国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 屋頂女兒墻和雨蓬的設計

    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1、具體的設計方法;2、是否考慮風荷載,風荷載如何計算;3、是否考慮非結構構件的抗震;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載、活荷載、風荷載的組合,組合系數為多少?)

  • 過高的屋頂女兒墻如何設計

    現在做一個32層剪力墻結構住宅,6度區。 由于建筑需要,屋頂女兒墻高度4.5m。個人認為在高層屋頂由于鞭梢效應,屋頂女兒墻本身很薄弱,加上屋面女兒墻受溫度影響較大,做純混凝土結構容易開裂,質量難以保證。此次的女兒墻又太高,布置如何設計和控制。除常規的加荷載,設置構造柱以外。總工提示兩個方法:1.可以在屋面中間也設置構造柱,與女兒墻中的構造柱用梁拉結,保證整體性。 2.在女兒墻邊用拉桿拉結在屋頂地面上。但是這兩個辦法對建筑都有影響,不太適宜。此外方法1中,總工讓我將女兒墻構造柱建模進去,但是又一些地方都是梁上柱。而且建模進去后整體大開洞,這種計算方法準確嗎? 請各位指點!

  • 混凝土女兒墻設計計算excel表格

    混凝土女兒墻設計計算excel表格

  • 女兒墻設計要注意裂縫的防治

    1、 裂縫分類 ( 1) 水平裂縫。 一般出現在女兒墻底部, 就是女兒墻與屋頂圈梁或框架梁交接處, 或稍靠上一些。 這種裂 縫, 一般在縱方向端部較重, 中部較輕。 ( 2) 斜裂縫。 多出現在縱向女兒墻兩端, 自 女兒墻頂斜向墻端的裂縫, 常呈對稱“八” 字形, 同時, 也有其他局部斜裂縫。 ( 3) 豎直裂縫。 在女兒墻轉折處, 如外縱墻與山墻女兒墻交界處, 由于不在一線上, 而形成女兒墻轉折處有時產生垂直裂縫。一般表現為上部寬, 向下漸小, 嚴重者上下裂通。 ( 4)混合裂縫。 在較長的女兒墻上,有時出現幾種形式的裂縫,形成混合裂縫。 2、 裂縫出現會產生的后果 ( 1) 女兒墻開裂后, 會使屋面油氈泛水撕開, 造成屋面漏水。女兒墻出現斜裂縫后, 雨水可順裂縫直接滲入屋面, 保溫層遇水后膨脹。 ( 2) 女兒墻設計時在出現裂縫后, 抗傾覆能力和穩定性相對減弱。 一般來說, 女兒墻一

  • 請教女兒墻不一樣高,該如何設計

    請教女兒墻不一樣高,該如何設計

    一幼兒園工程,框架結構,主體三層(局部還有突出屋面構件),局部二層,女兒墻有1.6m、2.4m、2.5m等高度,請問這種情況女兒墻是做磚砌體呢,還是框架結構伸上去,女兒墻頂設框架梁呢?如果采用后者則伸上去的話則框架柱變形很大,因為只能伸邊跨,里面不能伸上來。如果用磚砌體,又擔心連接不好,容易裂縫,一旦地震,則容易掉下來傷人。

  • 難題: 比女兒墻低的雨棚怎么設計建造?

    因為高樓頂樓,冬冷夏熱,耐不住,心里有漏雨畏懼感,又不能搞一個明顯的雨棚(違建)。一直想搞一個隱藏的矮雨棚,比女兒墻矮的,就沒人發現 ,應該沒事,就不會有人管了。 但不知道怎么設計,用什么材料好一點。請大家出出主意。

  • 關于墻架柱的在山墻的女兒墻?

    請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條!!

  • 女兒墻什么時候需要壓頂?

    女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?

  • 懸挑的女兒墻怎么個做法???

    懸挑的女兒墻怎么個做法???

    如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集!!!

  • 局部女兒墻過高如何處理?

    多層框架結構辦公樓,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,其余三面高度較小。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙

  • 請教各位大神關于女兒墻的問題

    我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,設計圖紙上女兒墻是500高,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,現在半年過去了,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任?

  • 關于高層現澆女兒墻的問題

    在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝

  • 這個女兒墻大樣該怎么畫

    這個女兒墻大樣該怎么畫

    由于建筑要求,女兒墻內偏,不在梁上,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la

  • 砌體女兒墻怎么才算錨固?

    抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?

  • 【原創】自己CAD繪制的女兒墻深化設計圖,包括防水卷材收口

    【原創】自己CAD繪制的女兒墻深化設計圖,包括防水卷材收口

  • 關于女兒墻產生的影響問題

    在門鋼中,當有女兒墻時(比屋脊略高),大家在設計結構中,是否要把女兒墻產生的風荷載和自重都考慮進去.還有,當有女兒墻時,屋面所受的風荷載(系數)是否有影響,怎么計算?有女兒墻的門鋼屋面,女兒墻處是否有活載(雪),怎么算

  • 建筑女兒墻、壓頂、線條做法

    建筑女兒墻、壓頂、線條做法

    女兒墻上面的壓頂做法在壓頂外部還要做一點線條,請教各位大蝦們。

  • 女兒墻、陽臺、欄板等的計算

    女兒墻、陽臺、欄板等一般情況下都是按經驗進行配筋的。但是如果要進行計算時如何進行計算呢。還請大家進行討論。這是一個很普遍的問題。

  • 咨詢屋頂女兒墻欄桿防雷

    如附圖。請問該施工方式是否符合規范 ?謝謝

點擊加載更多

女兒墻設計

女兒墻設計專題,為您提供女兒墻設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與女兒墻設計 相關的專業交流討論,更多女兒墻設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 包头市| 论坛| 淮南市| 蓝山县| 舒兰市| 普兰县| 周宁县| 韩城市| 奈曼旗| 监利县| 桂林市| 广安市| 舟曲县| 军事| 尉犁县| 延长县| 五华县| 吉林省| 安龙县| 湘潭市| 肃宁县| 马龙县| 乐安县| 色达县| 凉城县| 平果县| 墨脱县| 伽师县| 葵青区| 旬邑县| 永和县| 玉田县| 甘泉县| 武穴市| 齐河县| 兴和县| 萨迦县| 高邑县| 诸暨市| 恩施市| 萨嘎县|