国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 【請教】女兒墻構造柱的問題

    【請教】女兒墻構造柱的問題

    女兒墻的構造柱有問題嗎? 中間那個條形溝是做什么用的啊,明白人來。

  • 各種不同構造的女兒墻大樣

    圖紙簡介: 各種不同構造的女兒墻的大樣,非常詳細。很有參考意義。 投稿網友: superyadan 上傳時間: 2013-03-28 圖

  • 女兒墻要不要設置構造柱啊

    自家建的三層磚混結構住宅,有一道21米長的女兒墻,要保持穩定,需不需要設置構造柱,柱局多少啊,請教各位了.

  • 磚混結構女兒墻構造柱問題

    磚混結構女兒墻構造柱設置間距是多少,4米,還是多少,記不清了,出在哪本規范 ,謝謝大俠們

  • 城墻類女兒墻構造如下做法,合理嗎?

    城墻類女兒墻構造如下做法,合理嗎?

    城墻類女兒墻構造如下做法,合理嗎?

  • 女兒墻的抗震錨固及構造加強措施

         《抗范》 規定非出入口處無錨固女兒墻的最大高度, 6 ~ 8 度時不宜超過 0.5m。 雖然 6 ~ 8 度區允許設計 0.5m 以內的無錨固女兒墻, 但規范所指的是非出入口處的女兒墻, 而設計中常忽視的是出入口處女兒墻的抗震錨固。 考慮到一旦倒塌的后果, 從安全的角度出發, 對于人群疏散要道, 建筑物出入口處的女兒墻無論多高, 必須采取抗震措施。 砌體女兒墻在人流出入口應與主體結構錨固, 防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度, 縫兩側的自 由端應與以加強。 對于 0.5 ~ 1m 高的女兒墻一般采用的做法是 : 女兒墻厚度宜不小于 200mm, 在女兒墻中沿墻長不超過 3m 或半個開間設置構造柱, 在頂部設配筋壓頂, 構造柱應伸至女兒墻頂與現澆混凝土壓頂整澆在一起。 同時, 沿墻高每隔 0.5m 埋設 2φ 6 水平鋼筋與構造柱相連。 而對于超過 1m 高的女兒墻應盡量避免采用砌體形式, 可采用鋼筋混凝土女兒墻。 如必須采用砌體形式時可以采取以下幾種構造加強措施 : ( 1) 女兒墻最大懸臂高度大于 1.2m,

  • 女兒墻構造柱間距設置規范及要求

    對于女兒墻相信很多人都看見過,而相關專業的朋友更是非常的不陌生。女兒墻就是在屋頂

  • 關于墻架柱的在山墻的女兒墻?

    請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條??!

  • 女兒墻什么時候需要壓頂?

    女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?

  • 女兒墻構造柱鋼筋錨固位置的疑問

    1.2m高的女兒墻,構造柱的鋼筋錨固到邊梁合理,還是錨固到下層柱中合理?構造柱和下層柱軸線重合,請高手指點:handshake

  • 懸挑的女兒墻怎么個做法???

    懸挑的女兒墻怎么個做法???

    如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集?。。?/p>

  • 請教,雙T板處女兒墻構造柱如何生根?

    最近做了一工程屋面板用的是雙T板,甲方特別省,女兒墻不肯打成混凝土的,只有砌磚了可是女兒墻構造柱如何生根呢?請教一下高手!謝謝!

  • pkpm框架結構女兒墻構造柱的處理

    大家好,各位同仁在用PKPM做框架結構上部有女兒墻時,女兒墻的構造柱怎么處理,建模時不建嗎,如果不建,那么這部分女兒墻承擔的風載又如何考慮?框架柱伸到女兒墻頂嗎?如果這樣,那框架柱界面一般較大,女兒墻和柱子連接處作防水時是不是不好處理? 我把構造柱建模時一起輸入,結果那構造柱與柱連接的梁些部位很多出現超筋和裂縫超寬度, 大家是如何處理的呢?

  • 女兒墻構造柱鋼筋錨固在何處更合理?

    1.2m高的女兒墻,構造柱的鋼筋錨固到邊梁合理,還是錨固到下層柱中合理?構造柱和下層柱軸線重合,請高手指點:handshake

  • 某鋼結構建筑構造圖集(含女兒墻等詳圖)

    圖紙簡介: 鋼結構建、構筑物已越來越多地應用于各類工業與民用建筑中。鋼結構建筑構造圖集內容齊全,包括:女兒墻、天溝 、泛水、門窗洞口包邊、屋面挑檐口、雨蓬等節點詳圖。 投稿網友: xiaoxiaoy2013 上傳時間: 2013-

  • 住宅平屋面細部構造標準做法—女兒墻壓頂

    1. 12. 1 女兒墻壓頂坡度向屋面內側做不小于 3%的坡。 1. 12. 2 壓頂寬度考慮外墻保溫厚度。 1. 12. 3 若女兒墻為混凝土墻時, 壓頂要二次澆筑, 以確保寬度、厚度及上部埋件準確, 符合后期施工要求。 知識點:女兒墻壓頂

  • 局部女兒墻過高如何處理?

    多層框架結構辦公樓,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,其余三面高度較小。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙

  • 臺背排水及錐坡一般構造圖

    臺背排水及錐坡一般構造圖

點擊加載更多

女兒墻排水構造

女兒墻排水構造專題,為您提供女兒墻排水構造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與女兒墻排水構造 相關的專業交流討論,更多女兒墻排水構造相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 会同县| 洮南市| 济阳县| 南投市| 凤山市| 汉源县| 虎林市| 赤水市| 依兰县| 石棉县| 松桃| 合阳县| 军事| 淳化县| 江津市| 阳东县| 老河口市| 厦门市| 邳州市| 陇西县| 舞阳县| 海宁市| 乡城县| 泰宁县| 腾冲县| 锡林浩特市| 德庆县| 托克逊县| 青冈县| 卢氏县| 马山县| 定结县| 嘉义县| 靖州| 临漳县| 红桥区| 新疆| 洪泽县| 麻阳| 无棣县| 银川市|