  • 剪力墻布置要遵循的四點原則

         墻肢布置的優劣直接從宏觀上影響整個建筑結構的力學性能和經濟指標,因此優化布置是進行剪力墻結構優化設計的關鍵。剪力墻布置宜遵循如下四點原則。 1 墻肢對齊布置

  • 剪力墻拉接筋布置圖那個對?

    剪力墻拉接筋布置圖那個對?

    高砼規7.2.3條 剪力墻拉接筋布置圖那個對? 我們平時說的梅花形布置是在怎么布置的?

  • 底框剪力墻布置圖,請大家看看合理么

    六度區,一托六。第層層高5.4m(到基礎頂),剪力墻洞口高2.0m,開到梁底,留有2.8的窗臺(暫時怎么叫),這樣布置洞合理么剛度比:縱向1.92,橫向1.88為了使剪力墻的高寬比滿足大于2的要求,我布置了洞口,但是只是開了個窗洞,窗洞以下到基礎頂還有2.8m的整片墻,請問這樣能控制剪切破壞么?[ 本帖最后由 hanbingxie 于 2010-8-13 20:28 編輯 ]

  • 24層剪力墻布置能否再優化

    24層剪力墻布置能否再優化

    7度區0.10g,24層剪力墻結構住宅,3m層高。為了最大限度減少造價,我做了180mm墻厚,混凝土標號1~4層C40,4~8層C35,以上C30(合理否?).如圖布置后剪力墻折算厚度140.1mm,壁率4.65%。計算后參數:振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 1.9453 172.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00X方向最大層間位移角: 1/1166.(第 8層第 1塔) Y方向最大層間位移角: 1/1360.(第 16層第 1塔)剪力墻布

  • 求教幾個剪力墻布置的問題?

    1.剪力墻一層為300墻厚,二層變為200墻厚,一層L短向長度為墻厚3倍為900,二層可以收縮為墻厚的3倍600嗎?會不會引起剛度突變?2.剪力墻短向長度是不是必須滿足3倍墻厚?3.是不是只有L型才應該滿足短向3倍墻長的規范?T型呢?工型呢?

  • 各位 幫忙看下這個剪力墻布置

    各位 初學做高層 幫忙看下這個剪力墻布置那地方不合適 周期比算不過

  • 剪力墻布置及尺寸確定方法

    1、結構布置時宜盡量避免短肢剪力墻結構“短肢剪力墻結構”是指含截面高度與厚度之比小于8

  • 請教高層剪力墻布置方案

    請教高層剪力墻布置方案

    各位老師好,我是個新手,剛開始做高層,最近布置了個方案,請大家批評指點一下,謝謝啦。工程概況:11層+2層地下室;7度(0.1g),第二組,三類場地。請多指教

  • 怎么初步確定剪力墻布置間距?

    各位前輩,在布置剪力墻時,除需使其盡量對稱、均勻的布置之外,該如何確定剪力墻的間距?因為我覺得墻即不能布置得過密,也不能布置得過疏。

  • 我這樣布剪力墻布置合理嗎

    我這樣布剪力墻布置合理嗎

    請大家給看看這個剪力墻布置,地上25+1層,地下2層。

  • 各位幫忙看下我的剪力墻布置

    各位幫忙看下我的剪力墻布置

    一個11層的住宅,我幫標準層的圖上傳上來,由于小弟高層做的比較少,希望各位同仁幫忙看下合理性

  • 剪力墻布置一般性原則和布置方法

    最近剛開始學做高層,看了看高規,想請教大家,剪力墻的布置有什么一般性的原則和方法么?想請大家分享一下,也能讓我學習一下。謝謝啦

  • 剪力墻布置心得,僅供新手學習

    剪力墻布置心得,僅供新手學習,商討,如有問題及時交流 剪力墻結構的布置原則剪力墻結構是利用建筑物墻體作為建筑物的豎向承載體系,并用它抵抗水平力的一種結構體系。其側向剛度大,整體性好,用鋼量較省,缺點是自重大。剪力墻間距一般為3 m

  • 剪力墻布置的問題,可以指導一下嗎?

    剛剛參加工作,建一個剪力墻的模型,在布置的時候,自己總結了一下,不知道這個對不對,望指教,純剪結構,想問一下,應該是盡量的減少墻的存在,在周期不滿足的情況下,用減墻的方法來滿足,而且還要使結構的位移盡量的接近規范所規定的極限值,這樣做,應該別增加墻體更省,但是不知道,存在不存在別的危害,

  • 『求助』關于框剪結構中的剪力墻布置?

    各位前輩: 現遇到一棟5層的醫院門診樓,因為抗震烈度需要提高一度,變成了九度!采用框架結構,但是最大值層間位移角只能到: 1/ 450所以想采用框剪結構,以前沒有做過框剪結構,不知道該怎么布置剪力墻! 請各位前輩教教我,該怎么布置! 附件里有我的第一層桿件尺寸,柱的間距為6600,

  • 求助:這樣的剪力墻布置是否合理

    求助:這樣的剪力墻布置是否合理

    七度區,地下二層,地上八層,地上層高3000,大家幫忙看看這個剪力墻布置是否合理?位移比很大,我對剪力墻的布置不是很熟悉,謝謝大家的幫忙!

  • 關于剪力墻拉筋布置和長度

    我在網上查找的關于剪力墻拉筋,兩頭都要成180的彎鉤,但是我們工地的拉筋是一頭135度,另外一頭是90度。還有布置我真是看不懂啊,不是上下對齊布置,圖紙要求是200*200的間距,也沒有說是梅花試的,鋼筋工布置的也不想梅花試

點擊加載更多

剪力墻布置圖

剪力墻布置圖專題,為您提供剪力墻布置圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻布置圖 相關的專業交流討論,更多剪力墻布置圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻結構抗震

剪力墻止水螺桿

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 汪清县| 涪陵区| 家居| 红安县| 象州县| 德令哈市| 阿巴嘎旗| 涿州市| 澄城县| 鄂伦春自治旗| 克拉玛依市| 定远县| 余庆县| 金溪县| 义马市| 余庆县| 富源县| 同仁县| 罗江县| 沂源县| 大厂| 盐亭县| 集安市| 大姚县| 尉氏县| 当雄县| 娄烦县| 曲水县| 灵武市| 灵寿县| 将乐县| 丹棱县| 额敏县| 镇沅| 和龙市| 三门县| 安溪县| 赣榆县| 阜宁县| 毕节市| 门头沟区|