構造邊緣構件的箍筋能不能用墻水平鋼筋代替?不設置封閉箍筋,比如像下圖這樣子畫,還有有沒有規范要求啊?如果單獨設置構造邊緣構件箍筋,會有好多鋼筋重在一起,公司同事有的一直都是這樣子畫的
1 .剪力墻與鋼筋混凝土壓彎構件相比有何特點?在剪力墻內,各種鋼筋的作用如何?需要進行哪些計算與驗算? 答:墻體承受軸力,彎矩和剪力的共同作用,它應當符合鋼筋混凝土壓彎構件的基本規律。但與柱子相比,它的截面往往薄而長(受力方向截面高寬比遠大于4),沿截面長方向要布置許多分布鋼筋,同時,截面剪力大,抗剪問題較為突出。這使剪力墻和柱截面的配筋計算和配筋構造都略有不同。在剪力墻內,由豎向分布筋和受力縱筋抗彎、水平鋼筋抗剪,需要進行正截面抗彎承載能力和斜截面抗剪承載能力計算,必要時,還要進行抗裂度或裂縫寬度的驗算。剪力墻必須依賴各層樓板作為支撐,保持平面外穩定。在樓層之間也要保持局部穩定,必要時還應進行平面外的穩定驗算。 2 .如何判別剪力墻的大、小偏心受壓? 答:與偏心受壓柱類似,在極限狀態下
圖紙簡介: 主要包括芯柱構造、剪力墻身水平配筋構造、豎向配筋構造、約束邊緣構件、構造邊緣構件、剪力墻配筋、連梁斜向交叉暗撐、洞口補強等構造 投稿網友: ljx11jxli1 上傳時間: 2014-03-26
剪力墻構邊構件,置墻端面幾不變。 豎筋少四或六根, 箍拉筋循規弗算。 【注釋】構邊構件:構造邊緣構件。面幾不變:
請各位朋友幫幫忙:handshake什么是外箍筋?什么是內箍筋?
普通剪力墻結構中,構造邊緣構件配置箍筋,規范沒有配箍特征值要求,是否可以按構造來做?PKPM軟件計算結果是按配箍特征值為0.1來配的,感覺有點大,不知道怎么來處理,求高手指點。
比如一四級抗震,剪力墻構造邊緣暗柱計算出水平分布筋為HAshw=H1.0(計算間距200mm),1、請問這時剪力墻構造邊緣暗柱箍筋配多大啊?若配8@200,正好,50.3*2=100.6.我的算法正確嗎?2、剪力墻構造邊緣暗柱箍筋面積包含拉筋面積嗎?
有一框架-剪力墻為結構,有一L形剪力墻,轉角處有一框架柱,但尺寸不滿足端柱的要求(即小于兩倍的墻寬),此時需不需要在L形轉角的位置按照構造邊緣構件的要求設置L形的構造邊緣構件呢?還是只要框架柱配足鋼筋就行?請有經驗的朋友指示,謝謝。
第一次做一個25層一般剪力墻住宅,6度區四級剪力墻,全部采用三級鋼,pkpm生成的標準層構造邊緣構件縱筋直徑一般在14或16,箍筋8@150,感覺有些大,想直接按照最小構造采用12直徑縱筋,6@200箍筋,不知是否正確?
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-19 20:25 編輯 剪力墻與鋼筋混凝土壓彎構件相比有何特點?在剪力墻內,各種鋼筋的作用如何?需要進行哪些計算與驗算?答:墻體承受軸力,彎矩和剪力的共同作用,它應當符合鋼筋混凝土壓彎構件的基本規律。短肢剪力墻上梁在建模時按梁輸入,用PKPM出圖時是按主梁出圖,用廣廈出圖時卻是按框架梁出圖,這2種梁的構造完全不同,哪種更合理?
剪力墻開洞加固節點構造詳圖
討論一下純剪力墻結構的構造邊緣構件箍筋是不是可以直接取規范最小的要求(比如三級剪力墻用D6@150和D6@200)而不用管PKPM的配箍率計算結果0.68%(C30,1級鋼箍筋,配箍特征值0.1)高規7.2.17-4 要求,復雜高層,混合結構,框架剪力墻結構,筒體結構,B級剛度的剪力墻結構,配箍特征值不小于0.1,但對于純剪力墻結構卻沒有提及。而PKPM電算,不管是什么結構,只要是剪力墻的構造邊緣構件,都按0.1的配箍特征值去計算體積配箍率。大家覺得純剪力墻結構是不是可以不用管PKPM的電算結果,比如三級剪力墻,直接將加強區的箍筋做成D6@150,其他部位的箍筋做成D6@200就行?
剪力墻連梁縱向鋼筋構造配筋率探討
04SG330剪力墻構造邊緣構件構造鋼筋.pdf
二級抗震 剪力墻的構造邊緣構件 最小配筋率不是0.6%嗎?《抗規》 表6.4.5-2PKPM怎么按0.7%計算呢?
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:31 編輯 我處理暗梁一般有兩種情況:一.對現澆板的一種加強,比如,板上有墻,但荷載不能太大,否則要加梁了.二.對異型板,在適當?shù)奈恢眉影盗?可以使板比較規則,傳力更明確.
剪力墻構造
剪力墻構造專題,為您提供剪力墻構造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻構造 相關的專業交流討論,更多剪力墻構造相關內容請訪問