国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 女兒墻的高度最高可以多高啊?在線等~~~

    由于我是新手,領導讓我做一個24層高的框剪樓頂女兒墻,最高的地方有2800mm,查規范有沒有女兒墻的部分。按照剪力墻來計算可以嗎?請教各位大人。還有一般的女兒墻按縱向335Φ10@150,橫向235Φ8@200可以嗎?

  • 問問各位女兒墻都做多高?

    女兒墻的高度和屋脊的高度是什么關系?女兒墻的高度可不可以比屋脊略低?山墻面的女兒墻上端可不可以做成沿屋面坡度的斜坡,或者是和縱墻女兒墻上端高度持平?

  • 懸挑的女兒墻怎么個做法???

    懸挑的女兒墻怎么個做法???

    如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集!!!

  • 關于墻架柱的在山墻的女兒墻?

    請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條!!

  • 女兒墻什么時候需要壓頂?

    女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?

  • 女兒墻超過多高要抗震驗算?

    如題,在規范哪里可以找到,謝謝!

  • 砌體女兒墻怎么才算錨固?

    抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?

  • 屋頂女兒墻和雨蓬的設計

    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1、具體的設計方法;2、是否考慮風荷載,風荷載如何計算;3、是否考慮非結構構件的抗震;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載、活荷載、風荷載的組合,組合系數為多少?)

  • 這個女兒墻大樣該怎么畫

    這個女兒墻大樣該怎么畫

    由于建筑要求,女兒墻內偏,不在梁上,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la

  • 請教各位大神關于女兒墻的問題

    我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,設計圖紙上女兒墻是500高,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,現在半年過去了,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任?

  • 關于高層現澆女兒墻的問題

    在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝

  • 局部女兒墻過高如何處理?

    多層框架結構辦公樓,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,其余三面高度較小。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙

  • 天溝和女兒墻是怎么連接的

    天溝為內檐口,女兒墻在柱外面,天溝的一端是怎么放在女兒墻上的,哪位大師解說下,有圖更好啊:)

  • 高層屋頂以上女兒墻做法疑問

    高層屋面為了造型,通長會做很高的女兒墻,2.0米以上很常見,但作為非結構性構件,抗規13.3.2規定:砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主題結構錨固,非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8是不宜超過0.5米。 這句話怎么理解呢?采用錨固措施,女兒墻高度可以不限制嗎?如何又算是滿足錨固條件呢?

  • 混凝土女兒墻在挑板上生根可以嗎?

    混凝土女兒墻在挑板上生根可以嗎?

    混凝土女兒墻在挑板上生根可以嗎,由于建筑裝修造型限制板厚只能限制在100mm.:(

  • 【請教】女兒墻構造柱的問題

    【請教】女兒墻構造柱的問題

    女兒墻的構造柱有問題嗎? 中間那個條形溝是做什么用的啊,明白人來。

  • 請教前輩這個女兒墻要怎么加固才好

    請教前輩這個女兒墻要怎么加固才好

    請教各位前輩,我這個女兒墻要怎么加固才好,外挑了500,鋼天溝250,矩管是120*60*3的。由于要考慮美觀所以外面不能加斜撐了,如果在屋面加防水又不好處理,請假前輩些有什么好的方法嗎?直接加大矩管可以嗎?但是我的鋼柱是100*3的不知道能不能再承載重量了。

  • 建筑上的‘女兒墻’名稱的由來?

    一個古代的砌匠,忙于工作,不得不把年幼的女兒帶在左右,一日在屋頂砌筑時,小女不慎墜屋身亡。匠人傷心欲絕,為了防止悲劇再次發生,之后就在屋頂砌筑一圈矮墻,后來人們就起名“女兒墻”。 解釋挺有人性化的的吧 說說你們知道的由來吧

  • 這個女兒墻配筋可以不,大神指點下,謝謝

    這個女兒墻配筋可以不,大神指點下,謝謝

    這個女兒墻配筋可以不,大神指點下,謝謝

  • 過高的屋頂女兒墻如何設計

    現在做一個32層剪力墻結構住宅,6度區。 由于建筑需要,屋頂女兒墻高度4.5m。個人認為在高層屋頂由于鞭梢效應,屋頂女兒墻本身很薄弱,加上屋面女兒墻受溫度影響較大,做純混凝土結構容易開裂,質量難以保證。此次的女兒墻又太高,布置如何設計和控制。除常規的加荷載,設置構造柱以外。總工提示兩個方法:1.可以在屋面中間也設置構造柱,與女兒墻中的構造柱用梁拉結,保證整體性。 2.在女兒墻邊用拉桿拉結在屋頂地面上。但是這兩個辦法對建筑都有影響,不太適宜。此外方法1中,總工讓我將女兒墻構造柱建模進去,但是又一些地方都是梁上柱。而且建模進去后整體大開洞,這種計算方法準確嗎? 請各位指點!

點擊加載更多

女兒墻最低多高

女兒墻最低多高專題,為您提供女兒墻最低多高相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與女兒墻最低多高 相關的專業交流討論,更多女兒墻最低多高相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 措勤县| 尉氏县| 巴塘县| 许昌县| 闵行区| 和平区| 县级市| 南宫市| 临朐县| 新干县| 玉山县| 郧西县| 夏津县| 靖安县| 德州市| 富裕县| 吉木乃县| 塔城市| 上蔡县| 东丰县| 蒲城县| 浦东新区| 达孜县| 琼中| 绥江县| 潜山县| 彩票| 偃师市| 阳东县| 江口县| 广宁县| 正阳县| 吴江市| 手游| 阳春市| 兴宁市| 武城县| 长乐市| 青浦区| 营口市| 黔南|