回路,為什么一個回路的互感器只裝一只,另一個是三只呢?如果是繪圖錯誤,那么準確的應該裝幾只。
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,更換的是大連產的,原來的二次線圈為1S1-1S2,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,2K1-2K2.謝謝各位!
如圖所示,10kV三相三線制計量,兩組互感器各有什么作用,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,求解,謝謝。
我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。。。。 20KV的就標20/根3。。。。。為什么這樣開頭,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電?
150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,而我的電流表則表上的數據是偏少還是偏多