論文簡介:以《一般地區單線懸臂式路堤擋土墻》設計圖為倒,介紹j鋼筋混凝土懸臂式擋土墻的計算機輔助設計。 投稿網友:dnaqaz 上傳時間: 2013-12-16
設計的擋土墻是毛石混凝土,甲方要求改成鋼筋混凝土,擋土墻上鋼筋混凝土只有懸臂式,重力式鋼筋混凝土擋土墻怎么配筋呢 有沒有什么圖集之類的
鋼筋混凝土懸臂擋土墻案例
圖紙簡介: 該圖紙為鋼筋混凝土懸臂式擋土墻構造配筋詳圖,圖紙包括:擋墻及圍墻平面布置圖,各種擋墻剖面配筋詳圖及相關說明等。 投稿網友: longkenghong 上傳時間: 2014-06-09 <
小弟正在做一篇關于鋼筋混凝土懸臂式擋土墻的文章,但發現很多參考書上進行擋墻的承載力驗算時,都只進行了正截面受彎承載力驗算,而沒有進行斜截面的抗剪驗算,不知是因為計算過程復雜而未列出還是只需通過構造鋼筋來控制墻身的抗剪,敬請高手指教!!謝謝!!!
鋼筋混凝土懸壁式擋土墻
不是病毒,綠色軟件,放心使用。
希望大家可以參考!
計算軟件采用mathcad2001編寫,可根據輸入擋墻尺寸進行整體穩定、配筋計算,CAD為各種參數輸入的附圖。如有疑問可提出。黃色部分為常規輸入數據區。
我一個朋友問我:鋼筋混凝土擋土墻鋼筋布置,豎向鋼筋外置還是水平鋼筋外置?我的回答是:四邊支承且L/H>2或三邊支承且L/H>3時,豎向鋼筋外置;反之則水平鋼筋外置。感覺很有道理,后來一想,底部豎向鋼筋外置而側部水平鋼筋外置是最好的,但怎樣解決這個矛盾?我的解決辦法是當水平鋼筋外置時增大底部豎向鋼筋截面。不知道還有沒有更好的辦法?望大家討論,相互學習一下!
00j008-3鋼筋混凝土擋土墻
1、按位置線安裝墻體模板,模板應支牢固,下口處加掃地方木,占口模內加方木內撐,以防模板在澆筑混凝土時松動、跑模。2、按照模板設計方案先拼裝好一面的模板并按位置線就位,然后安裝拉桿或斜撐,安裝套管和穿墻螺栓,穿墻螺栓規格和間距在模板設計中應明確規定。jianliqiang.com3、清掃墻內雜物,再安裝另一側模板,調整支撐至模板垂直后,擰緊對拉螺栓。
圖紙簡介: 毛石擋土墻大樣和帶扶臂鋼筋混凝土擋土墻大樣說明做法比較詳細毛石擋土墻高度3~10m,鋼筋混凝土擋土墻10.5m 投稿網友: maleyu 上傳時間: 2014-06-09
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
有一懸臂式鋼筋砼擋土墻,墻高8.4m,墻頂寬300mm,墻體坡度1:0.03,配筋20@200(HRB335),基礎厚600mm,墻踵寬1000mm,墻趾寬3350mm,現擋土墻頂部出現傾斜,底部沒動,是否因為擋土墻撓度過大引起?這么高懸臂式鋼筋砼擋土墻設計是否本身剛度不足?盼高手解答
懸梁臂的配筋
鋼筋混凝土懸臂式擋土墻
鋼筋混凝土懸臂式擋土墻專題,為您提供鋼筋混凝土懸臂式擋土墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋混凝土懸臂式擋土墻 相關的專業交流討論,更多鋼筋混凝土懸臂式擋土墻相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量